#1858939

Бесперебойник уже неделю, а то и две работает в режиме понижения напряжения, а то и в аварийном режиме. Режим теста напряжения зашкаливает. У меня хороший, серверный.
Китайский тестер упорно показывал 235-240 вольт. Откопал старый отцовский тестер, тот показывает до 250. И это сейчас, в час пик.
Вызвал электриков. Порылись в щитке, нашли старый, обгоревший ещё при Брежневе провод, отрапортовали о готовности.
Результат чуть выше на картинке. Завтра придётся вызывать, придётся на работу опаздывать. Чего делать, как с ними разговаривать?

По меряйте напряжение между нулём и трубой водоснабжения.
Включите мощную нагрузку от 2-х киловатт и поменяйте снова в сети и между нулём и водопроводной трубой.

Сделайте фото своего щитка

перекос , это раз

Mortex написал :
меряйте напряжение между нулём и трубой водоснабжения

Два - что на остальных фазах? (соседи, щит) можть кто (врядли конечно) с анцапфой поигрался (на ТП)

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10074

грохотайло написал :
Вызвал электриков. Порылись в щитке, нашли старый, .....

Лапши на уши навешал...... Надо на вводе в дом для начала посмотреть. Если и там такое завышенное то это местная братия не исправит. Это сети на ТП должны на трансформаторе другие отпайки задействовать. Но обычно чудес не бывает. Как долго по времени (день, два, неделя....) все это происходит???? Обычно просто так напряжение не повышается. Так что начинайте не со своего этажного щитка а наоборот - от РЩ дома.

Это мое мнение и я его не навязываю

Ну а вообще, 250 - это еще не смертельно, жить можно, главное чтоб "не скакало"
ЗЫ ALL только не заводить про стандарты и ГОСТ

Померял. 0 и в том и в том случае.

Mortex написал :
Сделайте фото своего щитка

Там ничего особенного нет. ДВа автомата, общий рубильник и счётчик. Обугленностей и соплей нет.

haramamburu написал :
Ну а вообще, 250 - это еще не смертельно, жить можно, главное чтоб "не скакало"

Вы это моему холодильнику и микроволновке скажите, а также бесперебойнику

Неделю точно это продолжается. С соседями в контакт выйти не могу. Практически ни кого не знаю, а кого знаю, на даче.

грохотайло написал :
Вы это моему холодильнику и микроволновке скажите, а также бесперебойнику

Мои молчат, 240, а то и 250 стабильно, ТП "рядом"

грохотайло написал :
Практически ни кого не знаю, а кого знаю, на даче.

А щит этажный (лучше ВРУ)

При включении мощной нагрузки сильно ли падает напряжение?

Ким написал :
Лапши на уши навешал

Это у нас классика жанра. Как и постоянно подгоревший общий рубильник на дом. К сожалению с работы телефонной войной не могу заниматься.

Mortex написал :
При включении мощной нагрузки сильно ли падает напряжение?

на нуль намекаете? - плясало бы в этом сл-е
2грохотайло Пока нет инфы про др-е фазы - продолжение - флуд.

грохотайло написал :
К сожалению с работы телефонной войной не могу заниматься.

Почему? Дорого или не телефона/компа ?

Mortex написал :
При включении мощной нагрузки сильно ли падает напряжение?

Ну вольт на пять.
Сейчас уже 252 вольта показывает

haramamburu написал :
Почему? Дорого или не телефона/компа ?

Работа, коллеги, начальник под боком.

haramamburu написал :
Пока нет инфы про др-е фазы

Где её взять? Уж продолжая, что не я должен бегать по этажам и мерять, а наш любимый электрик.

грохотайло написал :
Сейчас уже 252 вольта показывает

А вообще смотрю, очень нестабильно - Гуляет между 240-252 на данный момент. Правда плавно, а не скачками.

грохотайло написал :
не я должен бегать по этажам и мерять, а наш любимый электрик.

хм, как скажете, но я бы сказал по другому: Чей интерес - тот и водит (интерес, т.к. любимому электрику из ЖК - фиолетово)
_________________________________________________________
как и с нашими "любимыми" докторами/врачами

Сходил померял у соседки по подъезду, но другой стояк. 220 вольт. Даже чуть ниже.

2грохотайло
Вы как вызывали электрика через диспетчера или на прямую?
Обратитесь в обслуживающею организацию и напишите заявление, проследите, чтоб зарегистрировали и запишите для себя входящий номер заявления (укажите в нем максимально, что по факту и как на ваше обращение изначально реагировали). Гуляет ваш стояк (ноль).

Bladiclab написал :
напишите заявление

Шутка конечно же, но может сразу президенту (на блог)

2haramamburu
А вы что думаете, что в ЖЭКЕ одни рабочие работают? В конкретном случае грохотайло обращался?

Bladiclab написал :
ЖЭКЕ одни рабочие работают?

да, совмещая ВСЁ, и полагаю, не без оснований, что вы с той же конторы.

Bladiclab написал :
В конкретном случае грохотайло обращался?

да,

грохотайло написал :
Вызвал электриков.

и далее штукаторо/маляро/елеХтрики -

грохотайло написал :
нашли старый, обгоревший ещё при Брежневе провод, отрапортовали о готовности.

2haramamburu
Вы делаете далекие выводы, опираясь на неподтвержденные факты, а на слова.

haramamburu написал :
Там ничего особенного нет. ДВа автомата, общий рубильник и счётчик. Обугленностей и соплей нет.

Человек сделал такое заключение (зачем ему вообще это обсуждение).

haramamburu написал :
да, совмещая ВСЁ, и полагаю, не без оснований, что вы с той же конторы.

haramamburu написал :
Ну а вообще, 250 - это еще не смертельно, жить можно, главное чтоб "не скакало"

А может Вы?

Подскажите, люди добрые. При высоком напряжении шибко ли уменьшается ресурс насоса и электроинструмента. Моно ли заряжать акку. Ближе темы не нашел Жаба давит потерять инструмент, а так, вроде, все работает ровно(на слух). Перегрев и другие гадости не замечены.

Bladiclab написал :
Цитата:Сообщение от haramamburu
Там ничего особенного нет. ДВа автомата, общий рубильник и счётчик. Обугленностей и соплей нет.

Эт не я

Bladiclab написал :
Цитата:Сообщение от haramamburu
Ну а вообще, 250 - это еще не смертельно, жить можно, главное чтоб "не скакало"

Да живу я с таким, и не жужжу

Bladiclab написал :
А может Вы?

Если обиделись , то зря - СОРРИ, там тоже нормальные мужики встречаются, но как правило не надолго, да ястно почему, еще раз - СОРРИ

нико2н написал :
При высоком напряжении

haramamburu написал :
Да живу я с таким

240-250, 30% запаса у элементов/приборов должен быть (не спрашивайте откуда - ХЗ)

2haramamburu
На обиженных воду возят.
Разговаривал с энергетиками, 90 года предел держали 209В-231В, а в 2000 годах 198-242, но выше 234В не допускают, а как у вас, почему завышено?

2Bladiclab

haramamburu написал :
ТП "рядом"

эт что б на "конце" не ниже было, + анцапфу не "трогают" - кадры видимо " текут"

haramamburu написал :
240-250, 30% запаса у элементов

Спасибо. Буду дышать, но через раз
Больно боюсь лезть в генератор, поскольку на выходе можно получить еще больший геморрой.