В субботу сгорел пакетник в этажном щитке (фото 1).
Местный дежурный электрик (из джамшутов), вызвал аварийную бригаду.
А те заменили пакетник на ИЭКовские автоматы (фото 2), наделав кучу скруток.
Причем у них видимо не было 4 одинаковых и они поставили на 3 квартиры ВА47-29 С32 и на одну
ВА47-29 С25. Общий вид щитка (фото 3).
Дом с электрическими плитами, соответственно, на квартиру стоят автоматы 16А,16А,40А.
Собственно вопрос стоит ли настаивать на замене всего этого безобразия?
Что сделано принципиально не верно? Какой номинал автоматов должен был быть установлен до счетчиков.
Спасибо.

Вам нужно обратится в обслуживающею организацию с заявлением, о приведение этажного щита согласно проекта. Если дому больше 20 лет, то и поднять вопрос, о капитальном ремонте электрооборудования. У вас помимо автоматических выключателей, установленных вместо вводного пакетника, смонтировано много дополнительных линий. И притом с грубейшими нарушениями. Готовьтесь к тому что их могут просто отключить как не законные. Если они не подключались с разрешений.

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 761

До счетчика обычно ставят двухполюсные автоматы от 25 до 63 в зависимости от потребления. У вас скорее на 40 . Ну вам там нужен капитальный ремонт

Спасибо за совет.
На какие конкретно нарушения можно сослаться?
Свои автоматы заменю в течении месяца на один 63А. У меня отдельный квартирный щиток. Вот только ввод пока не закончен.

Т.е. двухполюсные это обязательное требование?
И чем грозит что ноль не разрывается?
На счетчиках надпись 5(60)А. Каким автоматом он должен быть защищен в моем случае?

Посмотрите свой договор - сколько там выделенная мощность. Поставите свой автомат больше 40А - получите потенциальный головняк от ДЭЗа , РЭСа, пожарников т.д. Замечаний к щиту много - начиная от медь и алюминий вместе, но , статистически, выглядит на 4 ( за исключением скруток на "орехах"). Капитальный ремонт будет при реконструкции стояка до TN-C-S.

9,5кВт выделено на квартиру.
А с чем будут связаны проблемы, если поставлю диф. 63А?
У меня сейчас автоматы стоят в этажном щитке (16,16,40), а в квартирном тоже есть 40А на проточник и 32А на варочную панель.
Скрутки на орехах появились в субботу после визита аварийки.
Меня дома не было, я бы обязательно поинтересовался, почему они решили забить па ПУЭ.

Lemure написал :
9,5кВт выделено на квартиру.

Теперь виднее ). 9,5 кВт - это 43А , соответственно , ближайший номинал 63А. По поводу скруток я думаю, "аварийщики" ,не отключая стояк, устранили аварию да и смотались. Теперь равшаны ,в порядке планового ремонта должны отключить стояк и привести щит в порядок.

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 761

Счетчик на 60 ампер, ну если ставите автомат на 63 а это 14 Квт, смотрите какое сечение проводов какая группа В, С, D если линия плохая и если разрешенная мощность меньше то лучше 40 поставить

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

sanykrimea написал :
9,5 кВт - это 43А , соответственно , ближайший номинал 63А

Ближайший будет 40 А.

amidant написал :
Ближайший будет 40 А.

Это в смысле коэффициент одновременности?

amidant написал :
Ближайший будет 40 А.

не 40, а 50 А.

Счетчик буду менять на Меркурий 201.4 10-80А/220В.
Я так понимаю что и защищен он должен быть автоматом на 63А.
Должен ли автомат быть двухполюсным и должны ли его установить бесплатно электрики ДЭЗа?
Плановый ремонт не в курсе трудно из них выбить? А капитальный (дому 22года)?
Организовать заземление до TN-C-S это обязанность ДЭЗа или только через заявления жильцов?
Спасибо всем за ответы.

А почему Вы меняете счётчик, по идее это собственность снабжающей организации - он у них на балансе?

Реконструкция стояка на ТN-C-S - обязанность снабжающей организации -стоимость заложена в тарифах. Ждите. В РФ действуют федеральные программы - 5% - жильцы остальное - бюджет.

2Lemure
По поводу счетчика это согласование с мосэнерго (разрешат или нет).
Установка АВ в щите это через ЖЭК, работа платная.

2sanykrimea
Первый капитальный ремонт проводится за счет государства.

Вообще- то балансовое разграничение - всё до счётчика включительно - собственность мосэнерго или кого-там. Оплата замены автомата ,кстати за Ваши деньги купленного - вопрос духовитости, Вашей и ДЭЗа.

Автомат либо однополюсный 1, либо 1Р+N. Автомат на 50 А - исходя из выделенной мощности . Ограничивает потребляемую мощность и защищает Вашу сеть.

