#1873472

Здравствуйте. Переношу щиток, заодно меняю ввод. Стоит ли делать ввод 6 мм2, или 4мм2 хватит? Нагрузка - 2х комнатная квартира, без электроплиты. Мощные потребители - стиралка, посудосмойка, бойлер, эл. духовка, эл нагреватель, когда весной рано отопление отключают или осенью поздно включают. Автомат на вводе планирую на 25А (или на 32 лучше?). Мощности энергосбыт выделил с гулькин ̶х̶.̶.̶. нос, аж целых 2,1 кВт на квартиру! Интересно, кто нибудь это соблюдает в наше время?
Ещё, стоит ли ставить реле напряжения?

Если Вам выделено 2,1 киловата, то Вы должны поставить на ввод автомат не больше 16А. Или даже не больше 10А.
220В*10А=2,2 киловата

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Mortex написал :
Или даже не больше 10А.

Ага, но у меня только духовка больше потребляет... Вот кто выделял, пусть тот себе и поставит 10А на квартиру.
Так на 4 или 6 мм ввод сделать? Сейчас сделан на 4 мм, меняю потому, что переношу щиток и длинны не хватает...

2*abс* Да хоть 10кв (зависит от длины, т.е. от потерь на проводе). Вопрос в том, какой АВ "запломбируют"


и соответственно какой стояк

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4912

haramamburu написал :
Вопрос в том, какой АВ "запломбируют"

Вопрос в цене вопроса...

Ввод в любом случае лучше делать большим сечением, хотя-бы 6мм2.
Вы только посмотрите чтобы перед автоматом на 25А провод был "нормального" сечения.

Вот Именно, большинство вопросов имеют "корень" из за

Шихаэль Мума написал :
Вопрос в цене вопроса...

haramamburu написал :
2*abс* Да хоть 10кв (зависит от длины, т.е. от потерь на проводе). Вопрос в том, какой АВ "запломбируют"

Длинна около 4х метров.

Mortex написал :
Ввод в любом случае лучше делать большим сечением, хотя-бы 6мм2.

Я это понимаю, но вот думаю, над ли 6мм делать, если в любом случае больше 32А автомат на вход ставить не буду (УЗО на 40А уже куплено).

Mortex написал :
Вы только посмотрите чтобы перед автоматом на 25А провод был "нормального" сечения.

Нормально всё там, стояк - алюминий, вроде 16мм.

Шихаэль Мума написал :
Вопрос в цене вопроса...

Никому ни за что платить не собираюсь, разве что за провод в магазине

*abс* написал :
Уже всё запломбировано Длинна около 4х метров.

Ну и какой АВ "запломбировали"?

Чем больше сечение кабеля, тем лучше будет контакт с клеммами автомата. При 32 амперах лучше 6мм2, чем 4мм2.

Зачем Вы изначально писали про 2,1 киловатта, если всё равно игнорируете это требование?
Важно что бы Вы не сильно выделялись со своими автоматами, что бы при возможном отгорании нуля не переложили на Вас всю ответственность.
Какие автоматы стоят у соседей?

типа, кто смел тот и успел? А потом "какой *УКА виноват"? Молодца!!!

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4912

haramamburu написал :
типа, кто смел тот и успел?

Но два кило на двушку - это же просто хамство...

Да Ёпрст, Зависит от стояка, выше уже было

2*abс* вы сначала ненавязчиво спросите в сбыте какой провод мона на ввод ложить, а то тут было что какое-то сечение отказывались принимать и пломбировать.
Правда у нас такое маразмо ни разу не встречал.

аматор1 написал :
какой провод мона на ввод ложить

А вот это пофиг (фиг

haramamburu написал :
да нет, "там" про два "свитых по парно" говорилось.

неа, точно помню шо кажись именно 6-ку и отказывались пломбировать, шёрьт побьери!

Не, про "парные", точно

Регистрация: 05.10.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 102

4 квадрата ставьте и не парьтесь. У вас кажется хрущевка - так больше 32 А в этой жизни Вам не светит даже после реконструкции. И на ввод лучше поставить не более 25 а, но брендовый - недолговременные нагрузки в районе 30 а он держать будет (типа чайник параллельно включить и т.п., без проблем), зато не будет юридических проблем при отгорании стояка (в хрущевках отгорание насколько я понимаю это вопрос времени, ибо желающих нелегально присосаться к стояку 16 кв 7-ю киловатами в столицах как правило набирается достаточно).
Я например поставил себе на ввод 6 кв и 40а при стояке в 42 квадрата (у нас электроплиты). И хватает на все, даже на проточник 6 квт.
А вопрос со сбытом очень тонкий. Там очень сильно зависит на кого нарвешься(кого пришлют). Ко мне приходила тетенька божий одуванчик, к тому же с плохим зрением - эта опломбировала бы все что угодно, даже в квартиру не заходила, я ей буквально тыкал пальцем где пломбировать и что. А друга вздрючили по полной - заходили в квартиру, запалили бойлер, и еще что-то...По правилам они могут требовать даже осмотр электроустановки квартиры - у них есть в акте такой пункт. Если не допускаешь - отрубают.

