Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408
#1850134

Здравствуйте, нужно обвязать дом по ХВС и ГВС. На ГВС будет работать электрический бойлер, вопрос стоит в следующем - как организовать циркуляцию в ГВС????

Регистрация: 12.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3203

Нужно поставить циркуляционный насос между потребителем и входом в бойлер.

Реклама
Душевые двери VegasGlass! -35%!

Скидка на душевые двери Vegas Glass до 35%!
Большой выбор, низкие цены! Подробнее

Соединяете в следующем порядке:
-тройник подпитки-циркуляционный насос-бойлер-потребители(последовательно)-обратный клапан-и замыкаем снова на тройник подпитки.
Насос обвязываем байпасом с обратным клапаном.

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Огромное спасибо, схемку набрасаю выложу, подскажите чуть что не так???

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Вот нарисовал. Какая более правильная???

Обе рабочие, причём на второй не нужен байпас на насосе.

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Ну да если насос выйдет из строя, то байпас все равно не поможет, циркуляции не будет. А не может быть что цирк. насос будет передавливать хвс, может нужен еще обратный клапан на входе хвс? Если давление ГВС будет больше чем хвс будет ли подпитка бойлера??? Не посоветуете ли модель цирк. насоса???

Регистрация: 12.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3203

Насос будет прокачивать лишь объем водогрея, замкнутый цикл в статике. В динамике основной поток обойдет насос через параллельный ок. На входе конечно нужен ок.

Регистрация: 12.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3203

Еще можно поставить реле потока на выключение насоса в момент включения потребителей, ну и таймер ещё, программируемый, дабы ночью насос не гонять.

Nov547 написал :
А не может быть что цирк. насос будет передавливать хвс,

Нет.

Nov547 написал :
Если давление ГВС будет больше чем хвс будет ли подпитка бойлера???

Подпитка нужна при открытии гор. воды, а тогда давление будет ниже. Циркуль в этом вообще никакого участия не принимает.

Nov547 написал :
может нужен еще обратный клапан на входе хвс

Нет, иначе порвёт систему ГВС.

Makarone написал :
На входе конечно нужен ок.

Не только не нужен, но и опасен.

Nov547 написал :
Не посоветуете ли модель цирк. насоса???

У меня уже 10 лет стоит Грюндфосс UPS 25-40. Брал самый дешёвый.

Да, не забудте в самой высокой точке системы поставить автоматический воздухоотводчик.
Мало того, они ещё могут понадобиться в нескольких местах. У меня, например, пришлось на полотеничнике ставить и перед циркулем. Воздуха было просто жутко много в воде.
В этом году почему-то меньше. Видимо на скважине починили что-то.

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

Nov547 написал :
На ГВС будет работать электрический бойлер, вопрос стоит в следующем - как организовать циркуляцию в ГВС????

организовать хотя бы так ...и обязательно с обратными клапанами

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

У Grundfos есть специальные насосы со встроенным термодатчиком. Хотя ИМХО циркуляция ГВС это баловство.

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Виталий С написал :
Нет, иначе порвёт систему ГВС.

В системе ГВС планируется установить расширительный бак,да и группа безопасности бойлера не должна позволить порвать систему.

Tehnik-san написал :
организовать хотя бы так ...и обязательно с обратными клапанами

Не совсем понятная схема, в электических бойлерах всего два патрубха вход и выход, а на этом рисунке их три.

Виталий С написал :
У меня уже 10 лет стоит Грюндфосс UPS 25-40. Брал самый дешёвый.

Не слишком ли большой насос для циркуляции, планировал циркуляционный трубопровод сдлеть примерно на 1/2"?? Думал использовать Grundfos UP N/B, comfort.

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

Nov547 написал :
...в электических бойлерах всего два патрубха вход и выход, а на этом рисунке их три.

удалите средний ,а далее по схеме

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Tehnik-san написал :
удалите средний ,а далее по схеме

Арматура с тремя входами на выходе из бойлера это термостат???

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

2Nov547 Это термостатический смеситель для систем ГВС

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

В простом случае от него можно отказаться???

Nov547 написал :
Вот нарисовал. Какая более правильная???

Первая схема не правильная, вторая с доработкой правильно выглядит так:

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

2Nov547 Можно отказаться,если дети выросли. Но когда ребенок малый в семье,этот смеситель спасёт его от ожога

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Rodnoi написал :
Первая схема не правильная, вторая с доработкой правильно выглядит так:

Спасибо

Tehnik-san написал :
Можно отказаться,если дети выросли.

Выросли

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

Rodnoi написал :
...вторая с доработкой правильно выглядит так:

а с дополнительной доработкой на неё ещё цепляем и полотенчики в С/У

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Tehnik-san написал :
а с дополнительной доработкой на неё ещё цепляем и полотенчики в С/У

Просто врезая последовательно в циркул. трубопровод???

Nov547 написал :
В системе ГВС планируется установить расширительный бак,да и группа безопасности бойлера не должна позволить порвать систему.

+1

Makarone написал :
На входе конечно нужен ок.

+1
на самои циркуляции обходился без ок ,так как затруднял и препятствовал полноценнои работе насоса,воздухоотводчик игнарировал,так как при работе смесителя он им и является ,за исключением пс

Регистрация: 12.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3203

При запитке от скважинного насоса ок стоит на самом насосе(или на входе, перед гф) но дополнительный, на входе в систему ставить обязательно, так как у вас не разные скважины на хв и гв

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

Nov547 написал :
Просто врезая последовательно в циркул. трубопровод???

Так точно,но есть маленькая хитрость,перемычку делать меньше основного диаметра и поднимать её вверх ближе к ПС

Nov547 написал :
Просто врезая последовательно в циркул. трубопровод???

с подающеи магистрали гвc в верх к пс,
а нижнию к обратнои магистрали и за баипасить для возможного отключения пс

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

А если несколько санузлов на разных этажах, можно сделать два коллектора (подача обратка) у бойлера и на каждый СУ тянуть свою подачу и обратку???

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

Nov547 написал :
...если несколько санузлов на разных этажах

см. здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1850580&postcount=837

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Tehnik-san написал :
см. здесь http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=837

красота

Nov547 написал :
А если несколько санузлов на разных этажах, можно сделать два коллектора (подача обратка) у бойлера и на каждый СУ тянуть свою подачу и обратку???

возможно,но можно и последовательно разыграв диамерами ,на троиниках к потребителям,однои трубои