Регистрация: 19.02.2010 Нижний Новгород Сообщений: 454
#1776263

что это за девайс-цель-расширение кругозора.спасибо!

клапан предохранительный для водонагревателя настенного.Похож на FAR. В нем же и обратный клапан.Стрелочкой указано направление движения воды.
Служит для защиты бойлера от избыточного давления при перегреве.

Сантехнические работы Москва и область

Реклама
Скидка 20% на Мебель Belux!

Лучшего качества мебель для ванной
Belux по эксклюзивным ценам для вас!
Покупайте выгодно! Подробнее

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

2Tantal Эти клапаны частенько подтекают.даже при низком давлении. Поэтому часто приходится их менять на такую конструкцию

Tehnik-san написал :
Эти клапаны частенько подтекают.даже при низком давлении. Поэтому часто приходится их менять на такую конструкцию

о.к. отдельныи,подрывник отдельныи, плюс троиничёк,а тот, три в одном

Заметил, что часто подтекают клапана идущие в комплекте с бойлером, решение - установить купленный отдельно.

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1401

Да и проходное сечение у таких подрывников - только слезы вызевает...

Регистрация: 12.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3205

При установке
редуктора(на 3 атм), обратного клапана,
подрывного клапана с дренажем (на 4 атм) на коллектор, так ли необходима установка обратно-подрывного клапана сомнительного качества?

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1401

Makarone написал :
подрывного клапана с дренажем (на 4 атм) на коллектор

Абсолютно нет никакой необходимости, но коллекторные водопроводы дай бог у 10% людей, а уж с отдельным подрывником - вообще единицы.

Хотя, если подрывник может оказаться отсеченным от бойлера краном, то это уже нарушение будет. Представим: человек наполнил бак холодной водой, закрыл подающий и исходящий патрубки, а подрывник стоит на другом соске коллектора...

Регистрация: 12.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3205

Да уж. но на этот случай у фара есть хорошие коллектора с кранами под ключ, сверху колпачок на резьбе.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

Текут эти клапана по причине высокого давления в водопроводе. Насмотря на заявленные 6 атм, начинают ссать уже на 5 атм, а это давление бывает у многих. Особенно если учесть подъем давления при нагреве воды. А утечка в холодную магистраль в них просто запрограммирована, чтобы не поднималось давление в баке и не срабатывал подрывник. При давлении в магистрали 2-3 атм подрывник не срабатывает никогда. Многие кто поменял штатный клапан на комбинацию из обратного и подрывного клапаном получили проблему постоянной течки из подрывника, т.к. обратный клапан закрывался наглухо, то давление в баке подскакивало значительно больше, чем со штатным клапаном и постоянно срабатывал подрывник.

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

dmvt1 написал :
Многие кто поменял штатный клапан на комбинацию из обратного и подрывного клапаном получили проблему постоянной течки из подрывника,

Не будете Вы так любезны огласить хотя бы некоторых "многих" или ПРЕДМЕТНО подтвердить свои высказывания , я сам заводские клапана чаще всего выкидываю и меняю на сборные,поэтому хотелось бы конкретики

Уважаемые мастера,
что такое подрывной клапан в коллекторе и зачем он нужен?

Регистрация: 12.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3205

Подрывной клапан срабатывает на превышение заданного давления. После обратного клапана и редуктора в коллекторной системе, благодаря подрывному клапану, поддерживается стабильное давление в дельте от значения на редукторе(например 3 атм.) и до значения на подрывном клапане(например 4 атм.) Излишки через дренаж уходят в канализацию. Ещё, через тройник, можно поставить небольшой газовый компенсатор..но это уже изыски

Тоже собираюсь поменять капающий при любом давлении безродный предохранительный клапан водогрея Electrolux на FAR. Каков смысл установки обратного клапана на вход водогрея? Насколько он необходим?

Регистрация: 12.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3205

обратный клапан предовращает попадание горячей воды из бойлера в систему,
что защищает фильтры (на холодной воде-пластиковые) от разрушения.
сохраняет уровень воды в бойлере, что предохраняет нагревательный элемент бойлера от выхода из строя. )