#1839723

на даче тестя с тещей пытался сделать освещение парковки по каомандне с брелока. 220В взял с моторчика ворот. Оттуда ноль по проводу 2х2,5 напрямую к галогеновому прожеторку, фаза через радиоуправляемое реле.

5-6 раз все включалось нормально, потом выбило УЗО. Проверил еще пару раз - опять то же самое. Абсолютно бессистемно. В итоге вообще релюха сдохла, не щелкает. Вечером вышел с тестем покурить и посмотреть хватает ли освещения. Кинул провод напрямую, без реле. Опять вышибло УЗО. И с реле, кстати, УЗО тоже выбивало при выключении. Вопрос куда копать и что делать? Делать подключение в обход УЗО? Но главное - почему из-за галогенового прожектора безо всяких конденсаторо выбивает УЗО?

Регистрация: 24.07.2008 Самут Пракан Сообщений: 2522

Проверьте мегаомметром провода к прожектору относительно земли. Может имеет место пониженная изоляция.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Посмотрите ток уставки УЗО. Рассчитывается - 0,4А на 1кВт нагрузки + 0,01А на каждый метр провода. Считайте весь провод подключённый к УЗО. Если соответствует - проблема в изоляции провода или соединений.

Регистрация: 24.07.2008 Самут Пракан Сообщений: 2522

sanykrimea написал :
Рассчитывается - 0,4А на 1кВт нагрузки

???

Перец написал :
???

Сорри. Буква пропала.
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Вчера провел простой эксперимент. отсоединил провода, идущие на мотор. Итог - все ок. Из 20 раз включения-выключения ни разу узо не выбило. Т.е. когда мотор работает отдельно, все ок. Прожектор отдельно (без соединеиня с питанием мотора - все ок. накидываем провода на питание мотора при выключении прожетора выбивает узо. Отдельный провод на прожектор от дома тащить неохота.

Korr написал :
накидываем провода на питание мотора при выключении прожетора выбивает узо.

Электромагнитная индукция . Покажите или опишите схему подключения с указанием фазы. Может поможет конденсаторный шунт. Подключение двигателя по трёхпроводной схеме?

Замените автомат на 1Р+N. Импульс идёт по нулевому проводнику.

2Korr А марку УЗО не представите? Может он у вас с защитой по напруге?

2sanykrimea
А шунт нельзя поставить? Неохота мне менять что-то в плохо знакомой системе. И еще вопрос, а откуда импульс берется?

2haramamburu
Вроде, обычное УЗО, на 30 ма

Korr написал :
А шунт нельзя поставить?

Реактивное сопротивление конденсатора - рассчитывается по формуле: единица делить на 314*С, где С - емкость в Фарадах
Исходя из формулы:
1 мкФ соответствует резистору 3,2 кОм (пропускает 70 мА)
0,2 мкФ - 16 кОм (пропускает 14 мА)
0,02 мкФ - 160 кОм (пропускает 1,4 мА)
Попробуйте, начиная с 0,02 мкФ.

Korr написал :
а откуда импульс берется?

Обмотка двигателя.

Korr написал :
Неохота мне менять что-то в плохо знакомой системе.

Это просто. Сдвоенный автомат или 1Р+N. Первый автомат или Р подключаете вместо штатного, второй автомат или N - от нулевой шины на верхний контакт, Нулевой проводник питания двигателя - на нижний контакт. Помните о электробезопасности!

Так?

Да. Конденсаторы на 400В. В советских телевизорах посмотрите

Будьте внимательны! Конденсатор включайте непосредственно параллельно обмотке двигателя - не входу схемы управления. На переключающем контакте исполнительного реле управления должен быть фильтр радиопомех - конденсатор. Посмотрите его номинал и проверьте на пробой - отсоединив от схемы.

sanykrimea написал :
Конденсатор включайте непосредственно параллельно обмотке двигателя - не входу схемы управления.

А если просто повесить его на общий вход питания? Там как раз удобные винтовые зажимы... Не выйдет?

Смысл шунта - загнать импульс обратно в обмотку, где он благополучно затухнет. Управление двигателя как осуществляется - АВ прямо подключает двигатель или в цепи АВ - обмотка есть ещё элементы?

Сам мотор я не разбирал, что там в потрохах не знаю. Наверное, не обладая достаточным количеством знаний, и не полезу. Не дай бог спалить. Попробую тогда по предыдущей схеме, предложенной Вами. Я правильно понял, что по сути надо поставить еще один автомат на нейтраль?
Или все ближе мысль о том, чтобы автомат, который идет на мотор пустить в обход УЗО.

Korr написал :
по сути надо поставить еще один автомат на нейтраль?

Да, но обязательно спаренный с фазным

Верно понял? Еще один автомат обозначил буквой А

Нет. Замените АВ после УЗО на спаренный.

sanykrimea написал :
Замените АВ после УЗО на спаренный.

Если на такой,

то он уже не влезет. там рейка всего на 6 автоматов, все занято

Это не он. Но всё равно не поместится. Может быть, поможет контактор возле двигателя на разрыв фазы и нуля, но время срабатывания УЗО - 0,02 сек. может не успеть, надо смотреть по времени отключения. Всё таки гляньте схему механизма открывания ворот или марку - поищем.

Можно поставить рядом бокс на два АВ - это вопрос эстетики.

sanykrimea написал :
Замените автомат на 1Р+N. Импульс идёт по нулевому проводнику.

И куда импульс денется?В автомате останется?

sanykrimea написал :
Электромагнитная индукция .

Так автор не писал, что узо срабатывает во время открывания ворот, а наоборот, указал, что бессистемно.
Искать нужно утечку в системе управлением ворот.Дополнительное подключение прожектора просто добавляет утечку до порога срабатывания УЗО.

Rodnoi написал :
И куда импульс денется?В автомате останется?

Да. Он не попадёт на дифференциальный трансформатор - диф его не увидит.

Rodnoi написал :
указал, что бессистемно.

Korr написал :
накидываем провода на питание мотора при выключении прожетора выбивает узо.

При выключении.

Rodnoi написал :
Дополнительное подключение прожектора просто добавляет утечку до порога срабатывания УЗО.

Да, дополнительная утечка по проводу к прожектору. Ток утечки - 10мкА на метр провода (расчётный) . Бороться или с импульсом или с изоляцией.

Rodnoi написал :
Искать нужно утечку в системе управлением ворот

Если подключена индуктивность и сработка УЗО в момент выключения?