#1816925

Здравствуте,

Вопрос по заземлению бытовки

В основе своей бытовка представляет стандартный металлический транспортный контейнер, поставленный на фундамент, утепленный и обшитый, под крышей.
Внутри частью не обшита ( металл )
Используются электроприборы 220v ( свет, телевизор, обогреватель, плитка. Иногда легкий инструмент от не тоже запитывается.

В бытовку идет в земле бронированный кабель 4 Х 2.5 кв. Запитана от дома (метров около 10 ).

Вопрос следующий - бытовка запитана по трехпроводной . Земля берется от контура земли дома (шины PE).

1) Нужно ли корпус бытовки сажать на эту землю ( прямо на бытовочном минищитке)
2) Или, не подключая ЭТУ землю на корпус бытовки, четвертым проводом лучше проложится от корпуса бытовки к шине уравнивания потенциалов, что будет организована в доме
3) Или надо еще дополнительно напрямую заземлить корпус бытовки на землю прямо около нее проводом хорошего сечения ?

Спасибо.

AlexIvK написал :
бытовка запитана по трехпроводной

Две жилы PE?

Нужно ли корпус бытовки сажать на эту землю ( прямо на бытовочном минищитке)

Да.

дополнительно напрямую заземлить корпус бытовки на землю прямо около нее проводом хорошего сечения ?

Вреда не будет, но острой необходимости не видно (при наличии УЗО на линию в доме).

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

ВТБ! написал :
Две жилы PE?

Да нет, там просто лежит кабель 4 на 2.5 ... использование предполагается фаза - ноль (N) - земля (PE) - все от близлежащего дома, а четвертая жила - ее либо неподключенной оставлять, либо может тупо связать ей дополнительно корпус бытовки и шину уравнивания потенциалов в доме. - там метров 7 -8 в земле расстояние..

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

AlexIvK написал :
Вопрос по заземлению бытовки

Регулируется :ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла..."

ПPOPAБ написал :
Электроснабжение и электробезопасность мобильных ....

AlexIvK написал :
металлический транспортный контейнер, поставленный на фундамент,

Какой же ОН мобильный... , понедельник уже

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

haramamburu написал :
понедельник уже

Ага!

haramamburu написал :
Какой же ОН мобильный...

Как-то , так:
..."применительно к мобильным зданиям, выполненным из металла или имеющих металлический каркас и предназначенным для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.)."...

ПPOPAБ написал :
Как-то , так:
..."применительно к мобильным зданиям, выполненным из металла или имеющих металлический каркас и предназначенным для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.)."...

Угу, только "мобильный" должен быть РАВЕН "передвижной"

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

ПPOPAБ написал :
Регулируется :ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла..."

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=865235&postcount=17

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

haramamburu написал :
Угу, только "мобильный" должен быть РАВЕН "передвижной"

Это стратегическая мобильность! Не путать с тактической и оперативной!

2ПPOPAБ
И че это было?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

haramamburu написал :
И че это было?

Уточните свой вопрос. Я не понял к чему его отнести.

ПPOPAБ написал :
Уточните свой вопрос. Я не понял к чему его отнести.

К этому -

ПPOPAБ написал :
Цитата:Сообщение от haramamburu
Угу, только "мобильный" должен быть РАВЕН "передвижной"

Это стратегическая мобильность! Не путать с тактической и оперативной!

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Понял...

haramamburu написал :
Угу, только "мобильный" должен быть РАВЕН "передвижной"

Только кому, должен.. Пройдите по ссылочке в п.8. Или наберите в яндексе Мобильные здания. Увидите - от вагончиков, контейнеров, до ангаров. И все мобильные (инвентарные)..
Передвижные электроустановки : ПУЭ п.1.7.155-169. К стати не распространяется на : "жилые автофургоны"
Мобильные(инвентарные)здания : ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла..."
из него - "применительно к мобильным зданиям, выполненным из металла или имеющих металлический каркас и предназначенным для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.)."
Трафик помирает , пошел искать определения..

2AlexIvK
А для чего вам "бытовка"? Подсказываю :

ПPOPAБ написал :
предназначенным для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.).

Всмысле для себя любимого, или для "населения"?
А то получается, что без "назначения" ни как.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

2haramamburu
ГОСТ 25957-83
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МОБИЛЬНЫЕ
(ИНВЕНТАРНЫЕ)
Классификация Термины и определения
Шукаем и читаем... Потом "ВЫБАЧАЕМСЯ" !

