#1870307

Добрый день форумчане!

Хочу переключить щиток в 2-х комнатной квартире (панельная новостройка) - вся проводка от строителей кроме двух линий, что проложил сам.
Сейчас это выглядит так:
[

]() [

]() [

]()

То что вырисовывается после консультаций с электриком и прочтением многих веток на этом достойном форуме:
[

]()

Поясню некоторые моменты:

  • к линии СМА скруткой подключена розетка в ванной для фена (защищена крышкой - 1 метр от края ванной)
  • к линии накопительного водонагревателя скруткой подключена духовка.
  • освещение всех комнат (кроме сан узла и кухни) висит на одной линии.
  • освещение сан узла и кухни висит на одной линии с одной розеткой в корридоре.
  • розетки разделены на две линии: кухня (холодильник, свч, чайник) комнаты (вся аппаратура).

Щит куплен АББ 24 модуля, впрочем все автоматы и УЗО куплены тоже, но могу и докупить если что надо.
Покритикуйте плиз.

Щиток по сути - так себе, на третьем фото "есть" земля, на первом не вижу (две шинки есть) + расцветка

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3773

haramamburu написал :
на третьем фото "есть" земля

Нижняя самая большая

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3773

  1. УЗО должно быть номиналом ниже чем защитый АВ, у вас на вводе узо 50А АВ-63А.
    2 УЗО 25А то же самое защищается вводной АВ 63А (нижние АВ16 их 4шт = 64А и АВ16 их 2=32А).
  2. не указан кабель так как АВ его защищает.
    после уточнений по кабелю будет продолжение.

Нет реле напряжения (соседняя тема) быть или не быть каждый решает сам.
фото 3 про землю, почему там указано справа доп заземление, как реально обстоит дело?
Соединения проводов просто скрутка?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

2SergioB Вы наверняка начинку этажного щита не совсем верно указали - перед счётчиком рубильник стоит, а после него ДИФФавтомат, а не УЗО.
В квартирном щите номинал УЗО должен быть не менее 63А.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3773

avmal написал :
а после него ДИФФавтомат, а не УЗО.

Зачем ставить АВ 2Р потом диф?

avmal написал :
В квартирном щите номинал УЗО должен быть не менее 63А.

можно ссылку где это указано, а то УЗО 10мА не менее 63А не встречал.

ink_mast написал :
Соединения проводов просто скрутка?

Да, линия что идет к СМА НУМ 3х2,5 доходит до коробки, там скрутка с еще 2-мя линиями - к СМА и розетке...но это я думаю разговор другой темы.

Какой кабель имеется ввиду?

avmal написал :
Вы наверняка начинку этажного щита не совсем верно указали - перед счётчиком рубильник стоит, а после него ДИФФавтомат, а не УЗО.
В квартирном щите номинал УЗО должен быть не менее 63А.

Совершенно верно - снял кожух - стоит рубильник=счетчик=ДИФФ С50 100мА

2avmal УЗО ставить после вводного АВ? Дополнительные УЗО С25 актуальны тогда?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3773

SergioB написал :
но это я думаю разговор другой темы.

Темы лучше не плодить. Здесь все пишите.

SergioB написал :
Какой кабель имеется ввиду?

Весь, где какой кабель.

Те линии что протягивал сам - СМА=Водогрей=духовка НУМ 3х2,5 медь.
Те линии что от строителей - что за провод не знаю а так 3 жилы медь везде 2,5 квадрата, плита 4, ввод 6.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3773

SergioB написал :
везде 2,5 квадрата, плита 4, ввод 6.

http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=51733&d=1223542734
проверьте номиналы АВ последняя колонка.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3773

SergioB написал :
Цитата:
Сообщение от ink_mast
Соединения проводов просто скрутка?
Да

Есть более надежные соединения (пайка, опресовка и т.д.). Все есть на форуме.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3773

на освещение можно АВ 6А поставить.

А нужно? 16А уже куплен...6А надо покупать.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3773

SergioB написал :
А нужно?

Покупать на замену не надо.
Про узо

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

ink_mast написал :
Зачем ставить АВ 2Р потом диф?

Затем, что коммутирующее устройство перед счётчиком отключает все рабочие провода, а диффавтоматов однополюсных не бывает.

ink_mast написал :
можно ссылку где это указано, а то УЗО 10мА не менее 63А не встречал

А можно посмотреть место на схеме, где УЗО 10мА стоит?

SergioB написал :
Дополнительные УЗО С25 актуальны тогда?

63А не дополнительно, а вместо 25А.

