Добрый день, уважаемые гуру от электричества.
Прошу советов и конструктивной критики по схеме.
Квартира в новостройке. Голые бетонные стены. Счетчик на лестничной площадке.
Застройщик дает 7,5 кВт. С помощью похожих тем форума набросал свою схему. Хотелось бы воткнуть еще УЗМ-50, только не знаю куда

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

dsizoff написал :
Счетчик на лестничной площадке.

Автоматы групповые там-же или в квартире еще щиток будет?

dsizoff написал :
С помощью похожих тем форума набросал свою схему.

Так и покажите схему, где что находится..

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

ПPOPAБ написал :
Автоматы групповые там-же или в квартире еще щиток будет?

Щиток будет в квартире, схему выложил.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

dsizoff написал :
Застройщик дает 7,5 кВт.

На вводе в квартиру автомат 32 А , после него:

dsizoff написал :
воткнуть еще УЗМ-50

Далее по схеме. И номиналы автоматов, УЗО по скромнее подобрать.

На плиту тоже УЗО нужно. И одно УЗО на такое количество автоматов - залог геморроя в будущем. Лучше разбить все автоматы на несколько групп и на каждую повесить по УЗО. Ну, скажем, на четыре группы.

  1. Возможно я не прав, но я автомат на 32 А ставлю на сечение 6 кв мм
  2. Если на водонагреватель 32 А стоит автомат, то наверное речь идет о проточном водонагревателе, но если на квартиру выделено 7.5 КВт, то о каком проточном водонагревателе может идти речь? и это в квартире с электроплитой
    По моему мнению тут впору думать о реле приоритета даже чтобы накопительным пользоваться, (совместить его с электрочайником)

Поправьте если я не прав!

Dima_495 написал :
но если на квартиру выделено 7.5 КВт, то о каком проточном водонагревателе может идти речь?

Да не, так можно, только когда мыться с этим водогреем будут, все остальное (включая светильники) нужно будет выключать. Максимум - еще лампочка в ванной сможет работать.

ПPOPAБ написал :
Далее по схеме. И номиналы автоматов, УЗО по скромнее подобрать.

Что значит поскромнее?

Chabrez написал :
На плиту тоже УЗО нужно.

А номинал УЗО подскажите пожалуйста.

Chabrez написал :
И одно УЗО на такое количество автоматов - залог геморроя в будущем. Лучше разбить все автоматы на несколько групп и на каждую повесить по УЗО. Ну, скажем, на четыре группы.

Понял, сейчас буду править.

Dima_495 написал :

  1. Возможно я не прав, но я автомат на 32 А ставлю на сечение 6 кв мм
  2. Если на водонагреватель 32 А стоит автомат, то наверное речь идет о проточном водонагревателе, но если на квартиру выделено 7.5 КВт, то о каком проточном водонагревателе может идти речь? и это в квартире с электроплитой
    По моему мнению тут впору думать о реле приоритета даже чтобы накопительным пользоваться, (совместить его с электрочайником)

Водогрей хотим ставить накопительный, следовательно автомат на 16А и провод 3х2.5?

Chabrez написал :
Да не, так можно, только когда мыться с этим водогреем будут, все остальное (включая светильники) нужно будет выключать. Максимум - еще лампочка в ванной сможет работать.

Но это же не нормально, к тому же что значит мыться???
Ведь проточный водогрей он же по потоку включается, кран открыл - он включился, кран закрыл он выключился.... Т.е. получается его всегда выключенным держать, только для того чтобы помыться включать... Иначе как Вы себе представляете, жена готовит обед - допустим две конфорки включены и еще воду включила чтобы помыть овощи, и холодильник компрессор включил и все вылетает?
По мне ТАК делать это бред

dsizoff написал :
Водогрей хотим ставить накопительный, следовательно автомат на 16А и провод 3х2.5?

Я бы 10А если его мощность меньше 2 КВт

dsizoff написал :
А номинал УЗО подскажите пожалуйста.

Можно 32А или 40А.

Dima_495 написал :
По мне ТАК делать это бред

По мне тоже, но теоретически это можно

dsizoff написал :
Водогрей хотим ставить накопительный, следовательно автомат на 16А и провод 3х2.5?

Да.

Так, подправил схему. Вроде учел все пожелания.

