Регистрация: 21.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 49
#1858244

iale написал :
таких много, включая кнопочно-программируемые

Имею требование 25А - 2DIN

  1. zubr - 40А, но 3 позиции на DIN рейке. - вычеркиваем
  2. 80А, но 4 позиции на DIN рейке - тем более вычеркиваем.
  3. CP-721 - 30А - 2 позиции DIN
  4. ASP-1RV - 3А - 2 позиции DIN, но плюс контактор. - вычеркиваем

Далее

  1. HRN-33 16А-1DIN - маловато будет...
  2. PH-111м 16А-2DIN - тоже маловато
  3. УЗМ-51, 10с 63А вкусно, но 3DIN....

Итого на сегодняшний день только CP-721.
За это устройство кто-нибудь скажет ?

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 200

PavelAveo написал :
Итого на сегодняшний день только CP-721.
За это устройство кто-нибудь скажет ?

Время повторного включения 2-30 сек. Маловато будет. Представьте, что отсутствуете дома пару-тройку дней. Происходит ЧП в электросети, напряжение плавает возле номинального, но зашкаливает ежеминутно. Реле будет довольно-таки часто включать-выключать нагрузку. 99,9% электроприборов категорически против такого режима работы.
Время срабатывания для верхнего порога

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 21.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 49

Спасибо за мнение !

miclK написал :
Представьте, что отсутствуете дома пару-тройку дней.

Мне для дачи надо. Уехал = выключил...

miclK написал :
Время повторного включения 2-30 сек. Маловато будет.

Время повторного включения, регулироемое - 2 сек - 9,5 минут.

Регистрация: 21.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 49

miclK написал :
Четыре крутилки - вероятность непредсказуемой работы увеличивается. (Сугубо личное мнение).

На сайте производителя у СР-720 (без индикатора, 1 DIN) - две крутилки, у СР-721 две кнопки ???

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 200

Runc написал :
Время повторного включения, регулироемое - 2 сек - 9,5 минут.Описание с сайта производителя 60кБ

PavelAveo написал :
На сайте производителя у СР-720 (без индикатора, 1 DIN) - две крутилки, у СР-721 две кнопки ???

Инфу брал с известного мне сайта
Попробую порыться подробнее...
... Какой-то косяк на сайте fif-rele.ru. Придется позвонить производителю. Завтра и позвоню.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

PavelAveo написал :
Итого на сегодняшний день только CP-721.
За это устройство кто-нибудь скажет ?

многочисленные "разборы полетов" различных РН показали, что характеристики на сайте или на бумаге м.б. одно, а на деле ( при проверке аварийными режимами ) - несколько другое.
Не говоря уже про испытания, но хотя бы вскрыть белорусский образец для оценки констр. и схемотехн. решений уже будет интересно.

Регистрация: 21.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 49

iale написал :
...но хотя бы вскрыть белорусский образец для оценки констр. и схемотехн. решений уже будет интересно.

Не, я в этом уже участвовать не буду.
Вчера в Метизах увидел РН-111м за 1200руб. Жаба подпрыгнула и схавала.
(В ЭТМ-1312, в Чипе-с-Дипом - 1460 для сравнения).
Решил, что кухонные розетки для эл. плитки и эл. чайника защищать релюшкой не буду. А на остальное - пока хватит 16 А.

Регистрация: 21.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 49

miclK написал :
Инфу брал с известного мне сайта

На этом московском сайте действительно на фотке

действительно 4 крутилки - 2 на напряжения и 2 на время ???

На сайте белорусском сайте производителя

другая картинка.
Скорее всего дилер не обновился... :-)

Регистрация: 27.11.2009 Нижний Новгород Сообщений: 53

PavelAveo написал :

  1. CP-721 - 30А - 2 позиции DIN

По поводу 30А: посмотрите приложение 4 "О нагрузочной способности изделий" в каталоге . На самом деле это 3.75кВт активной нагрузки.

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 200

PavelAveo написал :
Скорее всего дилер не обновился... :-)

По телефону подтвердили, что ранее были с крутилками, а сейчас кнопочные с индикатором.

MichaelSB написал :
На самом деле это 3.75кВт активной нагрузки.

Нашел только это: "Максимальная мощность эл.двигателя 1,7 кВт".
...Чуть позже нашел Приложение 4. Интересно и честно написано. Стоит почитать.

Регистрация: 21.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 49

miclK написал :
...Чуть позже нашел Приложение 4. Интересно и честно написано. Стоит почитать.

Ссылку в студию, можно ?
Сорри, сам нашел... страница 4 в
Чтой-то белорусы делают обратный порядок:
приложение 6 - приложение 5 - приложение 4...
В космос собрались

А можно человеческим языком? Можно ли использовать данное реле без контактора для линии защищенной автоматом 20А (розеточная группа)? Куда буду подключены различные бытовые потребители?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

miclK написал :
Интересно и честно написано. Стоит почитать.

lemz написал :
А можно человеческим языком? Можно ли использовать данное реле без контактора для линии защищенной автоматом 20А (розеточная группа)?

комм. хар-ки СР-721 определяются возможностями установленного внутри эл.-мех. реле.
Что такое реле сможет коммутировать при разл. типах нагрузки, то и указано в приложении 4.
Для наглядности - даташит на реле Finder 66 серии ( ~2M)

Что-то тема заглохла.... Хочу применить СР-720 в аппаратуре. Написал белорусам - посмотрим, что ответят. А то СР-7хх продаётся везде, а тёмная лошадка получается.