SergioB написал :
что за провод не знаю а так 3 жилы медь везде 2,5 квадрата, плита 4, ввод 6

Если посмотрите внимательнее, то ввод окажется 10,0, на плиту 6,0, а на освещение 1,5.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3773

avmal написал :
А можно посмотреть место на схеме, где УЗО 10мА стоит?

На ванную комнату. Нету, будет.

avmal написал :
Если посмотрите внимательнее, то ввод окажется 10,0, на плиту 6,0, а на освещение 1,5.

Тогда АВ на освещение замена.

2SergioB Выложите исправленную схему.

avmal написал :
Если посмотрите внимательнее, то ввод окажется 10,0, на плиту 6,0, а на освещение 1,5

А на розетки где 1,5, где 2,5. БОльшая часть разводки - ПВ-1 в потолочном канале, кое-где в кембрике.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

ink_mast написал :
На ванную комнату.

Не обнаружил. Или вы какую-то другую схему втихаря обсуждаете?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3773

avmal написал :
Не обнаружил. Или вы какую-то другую схему втихаря обсуждаете?

Там же указано...

ink_mast написал :
Нету, будет.

Автор подведет итог и выложит новую схему, а то обратной связи от него нет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

ink_mast написал :
Там же указано...

Где это "там"? Может выложите и вы схему, про которую рассказываете? Только лучше, наверное, в другой теме, чтобы путаницы не было.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3773

avmal написал :
Где это "там"?

ink_mast написал :
На ванную комнату. Нету, будет.

Схема старая, на ванную немешало бы УЗО на 10мА поставить.
Надо от автора новую схему с изменениями чего и как он все понял

Схема как я ее понял на текущий момент:

[

]()

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3773

А указать сечение кабеля между всеми элементами схемы можете, а то получается вроде 1,5 совмещены с 2,5 чтобы не гадать где какое сечение.

Увеличение количества линий не планируется, например отдельно для кондера? Кондера сейчас нет, но не исключено что будет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

SergioB написал :
Схема как я ее понял на текущий момент

А у вас водогрей будет на кухне стоять или духовка в санузле?

А гдеж его взять это сечение...надо будет вечером разобрать все розетки, светильники и мерить. Проводку не я прокладывал, она досталась вместе с квартирой.

2avmal водогрей стоит в техническом шкафу в туалете от щитка идет линия 2,5 квадрата до розетки (защищенная) в том же шкафу, через ее клеймники ответвление линии до розетки у духовки на кухне.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3773

SergioB написал :
Проводку не я прокладывал, она досталась вместе с квартирой.

Тогда сложнее. Может стоит перестраховаться. АВ 16 заменить на АВ 10 для розеток.

Имеется ли возможность разделить водогрей с духовкой?
Провод хоть медь везде?

SergioB написал :
вся проводка от строителей кроме двух линий, что проложил сам.

Сечения не помните и куда прокладывали?

Доступ к распаечным коробкам имеется? фото.

Везде медь.
Линии что сам прокладывал (1. СМА и розетка в ванной; 2. Водогрей и духовка) НУМ 3х2,5 медь.

Разделить...кхм...тяжело будет, надо разбивать плитку и штукатурку и увеличивать штробу чтобы завести в щиток еще линию.
Квартира с отделкой от строителей, поэтому особо в проводку и ремон не лез.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3773

по схеме:

  1. на вводе диф С50 (это то же что АВ 50 + УЗО 10мА) и АВ 63А, номинал большой (странно и сечение кабеля соответствует ли?) возможно сработают только при КЗ. Может АВ 63А установить до счетчика и опломбировать, счетчик можно отключать для поверки.
    2.Варочная поверхность диф 32А если кабель медь 6мм2 иначе надо меньшего номинала.
    3.СМА, ванная УЗО 16А и АВ 16А это диф 16А 10мА, вопрос цены, но сейчас АВ 16А не защищает УЗО 16А, УЗО может сгореть. можно УЗО 25А 10мА.
    4.осещение кухни и комнат АВ надо не более 10А если имеется кабель 1,5мм2.

Какое напряжение в сети?

Еще дополнительно линии не планируются? Например кондей, сейчас его нет, но...

Если ставить ДИФФ на линию СМА 10мА не будет ли ложных из-за фена в розетке что на этой же линии?

Напряжение не измерял, поговариваю соседи что до 240 доходит временами.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3773

диф 16А 10мА.

SergioB написал :
Если ставить ДИФФ на линию СМА 10мА не будет ли ложных из-за фена в розетке что на этой же линии?

Из за фена ложных не будет. И что значит ложных?

SergioB написал :
Напряжение не измерял, поговариваю соседи что до 240 доходит временами.

Так это может на их фазе, надо все фазы замерить, для вас реле напряжения может не понацея, поставить.