Регистрация: 28.06.2010 Волгоград Сообщений: 42
#1890422

Добрый день! При обследовании щитка на лестничной площадке обнаружено было, что проводку в подъезде недавно меняли. Делаю ремонт и буду менять всю проводку в квартире. Только вот вопрос - можно ли организовать заземление в розетках? Стояк ХВС уже пластиковый, но в квартире он и заканчивается - последний, пятый этаж. Ванна будет чугунная, в ванной будет находится стиралка, на кухне посудомойка. Как лучше сделать все так, что бы и током не било от воды и техника работала? И еще не совсем понятно подключение автоматов в щитке на этаже (квартиры на этаже три).

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 761

А счетчики там есть, там вроде кто то четвертый подключился до автоматов

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

2Fizzik

Fizzik написал :
При обследовании щитка на лестничной площадке обнаружено было, что проводку в подъезде недавно меняли.

Вы недавно квартиру купили?

Fizzik написал :
можно ли организовать заземление в розетках

В эт. щите заземления нет.

Регистрация: 28.06.2010 Волгоград Сообщений: 42

Счетчики есть, они в квартирах. Подключение видел, попросил мастеров проверить - если вдруг в нашу квартиру идет (наследство от прежних владельцев) то демонтировать. Если нет - то по обстоятельствам...... А вот зачем такое последовательное подключение автоматов?

Регистрация: 28.06.2010 Волгоград Сообщений: 42

2Bladiclab Да, недавно купили.

2Fizzik Судя по фото в квартиру заходит медь 2,5 кв.мм. И соответственно АВ на 25 А.
Но вот смысл мысли проектировщиков (если они были не понятен).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33764

Fizzik написал :
Подключение видел, попросил мастеров проверить - если вдруг в нашу квартиру идет (наследство от прежних владельцев) то демонтировать.

Наверняка слаботочники подключились.

Fizzik написал :
зачем такое последовательное подключение автоматов?

Первые защищают стояк, а вторые ограничивают мощность на ваши квартиры. Правда, сделано с грубым нарушением - вместо трёх однополюсных автоматов 40А должен стоять один трёхполюсный, поскольку потребитель ( ваш этаж ) трёхфазный.

avmal написал :
Правда, сделано с грубым нарушением - вместо трёх однополюсных автоматов 40А должен стоять один трёхполюсный, поскольку потребитель ( ваш этаж ) трёхфазный.

Чет не понял - почему, ведь потребители там не 3х фазные.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33764

haramamburu написал :
почему, ведь потребители там не 3х фазные.

Потребителем для стояка является этаж, т.е. этажный щит, а он трёхфазный. