Подскажите пожалуйста в чем может быть причина короткого замыкания при включении теплого пола. Теплый пол новый? марка Energy- мат на одножильном кабеле. Все подключили по инструкции. При включении без нагрузки все выглядит нормально. Как только в терморегуляторе ввожу температуру выше текущей, пол включается и возникает короткое замыкание. Проверили подводку питания - там все нормально,- при мощности пола в 500 ватт, подводящий провод держит 2 киловатта. После короткого замыкания потрогал сами провода подключения теплого пола - они были теплые, так что видимо жила не перебита. Проблема в том что плитка поверх уже уложена. Есть ли возможность найти место где пробивает?

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1357

Может быть всё дело в терморегуляторе?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Короткое определили по срабатыванию автомата? Сопротивление кабеля ТП измеряли?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 27.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 7

sergey_sav написал :
Короткое определили по срабатыванию автомата?

Короткое определили по выгоранию подводящего питание провода и срабатыванию автомата. Для проверки подключили еще раз - результат повторился.

sergey_sav написал :
Сопротивление кабеля ТП измеряли?

Измерять вчера было нечем. В ближайшие дни попробуем.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8176

срабатывает именно автомат или узо?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SuSlick написал :
Короткое определили по выгоранию подводящего питание провода и срабатыванию автомата.

При КЗ подключенный питающий кабель выгорать не может - времени у него на это нет. Проверьте ещё раз правильность подключения всех проводов к регулятору. А ещё лучше сфотографировать и всем показать, чтобы лишних гипотез не выдвигать.

Регистрация: 27.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 7

C2h5-OH написал :
срабатывает именно автомат или узо?

Автомат. УЗО там нет. Запитано от 40 амперного автомата для плиты.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SuSlick написал :
Запитано от 40 амперного автомата для плиты.

Кабель соответственно к регулятору 3х6,0?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

шутим...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 27.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 7

avmal написал :
Кабель соответственно к регулятору 3х6,0?

Нет - но на что это влияет?
Максимальная потребляемая мощность теплого пола 500 ватт. Сам кабель держит 2 киловатта.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8176

а автомат 8 квт. вот и отгорает. тут наука о контактах. коротит или не контачит- 2 варианта. неисправен выключатель-регулятор или неправильно подключили к нему пол

Полу хоть дали месяц высохнуть перед первым включением?

Регистрация: 22.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 135

  1. замерить сопротивление кабеля (через положенное количество дней после застывания плиточного клея.см. инструкцию к кабелю- что то вроде 7 дней)
  2. Проверять схему подключения к терморегулятору.
    У меня такой же теплый пол- все подключилось без проблем. замерял сопротивление кабеля перед первым включением. когда убедился, что сопротивление соответствует заявленному, включил нагрузку.

Регистрация: 27.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 7

Комментатор написал :
Полу хоть дали месяц высохнуть перед первым включением?

Да конечно - плитка положена около месяца назад.

На данный момент рассматриваю следующие причины по которой может возникать короткое.

  1. На мате или холодных проводах от подводки от мата к регулятору повреждена изоляция и место повреждения контактирует с какой-нибудь арматуриной. Но пол лежал на стяжке, арматура оголенная могла быть только на подводке кабеля от мата к регулятору(делались небольшие углубления в полу). Это самый плохой вариант- как исправлять не представляю.
  2. В гофре, где соединяются и подводятся к регулятору "холодные" провода повреждена изоляция(причем обоих проводов) и их замыкает друг на друга. Опять таки вероятность невысокая, но это отремонтировать еще реально...
  3. Терморегулятор. Но как он это может вызвать непонятно. Внутри него вообще возможно короткое?

Еще могут быть причины?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SuSlick написал :
Еще могут быть причины?

Вы, всё-таки, сфотографируйте подключение.

есть специально обученные ремонтники, у них есть прибор, определяющий место обрыва кабеля. Находят и делают местный ремонт.
Ну и термостат не помешает проверить

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

heat написал :
термостат не помешает проверить

Это можно легко сделать, отключив нагревательный провод от регулятора.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2SuSlick Вы проверяли работу теплого пола перед замуровкой кратковременным включением?
Где находится место соединения с холодными концами? Они не выгорели еще?

Регистрация: 27.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 7

В общем провели замеры - показало около 5 Ом всесто положеных 108. Очевидное короткое замыкание. Также проверили не уходит ли на землю - показало что все в порядке. Сели думать - кабель одножильный - как так может быть? Решили, что повредили кабеля где то от места где они сходятся(а сходятся они у самой стены) до подводки к терморегулятору. Разобрали подводку от терморегулятора до стены - никаких повреждений не нашли. Расстроились - видать под самим полом проблема. На последок померяли сопротивление - а оно что-то скакать стало. Покрутили провода- оказывается если один из них повернуть, то сопротивление растет. Под определеннм углом наклона кабеля до 100 Ом доходило. Видимо, проблема где-то на самом выходе провода из под пола. Визуально провод выходит целый и изоляция не повреждена. Но как так может быть? Чем это можно объяснить по физике? Как думаете - имеет смысл снять эту одну плитку и посмотреть что там? Понятно что вопрос не сюда, но может кто пробовал, - плитку вообще отковыруть реально(там вообще место достаточно удачное - плитка не целая, а половинка, правда плитка 45x45)?

наука о контактах...

BV написал :
Где находится место соединения с холодными концами? Они не выгорели еще?

Регистрация: 27.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 7

C холодными проводами визуально все в порядке. По крайней мере той части, что торчит из-под пола.

Найдите в инете контакты производителя и вызовите их инженера. Это может стоить какую-то копейку, но Вы точно будете знать причину и сможете её устранить.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

SuSlick написал :
(а сходятся они у самой стены)

SuSlick написал :
(там вообще место достаточно удачное - плитка не целая, а половинка, правда плитка 45x45)?

ну так ковыряйте - всё равно других идей нет