Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943
#1793391

прошу совета- имеется идиотский кабель дурацкого завода .... АВВГ-4*16. цвет жил Ж-З, Ч, Б, Гол.
ввод 3-фазный. как и чем правильно будет его промаркировать или пометить так чтобы не придрались принимающие?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

greg111 написал :
прошу совета- имеется идиотский кабель дурацкого завода .... АВВГ-4*16. цвет жил Ж-З, Ч, Б, Гол

И что не устраивает?
Не вижу ничего дурацкого. Все стандартно...
желто-зеленый под заземление
голубой - ноль
белый фаза
черный еще одна фаза...

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

SVKan написал :
Все стандартно...

ну да, всё стандартно- 2 фазы, ноль земля.... К КАКОМУ ВВОДУ ЭТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО??? а про третью фазу... забили.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

greg111 написал :
про третью фазу... забили.

Забили, быстрее, на защитный ноль РЕ, когда кабель покупали. Разводка может быть только пятипроводной при трёх фазах или трёхпроводной при одной.

На Ж-З синюю термоусадку (ПЕН вроде такую цветомаркировку имеет), а то что по синему фаза пойдет - видимо придется забить (ну не по ж-з проводу же "фазу" пускать).

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

avmal написал :
когда кабель покупали

  • смотрели в проект. там чёрным написано- 4 жилы. земля будет своя.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

greg111 написал :
ну да, всё стандартно- 2 фазы, ноль земля.... К КАКОМУ ВВОДУ ЭТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО??? а про третью фазу... забили.

Маркировка стандартная, но немного не для вашего случая.
А для чего производители указывают в инструкциях на электроплиты и варочные поверхности схему подключения к двухфазному питанию? Вот для того же и кабели такие делаются...

Ну или например на люстру включаемую двойным выключателем... две фазы, ноль и земля. Правда для люстры толщина поменьше берется...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

значит так- я беру термоусадку 2 цветов, синюю и (какого ещё цвета лучше?). а буквенно-цифровые обозначения нужны? или может все провода в термоусадку но по нужным стандартным цветам расположить? какие цвета предпочтительнее?

greg111 написал :
может все провода в термоусадку но по нужным стандартным цветам расположить?

тоже вариант

haramamburu написал :
На Ж-З синюю термоусадку

Здесь я имел в виду, что "превращаем" ж-з провод в сине-ж-з = PEN

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

3.2.2. Использование зеленого и желтого цветов

Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника.

Примечания:

  1. Совмещенный нулевой и нулевой защитный проводник (PEN-проводник) обозначают одним из следующих способов:
  • зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах;

  • светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

значит кусочек синей ТУТ на жёлто-зелёный провод и на синий провод любой другой цвет? например красный? и с другого конца так же промаркировать?

да, да, да

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

и последовательность фаз будет такая- белый-красный-чёрный?

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

2greg111 Почитайте вот этот документик,он маленький(всего две страницы).ГОСТ Р 50462-92 Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

greg111 написал :
и последовательность фаз будет такая- белый-красный-чёрный

В нашей деревне начинают с самого тёмного... А вообще-то по-барабану, смотря куда подключаться будете ... там что, бирки висят?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

sergey_sav написал :
В нашей деревне начинают с самого тёмного...

А в нашей по алфавиту.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

sergey_sav написал :
А вообще-то по-барабану,

хочется делать правильно. а абы как я мог бы и сегодня прикрутить.. только фазировка может нарушиться.. да и не солидно как-то через ж делать)))

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

greg111 написал :
маркировка жил вводного кабеля- как правильно сделать?

Кембрики подписать - L1, L2, L3, PEN.. На цвет - забить, кроме ж/з.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

ПPOPAБ написал :
L1, L2, L3, PEN.

у мея есть маркеры А,В,С,N. не подойдут?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

greg111 написал :
у мея есть маркеры А,В,С,N. не подойдут?

Вполне. Правда, не совсем, по современному ГОСТу.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

ПPOPAБ написал :
не совсем, по современному ГОСТу.

а где это написано? куда бы посмотреть?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

greg111 написал :
а где это написано?

ГОСТ Р 50462 "Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям"

greg111 написал :
куда бы посмотреть?

Рисунки в ПУЭ-7 , глава 1.7. ,см. так-же: п.1.1.29.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

avmal написал :
в нашей по алфавиту.

Лучше, всё-таки, по-моему, в алфавитном порядке по аналогии с ЖЗК. Какой темнее или светлее - вопрос спорный, как и оттенки цветов - все воспринимают по-разному. А потом, даже самому сегодня этот цвет кажется светлее, а завтра наоборот темнее, в зависимости от освещения или настроения ...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9343

а может лучше так:

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Вон оно как... Добавлю старую буквенную маркировку. Может пригодится кому.
Американская - R, S, T, N, E
Немецкая - U, V, W, N, PE

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

юра Т написал :
а может лучше так:

ТАК - сто процентов, что мозги раком встанут.

greg111 написал :
имеется идиотский кабель дурацкого завода .... АВВГ-4*16. цвет жил Ж-З, Ч, Б, Гол.

Мне сегодня тоже попался кабель "нестандартной ориентации" ВВГ-3х4,цвета : 1-й Голубой,2-й Голубой (чуть синивее голубого),3-й Жёлто-Зелёный

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9343

avmal написал :
ТАК - сто процентов, что мозги раком встанут.

ну так нам достаточно серединки таблички, от Европы до России

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

юра Т написал :
нам достаточно серединки таблички, от Европы до России

Увы, не все производители отечественной кабельной продукции ЖЗК-расцветку соблюдают - приходится извращаться.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

ПPOPAБ написал :
Цитата:
Сообщение от greg111
а где это написано?
ГОСТ Р 50462 "Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям"

я имел ввиду расцветку по фазам. в том ГОСТе не написано.