PavelAveo написал :

  1. УЗМ-51, 10с 63А вкусно, но 3DIN....

Как это 3DIN? Вроде во всех описаниях и каталогах значится размер 2 модуля (Габаритные размеры: 83×35×67 мм.)

Подтерждаю. УЗМ-51м. Два модуля.

Регистрация: 17.07.2011 Саратов Сообщений: 6060

Cs-Cs написал :
Подтерждаю. УЗМ-51м. Два модуля.

Аналогично. Ставить приходится за год 6-8 штук. Все как один шириной в два модуля.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Владимир_60 написал :
Что-то тема заглохла.... Хочу применить СР-720 в аппаратуре. Написал белорусам - посмотрим, что ответят. А то СР-7хх продаётся везде, а тёмная лошадка получается.

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=111531

iale написал :
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=111531

Прочитал. Про СР-720 очень мало что нашёл. Неужто никто не применял и не проверял? У нас в аппаратуре с годик стоит - нареканий нет.Не хочется вынимать и разбирать. Но надо РКД оформить, вот вопрос и всплыл..

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Для проверять нужна соотв. техническая база, грамотная методика, квалиф. персонал. С этим набором в одном месте как правило тяжело

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Владимир_60 написал :
У нас в аппаратуре с годик стоит - нареканий нет

может и 10 лет простоять без нареканий, если силовая сеть спокойная.
Хотите настоящей проверки - вышлите прибор Kamikaze

iale написал :
может и 10 лет простоять без нареканий, если силовая сеть спокойная.
Хотите настоящей проверки - вышлите прибор Kamikaze

Вышка трансляции - не очень спокойное место... После установки возвратов UPS в ремонт не было, как и СР-720. Правда, грозозащита разрядниками перед СР-720 есть. Но существует вероятность, что гроза или иное воздействие убьёт СР-720 - не включится его реле - UPS без сети - исчерпывает акку за несколько часов и связь пропадает... Крику будет... Но посмотрим, что ответят белорусы. Я попросил ТУ РБ 5906 187 49.005-2004 прислать и посмотрю его. А насчет "Хотите настоящей проверки - вышлите прибор Kamikaze" - я уважаю данного товарища, но нужен документ... Мне проще будет УЗМ-51 поставить при наличии соотв. документов. Себе на дачу - это пожалуйста, можно ставить и так...

Дрянь эти реле. Используйте НОРМАЛЬНЫЕ, проверенные вещи. Я от F&F уже дааавно отказался как от конторы!
Максимум что можно использовать - это всякие там индикаторы напряжения. Удобно, когда оно сразу на три фазы. И всё. Чисто для фишечек-шашечек, даже без точности.

Cs-Cs написал :
Дрянь эти реле. Используйте НОРМАЛЬНЫЕ, проверенные вещи. Я от F&F уже дааавно отказался как от конторы!
Максимум что можно использовать - это всякие там индикаторы напряжения. Удобно, когда оно сразу на три фазы. И всё. Чисто для фишечек-шашечек, даже без точности.

Сказали а, так и скажите б....
Однофазное реле напряжение для защиты 1 квт UPS c документацией предложить можете? Цена не волнует....
Можно в личку, а можно на почту kww6гавya.ru

Пожалуйста - мой блог, поиск по CP-721. Там мата хоть отбавляй. Оно кривое, косое.
А что касается защиты - сейчас мы налаживаем контакты с - вот вам и защита и документация.
Налаживаем контакты - помогаем исправлять баги в данном стабе.

Cs-Cs написал :
Пожалуйста - мой блог, поиск по CP-721. Там мата хоть отбавляй. Оно кривое, косое.
А что касается защиты - сейчас мы налаживаем контакты с - вот вам и защита и документация.
Налаживаем контакты - помогаем исправлять баги в данном стабе.

  1. Ругань идёт по CP-721 - трёхфазке. Я интересуюсь CP-720 - однофазным. У них что, одинаковые схемы?
  2. Не понял, по Вашей ссылке идёт стабилизатор Vega - мне он даром не надо, у меня стоит UPS Delta R series 1 kwA с диапазоном 80 - 280 по входу... Но хочу защитить от 280 - 440 АС с помощью надёжного реле. Это редко, но бывает.
    Спасибо.

721 - однофазное. То же, что 720, но с дисплейчиком

Cs-Cs написал :
721 - однофазное. То же, что 720, но с дисплейчиком

Пардон, действительно, так, погорячился. Извиняюсь. Таки придётся разобрать 720 для гарантии.
Но это не выход. Повторяю вопрос - надёжное однофазное реле напряжения для защиты 1 квт UPS от напряжения 260 - 440В АС c документацией предложить кто может? Цена не волнует....
А как мнение о реле напряжения CM-ESS.1? Питание у меня от UPS есть всегда....

Владимир_60, Я вам просто намекаю на следующее:
а) Во всех странах, кроме нашей, авария напряжения - это суровое ЧП, на которое моментально вылетает куча служб и начинает носиться как ужаленные. Поэтому импортных реле напряжения вы не найдёте. То, которое от ABB - это просто некая измерилка, которая меряет что-нибудь и переключает контакты.
б) Я вам намекнул, что, если там нужная такая суровая защита, - может взять суровый стабилизатор?

В CP-720м, если мне не изменяет память, вообще начинка аналоговая. Что-то типа измерительного моста и пороговых ключей на транзисторах. Какая ж это защитная хрень?..