#1870053

Имеется старый щиток на лестнице. То, что там все плохо, я знаю. Именно поэтому, в квартире установлен новый щиток, к которому я собираюсь постепенно подключать новые провода, для чего новый щиток необходимо подключить к лестничному. При этом, нужно сохранить и старую проводку, котороя будет отключаться постепенно, по мере готовности новой. Приглашенный специалист считает, что подключать кабель некуда и предлагает перебрать старый щиток, установив автомат перед счетчиком, а затем подключить кабель для нового щитка параллельно старым автоматам.
Действительно ли это единственный выход, или можно сделать как-то иначе? Очень не хочется тратиться на переборку того, что потом все равно выкидывается.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

vladmed написал :
постепенно подключать новые провода

Зачем?

Сделайте сначала всё новое, но не подключайте, когда будет готово выкидываете щиток на лестнице и туда вводной автомат/выключатель

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

BV написал :
Зачем

Часть новой проводки нужна уже сейчас.

2vladmed
У вас кирпичный дом?
Группы, поступающие в квартиру их 2 (смешанные)?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

vladmed написал :
Часть новой проводки нужна уже сейчас.

Киньте времянку

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3761

vladmed написал :
Приглашенный специалист считает, что подключать кабель некуда и предлагает перебрать старый щиток, установив автомат перед счетчиком

Так сделать могут не дать, а почему нельзя после счетчика поставить АВ в чем проблема?

Bladiclab написал :
Группы, поступающие в квартиру их 2 (смешанные)?

Совершенно верно, причем одна группа не работает...

ink_mast написал :
почему нельзя после счетчика поставить АВ в чем проблема?

Это я и пытаюсь понять...
Кроме того, автомат, стоящий перед счетчиком, должен быть опломбирован?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3761

vladmed написал :
должен быть опломбирован?

Не все требуют, но опломбировать возможно потребуется.

2vladmed
Если у вас в квартире есть первые распаячные коробки. То монтируйте новый щит стационарно. И подключайте его на лестничной клетке. А с распаячных коробок, времянки к новому щиту (группы от старого щита до коробок отключить). Прокладывайте новые на стационар, а старые плавно выводите из работы.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3761

Еще отсутствует реле напряжения, его присутствие в схеме решает каждый для себя сам.

Bladiclab написал :
Если у вас в квартире есть первые распаячные коробки. То монтируйте новый щит стационарно. И подключайте его на лестничной клетке. А с распаячных коробок, времянки к новому щиту (группы от старого щита до коробок отключить). Прокладывайте новые на стационар, а старые плавно выводите из работы.

Не получается, найти что-либо трудно, а разобраться что откуда - практически невозможно. Оказалось проще все поменять, но вот кабель теперь подключить никто не может...

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Все что в этажном щите со стороны электроснабжающей организации чаще всего опломбировано. Счетчик у Вас 2 класса точности, так что не заморачивайтесь, поставьте один 2Р автомат после счетчика. Протяните новые провода в квартиру (например в гофре, и в ней же верните сколько нужно линий в этажный щит) и подсоедините к старым выводам.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3761

vladmed написал :
но вот кабель теперь подключить никто не может...

не может быть, халтурщики вам попадаются (резетку, лампочку заменить). А в новом щите кабель на вводе случайно не 3х2,5 ?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3761

gugulaki написал :
Протяните новые провода в квартиру (например в гофре, и в ней же верните сколько нужно линий в этажный щит) и подсоедините к старым выводам.

Он меняет проводку, зачем в этом случае тащить кабель к старым выводам?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

В одно мгновение, он не поменяет. Вот он и хочет создать работающую схему старой и новой проводки.

ink_mast написал :
не может быть, халтурщики вам попадаются (резетку, лампочку заменить). А в новом щите кабель на вводе случайно не 3х2,5 ?

Кабель 3х6, электрик с этого форума, но хочет перебрать все...

gugulaki написал :
Все что в этажном щите со стороны электроснабжающей организации чаще всего опломбировано. Счетчик у Вас 2 класса точности, так что не заморачивайтесь, поставьте один 2Р автомат после счетчика. Протяните новые провода в квартиру (например в гофре, и в ней же верните сколько нужно линий в этажный щит) и подсоедините к старым выводам.

Эх, знал бы раньше - так и сделал бы, а теперь кабель уже проложен, делать еще дыры - уже нет сил...