Bladiclab написал :
Установка АВ в щите это через ЖЭК, работа платная

даже тех который до счетчика?
И еще раньше пакетник был закрыт металлической пластиной, теперь автоматы открыты.
Щиток также открыт. Получается сейчас любой бомж, в четыре щелчка снимает 4 счетчика по 600р.

Установка щита в квартире это правильно. Но на такие мощности электрооборудование (кабеля с подстанции, стояки квартирные и т. д. не рассчитаны). Да для отдельно взятой квартиры не вопрос. Но сколько их уже подключено (запасы почти исчерпаны)? Все что находится в эт. щите ремонтируется, меняется бесплатно (проектное). Мы за техобслуживание каждый месяц платим.

Тю ,у нас в Харькове однажды подъезд счётчиков за ночь вынесли

2Lemure
Но установка вводного АВ это еще не все. А замена коммутационных проводов от ореха до АВ, от АВ до счетчика (с алюминия на медь). От этажного щита до квартирного, что планируете вести 6мм. кв. или 10мм.кв.?

2sanykrimea
У нас по среднему дешевле, особенно зимой. Пользуйся не хочу.

Регистрация: 05.10.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 102

А 9.5 квт это черным по белом написано в договоре и в проектной документации, или Вася из жека сказал что "ампер 50 потянет, а провод кинем 4 квадрата, шо легче гнуть було"? Великовата мощность для такого щита (тут дело не в состоянии, а вобще в проекте - люминий штатный там явно не 10-16 кв разведен). Самые последние проекты советского времени рассчитывались на 7 квт с плитами, 3 квт с газом (насколько я знаю). Так что уточните мощность. Правильно выше говорят, 40 а это максимум что можно позволить, не сильно нарушая проект. И 40+16+16 наверняка потом поставили, а по проекту было скорее 25+16+16. 50-63 а на ввод можно ставить только в новостройках или после реконструкции. Профи меня поправят, если что наврал...
З.Ы. Кстати 25+16+16 это совершенно не означает что проектный ток 57 а. Просто в советское время вводного не ставили (только групповые), ставили пакетник. А мощность косвенно ограничивалась разводкой в щитке - максимум 6 кв люминь, который от долговременных 50 а просто сгорит - это инфа от опытного дезовского электрика, который недавно переделывал мне отвод от стояка.

На форуме я смотрю много лихих людей, которые увидев 2 по 16 у себя в гнилом щитке хрущевки, гордо меняют это дело при ремонте на общее 32 а, и радуются, но зачастую только до визита коварного инспектора, который тычет в договор - а там - 2.1 квт

Bladiclab написал :
От этажного щита до квартирного, что планируете вести 6мм. кв. или 10мм.кв.?

Уже проведен кабель 10мм.кв.
Коммутацию приборов, тоже ДЭЗ должен бесплатно осуществить? И замену на медь?
Может им купить нормальный провод (ПВ-4, или ПВ-3)?
Что то дороже ИЭКа они конечно не поставят да и есть риск, что сопрут дорогие автоматы.
В любом случае наверно придется устанавливать замок на щит и делать ключи соседям и в ДЭЗ.

Singer написал :
И 40+16+16 наверняка потом поставили

2Singer
Нет автомат на 40А родной всегда стоял.
Т.к. договора на руках у меня нет, 9,5кВт это со слов инженера ДЭЗа.

Bladiclab написал :
А замена коммутационных проводов

Смысл замены ? Только при реконструкции всей квартирной проводки на 3-проводную схему. А сейчас восстановить щиток.

Singer написал :
рассчитывались на 7 квт с плитами, 3 квт с газом

Тоже имеются сомнения - уточните договор

Bladiclab написал :
У нас по среднему дешевле, особенно зимой. Пользуйся не хочу.

Наверное народ по долгам с Харьковоблэнерго рассчитался, а я и не подумал чего-то

sanykrimea написал :
Только при реконструкции всей квартирной проводки на 3-проводную схему. А сейчас восстановить щиток.

Так в квартире все и проложено уже 3-проводкой.

Вы делаете апгрейд электропроводки вашей квартиры. Вы хотите жить лучше а за это надо платить. ЖЭК, ДЭЗ и др. не являются собственниками жилого фонда (просто обслуга). Собственником является мэрия города. И она финансирует кап ремонты.
Но протянет дом до капиталки если его перегружать, это решает уже ДЭЗ и несет ответственность если что. Оплату проводите обязательно через кассу обслуживающей организации (дому то больше 20 лет). В вашем щите столько интересного, если что-то крайнего найдут сразу. И вы, наверное, догадались, кто им будет.

Bladiclab написал :
Оплату проводите обязательно через кассу обслуживающей

Эт на каком основании? Щиток и оборудование щитка плательщику не принадлежат. Благотворительный взнос? Иное назначение платежа - основание для проверки бухгалтерии контрольно-ревизионным управлением и отделом организации преступности. То же , что и платить в депо за замену обшивки сидений троллейбуса,в котором к тёще на блины еду.