Здравствуйте! Делаю ремонт в новой квартире, начал с замены всей проводки,
сейчас доделываю ее на кухне. Собираюсь врезать новый щиток щиток, ну собственно, набросал схему. Можно ли так...?
схема приложена.

Два автомата (50А) на входе для чего?
У Вас на свет по всей квартире 1 автомат: представьте, лампочка в одной комнате перегорит, выбьет автомат и вся квартира без света. Разделите хотя бы на два.
УЗО на 25 А ничем не защищено.
В ванной один дифавтомат на всё, тоже не есть гуд...

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

На звонок и видеодомофон номинал автомата можно и поменьше взять - 1А

Регистрация: 01.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 12

Спасибо что откликнулись. Значит автомат после счетчика убираю. Свет разобью на две линии.
А перед УЗО на 16 и 25 ставлю общий автомат на 20А так? Или УЗО на 16А заменить дифом?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Oniks написал :
Можно ли так...?

Можно как угодно, но нужно ли?
Ни первый "АВ 50А" в квартирном щитке, ни УЗО 63А 100мА, ни второй "АВ 50А" совершенно не нужны. Достаточно поставить на вводе модульный рубильник 63А.
И освещение разумнее делать кабелем 3х1,5 с соответствующей защитой отдельно от всех розеток ...

Регистрация: 01.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 12

проводка для галогенок уже сделана, и зашита под гипрок, вечером поправлю схему и выложу. Спасибо

avmal написал :
ни УЗО 63А 100мА

avmal написал :
совершенно не нужны

Как Вы уже уточняли, потому что основные группы УЖЕ защищены своими УЗО?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

MaSeVi написал :
потому что основные группы УЖЕ защищены своими УЗО?

Да. Как и ввод уже защищён автоматом 50А в этажном щите.

avmal написал :
Да.

Уважаемый avmal!
Спасибо!

avmal написал :
Как и ввод уже защищён автоматом 50А в этажном щите.

Да, я обратил на это внимание.

Однако будет ли всё-таки лишним установка общего УЗО?
Вы, например, мне уже писали о том, в каких случаях его установка логична.
Извините, по-моему, я Вас уже достал этим вопросом об одном и том же...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

MaSeVi написал :
Вы, например, мне уже писали о том, в каких случаях его установка логична.

В вашем случае логика его установки не наблюдается.

avmal написал :
В вашем случае логика его установки не наблюдается.

Простите, но я не приводил свой случай, как пример!
Вот в одной из веток Вы мне ответили:
"... И какой-никакой второй фронт обороны не помешает. Совсем недавно, к примеру, мне пожаловались, что пока шабашники розетки монтировали, так несколько раз УЗО на этаже срабатывало, а в квартире ни фига. Проверил. Одно из УЗО в квартирном щите оказалось неисправно ..."
Под вторым фронтом имелось в виду вводное УЗО...
Ну, да ладно!

Регистрация: 01.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 12

Вот исправил, с учетом Ваших замечаний. Так можно оставить?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

MaSeVi написал :
Под вторым фронтом имелось в виду вводное УЗО...

Под вторым фронтом имелся ввиду селективный диффавтомат в этажном щите.

Oniks написал :
Так можно оставить?

Без единой осветительной группы?

Регистрация: 01.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 12

avmal написал :
Без единой осветительной группы?

Тоесть, на два АВ для освещения нужно свое УЗО?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Oniks написал :
на два АВ для освещения нужно свое УЗО?

А я их и не заметил.
Какие функции у вас выполняет автомат 20А?

Регистрация: 01.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 12

avmal написал :
А я их и не заметил.
Какие функции у вас выполняет автомат 20А?

Ну типа, защищает нижестоящие УЗО.

Oniks написал :
Ну типа, защищает нижестоящие УЗО.

УЗО 16A защищено нижестоящим автоматом, УЗО 25А замените на 63А

Регистрация: 01.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 12

Runc написал :

Т.Е. АВ 20 А не нужен.
А нельзя ли тогда на уже существующее в схеме УЗО 63А повестиь остальные АВ. которые в связке с УЗО 25А?

Сам спросил, попробую сам и ответить-сложно будет искать причину, если сработает УЗО на такой большой группе.

Oniks написал :
А нельзя ли тогда на уже существующее в схеме УЗО 63А повестиь остальные АВ. которые в связке с УЗО 25А?
Сам спросил, попробую сам и ответить-сложно будет искать причину, если сработает УЗО на такой большой группе.

Искать причину при модулях 1P+n, 2P легко, вне зависимости от их количества. Нет, основная причина наличие токов утечек в кабели, домашней техники, которые со временем возрастают. При этом количество узо берется не от потолка, а по расчетам как раз этих утечек.

Регистрация: 01.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 12

Обновил схему. Если больше нет замечаний, можно так и оставить?

Выделил бы осветительную группу под отдельное узо или напрямую на вводный.

Регистрация: 01.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 12

Runc написал :

А для чего? Чтобы не остаться без света?, но в других группах есть еще освещение точечным светом кухни и ванной.

avmal написал :
Под вторым фронтом имелся ввиду селективный диффавтомат в этажном щите.

Спасибо!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Oniks написал :
можно так и оставить?

Можно, если сечение 0,75 заменить на 1,5, а освещение санузла переключить хотя бы в группу прихожей и кухни.

Автомат на входе 63 А зачем?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

MaSeVi написал :
Автомат на входе 63 А зачем?

Вместо рубильника, что дешевле обходится.

avmal написал :
Вместо рубильника, что дешевле обходится.

Спасибо!
А как же ресурс на "вкл./выкл." или всё-таки частота подобных манипуляций слишком мала, чтобы заморачиваться об этом?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

MaSeVi написал :
А как же ресурс на "вкл./выкл."

Оправдается стоимостью, если человек столько способен протянуть.

MaSeVi написал :
всё-таки частота подобных манипуляций слишком мала, чтобы заморачиваться об этом?

Конечно. Вряд ли им будут пользоваться чаще чем раз в год.

avmal написал :
Оправдается стоимостью, если человек столько способен протянуть.

То есть?
Всё шутите...