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3761

gugulaki написал :
Вот он и хочет создать работающую схему старой и новой проводки.

Старая у него останется, он только добавит АВ для нового щита, а остальное пока будет использовать в чем проблема?

ink_mast написал :
Старая у него останется,

Штраборез этого не поймёт...

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3761

vladmed написал :
электрик с этого форума

Почему тогда в новом щите УЗО 40А защищено АВ 40А?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3761

haramamburu написал :
Штраборез этого не поймёт.

Он в любом случае этого не поймет, линию надо отключать.

ink_mast написал :
Почему тогда в новом щите УЗО 40А защищено АВ 40А?

Это не запрещено, рекомендовано.

ink_mast написал :
Он в любом случае этого не поймет, линию надо отключать.

Ну а тогда как Это использовать? Пустой разговор Аднака...

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3761

vladmed написал :
Эх, знал бы раньше - так и сделал бы

В чем разница будет если с установленного АВ после счетчика подключить и новый щит и старые АВ. Зачем для этого с нового щита тянуть обратно в старый линии?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3761

haramamburu написал :
Ну а тогда как Это использовать?

  1. Заменить все сразу не получиться.
  2. Старые отключать соответственно по мере монтажа новой.

2vladmed

vladmed написал :
Не получается, найти что-либо трудно, а разобраться что откуда - практически невозможно

Есть ли, возможность обратится в обслуживаемую организацию и взять распечатку из архива схему разводки квартиры?

2ink_mast

haramamburu написал :
Штраборез этого не поймёт...

т.к. ведется "от начала питания"

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3761

haramamburu написал :
Это не запрещено, рекомендовано.
Цитата:

7.1.76. …Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Как же обеспечивается защита в данном случае от сверхтока.

haramamburu написал :
Цитата:
Сообщение от haramamburu
Штраборез этого не поймёт...
т.к. ведется "от начала питания"

ink_mast написал :
В чем разница будет если с установленного АВ после счетчика подключить и новый щит и старые АВ. Зачем для этого с нового щита тянуть обратно в старый линии?

Bladiclab написал :
из архива схему разводки квартиры?

или у соседей выше/ниже посмотреть?

haramamburu написал :
Штраборез этого не поймёт...

Кто такой этот Штраборез и что он должен понять?

ink_mast написал :
Почему тогда в новом щите УЗО 40А защищено АВ 40А?

Щиток целиком мой, а что в нем не так?

ink_mast написал :
7.1.76. …Не допускается использовать ...

И? , было про другое - 40а АВ и 40 УЗО

vladmed написал :
Кто такой этот Штраборез и что он должен понять?

Устройство "типа богарки", режет полоску под провод

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3761

vladmed написал :
Кто такой этот Штраборез и что он должен понять?

Инструмент для изготовления штробы (канавки) для прокладки кабеля.

vladmed написал :
а что в нем не так?

1.Согласно таблицы 1.3.4 Максимальный длительный ток для меди 1 трехжильного 6мм2 = 34А.
АВ на вводе не должен превышать 34А, у вас 40.

  1. Это же позволит защитить УЗО 40А. Невыполнение рекомендаций не обосновано. Тепловой расцепитель АВ 40А С =1,45 сработает при 58А. УЗО скорее всего сгорит.
    7.1.76. …
    При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

  2. Нет реле напряжения - каждый сам решает быть или не быть.

haramamburu написал :
Устройство "типа богарки", режет полоску под провод

ink_mast написал :
Инструмент для изготовления штробы (канавки) для прокладки кабеля.

Да я знаю, что такое штроборез, просто не понял, зачем его здесь упоминают...

ink_mast написал :
1.Согласно таблицы 1.3.4 Максимальный длительный ток для меди 1 трехжильного 6мм2 = 34А.
АВ на вводе не должен превышать 34А, у вас 40.

Да, согласен. Это мне совет дали... В любом случае, сейчас вся квартира висит на 16А, и увеличение нагрузки не планируется. Кабель со временем заменю.

ink_mast написал :

  1. Это же позволит защитить УЗО 40А. Невыполнение рекомендаций не обосновано. Тепловой расцепитель АВ 40А С =1,45 сработает при 58А. УЗО скорее всего сгорит.

Вот это не понятно. После УЗО стоят автоматы на 16А, которые сработают при 23А. Или я что-то путаю?