haramamburu написал :
Не, про "парные", точно

"торг здесь не уместен!" ©

Mortex написал :
Зачем Вы изначально писали про 2,1 киловатта, если всё равно игнорируете это требование?

Для справки Я рад бы соблюсти, но боюсь, что это не возможно в наше время.

haramamburu написал :
Ну и какой АВ "запломбировали"?

Ну во время прихода инспектора я на 10А ставил Но поменять его не проблема. В этот раз не буду инспектора вообще вызывать.

аматор1 написал :
2*abс* вы сначала ненавязчиво спросите в сбыте какой провод мона на ввод ложить

Инспектор написал 4мм и автомат на 10А Это было год назад, щас переделываю щиток, переношу счётчик, вот и задумался, а может 6 поставить? Но что то уже сомневаюсь в необходимости этого.
Вот ещё, с расчётом на возожную реконструкцию стоит тянуть 3 жилы или не будет такой реконструкции в хрущёвках, что 5 проводный стояк сделают?

Singer написал :
4 квадрата ставьте и не парьтесь. У вас кажется хрущевка - так больше 32 А в этой жизни Вам не светит даже после реконструкции. И на ввод лучше поставить не более 25 а

Ок, согласен.

Singer написал :
но брендовый

Других не держим

А что на счёт реле напряжения? Ставить? 13 ячеек под автоматы есть, так что места хватит.

Mortex написал :
Какие автоматы стоят у соседей?

Что попало. У половины вообще счётчики на лестнице, половина самовольно перенесла в квартиры, бардак полнейший. У меня в квартире, инспектор закрыл глаза.
Просто иногда ходит тётка, проверяет, очень вредная, как она отнесётся к моему шкафчику на 24 автомата (я туда счётчик засунул ещё) будет 2 УЗО, штук 6 автоматов, и ещё под реле напряжения остаётся место... В общем, не похоже это будет на один 10А автомат...

*abс* написал :
Ну во время прихода инспектора я на 10А ставил Но поменять его не проблема. В этот раз не буду инспектора вообще вызывать.

Так получается - не запломбирован?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 6682

*abс* написал :
Ну во время прихода инспектора я на 10А ставил Но поменять его не проблема. В этот раз не буду инспектора вообще вызывать.

В Питере за 5 лет ничего не изменилось.

haramamburu написал :
Так получается - не запломбирован?

Открою маленький "секрет", если счётчик Меркурий пломбируют одной пломбой, то крышка снимается, не повреждая пломбу...

*abс* И зачем?
Алюминиевые ТОЖЕ?

*abс* написал :
Инспектор написал 4мм и автомат на 10А Это было год назад

я так миркую, шо за год ничего не изменилось, кроме аппетита пломбировщика/приёмщика

haramamburu написал :
И зачем?
Алюминиевые ТОЖЕ?

Без разницы.

аматор1 написал :
я так миркую, шо за год ничего не изменилось, кроме аппетита пломбировщика/приёмщика

За год изменилось моё видение по расположению щитка, его размеров, наполнения, количество потребителей... Поэтому хочу переделать.

аматор1 написал :
кроме аппетита пломбировщика/приёмщика

Аппетитов не было, всё абсолютно бесплатно было.

2*abс* Ну а зачем тогда "все" Это, раз квадраты и АВ побоку?

haramamburu Ну хотел услышать что то типа "не ставь 4мм ставь 6" или " не ставь 6, ставь 4мм"...
И ещё про реле напряжения. Так никто ничего и не сказал... Надо его, не надо?

Вам? Не стоит, и так все знаете!

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3775

*abс* написал :
Надо его, не надо?

А в чем проблема, надо(всю ветку не читал).

*abс* написал :
Ну хотел услышать что то типа "не ставь 4мм ставь 6" или " не ставь 6, ставь 4мм".

Какой вы жадный, а заработать спецу? 10мм2.