#1778364

Полотенцесущитель - Сунержа.
После ремонта сушилка была горячей. Неделю назад обнаружил, что греют только нижние две перекладины, остальные холодные.
Воздушную пробку спустил через встроенные краны, все перекладины стали горячими, но не на долго. На утро обнаружил, что полотенцесушитель целиком ледяной.
Посоветуйте, пожалуйста, как наладить циркуляцию воды?

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

Для детального ответа требуется схема подключения ПС с указанием диаметров + фото в сантехшкафу... увы, заклинаньями это не лечится

Реклама
4500 товаров со скидкой до 50%

Самые шокирующие скидки и бестселлеры декабря!
Сантехника, мебель, душ и пр. Скидки до 50%!
Выбирай на santehnika-online.ru Выбрать

Tehnik-san написал :
Для детального ответа требуется схема подключения ПС с указанием диаметров

Да какая там схема...там даже грязевик наоборот поставлен...

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

2NNN Точно ! ...а вторую фотку я и не глянул

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Ans написал :
После ремонта сушилка была горячей.

Сколько по времени?

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1401

Может быть у вас проводились какие-нибудь работы по стояку и воздух опять собрался в верхних секциях?

BV написал :
Сколько по времени?

месяц все работало как часы.

Что делал:

  1. -Кран 1 открыт, кран 2 закрыт.
    -Открыл оба крана Маевского, 10 мин спускал воду.
  2. -Кран 2 открыт, кран 1 закрыт.
    -Открыл оба крана Маевского, 10 мин спускал воду.
  3. -Кран 1 открыт, кран 2 открыт.
    -Открыл оба крана Маевского, 10 мин спускал воду.
  4. -Кран 1 открыт, кран 2 открыт, краны Маевского закрыты.
    -Вода не циркулирует, за ночь сушилка остывает.
    Вывод: Засора нет. Нет циркуляции воды (но весь пред. месяц все работало), как вариант сантехники либо соседи что-то сделали со стояком.

примерную схему подключения см.на картинке (нарисовал по памяти, как делали штробу мастера)
использован металлопласт 25 мм.
удаленность сушилки от крана ~ 3.5 м. (прямая часть подводки на схеме указанна разрывом)

2Ans
Похоже на засор фитинга ибо если схема изначально была бы нерабочей, то не работало бы и минуты.
Тогда рекомендую на место маевского вкрутить штуцер, на него шланг и промывать оперируя кранами.

Спасибо, NNN.
Промыл через шланг, вышло очень много мелкого мусора в виде песка и камушков с ржавчиной... и о чудо... все заработало.
ps. Жена рада !!!