Всмысле для себя любимого, или для "населения"?
А то получается, что без "назначения" ни как.[/QUOTE]

haramamburu написал :
А для чего вам "бытовка"? Подсказываю :
Цитата:
Сообщение от ПPOPAБ
предназначенным для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.).

Всмысле для себя любимого, или для "населения"?
А то получается, что без "назначения" ни как.

Для размещения и временного проживания рабочего персонала, занятого на разных работах по стрительству и ремонтных работах ( одно идет вместе с другим 8-)) моего дома. Далее - периодически - для тех же целей и как место складирования инструмента и пр.

AlexIvK написал :
Для размещения и временного проживания рабочего персонала, занятого на разных работах по стрительству и ремонтных работах ( одно идет вместе с другим 8-)) моего дома. Далее - периодически - для тех же целей и как место складирования инструмента и пр.

Хм. а я почему то думал что "для быта" (то бишь "мобильным" быть перестал), а если так, то действитна , надо по ГОСТ 25957-83, как и писал ПPOPAБ , т.е. ТТ или TN-S + "питание" по воздушке (как понял я)

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

haramamburu написал :
то действитна , надо по ГОСТ 25957-83, как и писал ПPOPAБ

У меня уже среда... Слив засчитан.

Есть ли смысл устраивать для бытовки ТТ, бить свой контур заземления если в бытовку в земле будет подана 3 проводка, с РE проводником, отходящим от ГШЗ основного здания в 10 метрах и рабочим нулем N , разделенными в основном здании. Корпус бытовки будет заземлен через этот PE проводник ....Понятно, при адекватном сопротивлении заземлителя основного дома ? ( меньше 10 ом ) ?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

2AlexIvK Так пройдите по ссылке от Kamikaze в #8.
Там ответы на все Ваши вопросы.

ПPOPAБ написал :
У меня уже среда...

Напомните географию - сколько часов и где?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

haramamburu написал :
Напомните географию - сколько часов и где?

ЯНАО, регион 89 +2 часа и - 4*С, снег идет... Немного южнее Нового Уренгоя.

Здравствуйте.
Подниму тему, ибо ответа не нашел.
Есть бытовка купленная за бугром, сама обшита металлом, снаружи вмонтирована вилка 380 3Р+РЕ+N, PE с вилки подключен к корпусу бытовки. Получается, что сделана под систему TN-S. Если кабель тянется из щитовой здания ~50м., там в щите PEN, к нему подключен PE с кабеля, фазы и ноль подключены через УЗО 30мА. Нужно ли колотить контур заземления, или делать TT?
Спасибо.

Songo написал :
Нужно ли колотить контур заземления, или делать TT?

Заинтриговал союз "или".
Разве в ТТ вторая буква не "Т"?

AlexIvK написал :
лучше проложится от корпуса бытовки к шине уравнивания потенциалов, что будет организована в доме

И в землю штырь забить и к шине СУП. Подключить. У меня сейчас такая же ситуация. Так я для этой цели использую металлический забор.
Вот схемы.

ВТБ! написал :
Заинтриговал союз "или".
Разве в ТТ вторая буква не "Т"?

В смысле контур колотим при любой системе. Какую систему в данном случае правильно делать TN-S или TT?
По аналогии можно взять ларёк на остановке запитанный по воздушке от куда то. Возле ларька штырь из земли выходит и провод в ларёк заходит. А дальше какая система, если ларёк и остановка вместе соединены и оба железные?

Songo написал :
Какую систему в данном случае правильно делать TN-S или TT?

"1.7.157. Передвижные электроустановки могут получать питание от стационарных или автономных передвижных источников электроэнергии.

Питание от стационарной электрической сети должно, как правило, выполняться от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-S-C. Объединение функций нулевого защитного проводника PE и нулевого рабочего проводника N в одном общем проводнике PEN внутри передвижной электроустановки не допускается. Разделение PEN-проводника питающей линии на PE- и N-проводники должно быть выполнено в точке подключения установки к источнику питания.
..."

Можно ли считать бытовку передвижной или стационарной - понятия не имею.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 1176

Без колес стоит,на фундаменте,значит стационарная.

ВТБ! написал :
Разделение PEN-проводника питающей линии на PE- и N-проводники должно быть выполнено в точке подключения установки к источнику питания.

Не пойму , PEN делится возле установки или в месте запитки самого кабеля? Я так понимаю, что в месте запитки кабеля.
А если возле установки, то у нас много ларьков на остановках запитаны именно кабелем 2х16, получается нарушение?