В коридоре лампы накаливания то вспыхивают, то мерцают, несмотря на то что наш дом новый. Подскажите что сделать? У кого-нибудь такое было?

Проверьте выключатель - пыль на контактах, проверьте качество подсоединения в патроне люстры, проверьте соединения в распределительной коробке ( между люстрой и выкл.) Работы производить обученным персоналом с группой электробезопасности не ниже 2. Ну или мужем

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Муж наелся груш.

Контакты проверить - нужен специальный человек? Или можно самой сделать, по инструкциям?

Вы сами сможете обесточить квартиру на щитке?

Это щелкнуть там такой шткой, как на баннере слева рекламируется, да?

2OlgaMatveeva Пригласить электрика.

OlgaMatveeva написал :
Или можно самой сделать, по инструкциям?

В вашем случае лучше не рисковать. По инструкции можно нитку в швейную машинку заправить, ее видно и рукой можно трогать.

Чтобы продуть контакты выключателя необходимо извлечь механизм из установочной коробки. Остальное ещё сложнее. Пригласите лучше соседа.

Хорошо, спасибо, но зря вы недооцениваете женщин! Мы порой не только сообразительный, но также мстительны и коварны!

Пойду за соседом.

Не корысти ради - токмо в целях Вашей безопасности

Главное чтобы сосед с электричеством был на ВЫ. А то или ток прибьет или муж.

Bladiclab написал :
А то или ток прибьет или муж.

OlgaMatveeva написал :
Муж наелся груш.

Проконсультируем

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

OlgaMatveeva написал :
В коридоре лампы накаливания то вспыхивают, то мерцают, несмотря на то что наш дом новый. Подскажите что сделать? У кого-нибудь такое было?

Только в корридоре?
В момент мерцания мощные приборы включаются?
Если пошевелить выключатель - то что?

Ставлю на хреновый контакт в патронах ламп или выключателя, второе даже скорей.

Ставлю на выключатель - провод

Неее, китайский патрон в китайской люстре...и горит заклепочка на контакте

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

edmond ... или плавится припой на цоколе

2OlgaMatveeva Не томите души. Как успехи?

2BV Скорее 100Вт лампы патроны сожгли (если пластмасса).

У меня в деревне такое (там воздушка).
Такое было и когда на вводе в дом алюминий к меди был подсоединен скруткой, и осталось, когда на СИП перешли и орехи, и когда все скрутки в доме заменил на Ваго пружинные и выключатели (Макел), и люстры заменил (не подумайте,что ради устранения мерцания - просто ремонт вялотекущий).
Прыгает напряжение с 215 до 230В (китайским тестером мерил), даже когда и нагрузки в доме нет. Раз в 5-10 сек. А может и не прыгать часами.
Что это?

OlgaMatveeva написал :
Или можно самой сделать,

Во время мерцания ламп из выключателя , патрона или коробки должно быть слышно слабое потрескивание или шипение - там неисправность

Viktor__s написал :
Прыгает напряжение с 215 до 230В (китайским тестером мерил), даже когда и нагрузки в доме нет. Раз в 5-10 сек. А может и не прыгать часами.
Что это?

Плохой нуль (или контакт или подгорает)

Viktor__s написал :
Прыгает напряжение с 215 до 230В

Дак не Вы один на линии "сидите". Соседи включают нагрузку - вот напряжение и прыгает.

haramamburu написал :
Плохой нуль (или контакт или подгорает)

Стращаете?

2Viktor__s Вы проводили измерения при снятой нагрузки после АВ.

Viktor__s написал :
когда на вводе в дом алюминий к меди был подсоединен скруткой

А у мну дома было лет десять назад мерцало, мерцало и в конце концов вообще нафик погас свет. Проверка выявила наличие фазы там где она должна быть и наличие фазы на нуле т.е. где её быть не должно вовсе. Дома у мну медь 2,5 кв., с улицы заходит люминь, сделал соответствующий вывод. При вскрытии распредкоробки на чердаке дома не повезло-первая скрутка оказалась фазой-провода и медь и люминь в идеальном состоянии, что повлияло на решимость электрика проверять вторую скрутку, дескать там то же самое (просто не захотел возится с задубевшей 30-летней изоляцией), был отодвинут в сторону и посрамлён - была снята изоляция со второй скрутки и обнаружена полная коррозия алюминиевого провода.

sanykrimea написал :
Сообщение от haramamburu
Плохой нуль (или контакт или подгорает)

Стращаете?

Да нет, просто "соседи" так себя неведут.

йцукер написал :
полная коррозия алюминиевого провода.

Ну да - электрохимическая реакция. Появилась смазка для непосредственного соединения алюминиевых шин и медных наконечников - может кто пользовался?

haramamburu написал :
просто "соседи" так себя неведут.

haramamburu написал :
даже когда и нагрузки в доме нет. Раз в 5-10 сек. А может и не прыгать часами.

Вот моральный облик "соседей". Знать бы сколько их на линии...

Bladiclab написал :
Вы проводили измерения при снятой нагрузки после АВ.

да (не считая лампочки), после ЗАС 5, Астро-УЗО и АВ 2P Легранд ( у меня отдельная ветка такая идет на холодильник и розетки). Ну а впереди них старый счетчик с пробками на 10А.

Могу, в принципе, на вводе у СИПа померять (оставили монтажники концы), но что-то боязно лезть. Но видимо придется. У соседей два холодильника сгорело. Днем один, на след. день и выданный соседями. Горели натурально - с гарью, там, где крутилка температуры стоит.

Скрутки меди по меди (кабель типа КГ 4 жилы, две на фазу и две на ноль) убрал, заменив на ВАГО. Сам кабель еще не весь сменил. Чуть позже, после замены щитка и ввода кабеля по чердаку

йцукер написал :
и обнаружена полная коррозия алюминиевого провода.

Год назад аналогично было. Поэтому в этом году перешел на СИП.

Viktor__s написал :
Поэтому в этом году перешел на СИП.

Сжимы (от ВЛ на СИП) не мешалоб проверить , ну и пройтись посмотреть линию, а то вдруг действительно нуль "гуляет"