Кста, а можно модель шкафа в студию?
У меня шкаф электрический Bosch HBA 36T660 (3.2 или 3.6 кВт)
Вы точно уверены что Вам надо на духовой шкаф 32 А?

P.S. C таким ограничением мощности вам бы в сторону 1.5 кВт моделей водонагревателей надо смотреть, а это 10 А с запасом

dsizoff написал :
Так, подправил схему. Вроде учел все пожелания.

  1. Нафига такое обилие УЗО?????
  2. С УЗО 16А 10мА вы перебдели, да и как минимум вам туда на 25А надо и дифток 30мА вполне впишется...

Да нет еще духового шкафа, только планируем.
Значит на шкаф тоже 16А и 3х2.5? И на водогрей 10А.

dsizoff написал :
Да нет еще духового шкафа, только планируем

где вы видели бытовой духовой с мощой более 3,5 кВт?

dsizoff написал :
Значит на шкаф тоже 16А и 3х2.5? И на водогрей 10А.

типа да...

аматор1 написал :
где вы видели бытовой духовой с мощой более 3,5 кВт?


Подправил схему.

аматор1 написал :

  1. Нафига такое обилие УЗО?????
  2. С УЗО 16А 10мА вы перебдели, да и как минимум вам туда на 25А надо и дифток 30мА вполне впишется...

У Legrand нет УЗО с номиналом 25А 10мА, или есть?
Сокращаем кол-во УЗО

dsizoff написал :
У Legrand нет УЗО с номиналом 25А 10мА, или есть?

зачем вам 10, чего вы к ниму прилипли? ставьте на 30мА.

dsizoff написал :
Сокращаем кол-во УЗО

дело и бабло ваше

аматор1 написал :
зачем вам 10, чего вы к ниму прилипли? ставьте на 30мА.

Так я что, я ничего Вроде на санузел рекомендуют ставить 10мА.

аматор1 написал :
дело и бабло ваше

Мало плохо, много тоже нехорошо (ворча), вот и ищи эмпирическим путем золотую середину.

dsizoff написал :
Квартира в новостройке

у вас изначально должен быть настоящий РЕ (пятипроводный стояк) и СУП (ДСУП) выполняете зануление и это есть основая мера защиты от поражения эл. током в сетях до 1000В поэтому ваше желание налепить УЗО не совсем понятно!
пару/тройку с головой

dsizoff написал :
Вроде на санузел рекомендуют ставить 10мА.

хоть 10 хоть 30 один Ха, это Вам не 100 или 300!

Уважаемый аматор1, так пойдет?

аматор1 написал :
у вас изначально должен быть настоящий РЕ (пятипроводный стояк) и СУП (ДСУП) выполняете зануление и это есть основая мера защиты от поражения эл. током

ну а если этого всего нет? то пусть хоть УЗО стоять будет, может спасет

dsizoff написал :
Вроде на санузел рекомендуют ставить 10мА.

Все правильно, не смущайтесь, у уважаемого аматор1 аллергия на 10 мА

аматор1 написал :
ваше желание налепить УЗО не совсем понятно!

Ай-яй-яй, не смущайте неспециалиста пожалуйста!
2dsizoff - ставьте УЗО и даже не думайте!

Chabrez написал :
Все правильно, не смущайтесь, у уважаемого аматор1 аллергия на 10 мА

Значит возвращаюсь к варианту с 10мА 16А на санузел. Количество УЗО оставляю прежнее.

Если гуру молчат утверждаем последний вариант.

dsizoff написал :
утверждаем последний вариант.

Только не забудьте запитать последнюю группу автоматов через УЗО (любое, кроме того, что на ванную, или свое поставить) - детскую без УЗО оставлять негоже. А УЗО на 63 Ампера, общее, поставить не 30, а 100 или 300 мА. Иначе:

Chabrez написал :
залог геморроя в будущем

Конечно, конечно. Очепятка. Ставлю на 300 мА.
Вопрос, а можно подключить узо на эл. плиту и сан узел после узо 300мА 63А? Или оставить как есть?

Регистрация: 17.12.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 140

На теплый пол ИМХО 16А многовато.
У меня в ванной пол 137Вт потребляет и проводок у него 0.75 квадратов...защищен автоматом 6А.
Кухня + ванна конечно поболее, но не на 16А же!!!

dsizoff написал :
можно подключить узо на эл. плиту

Можно.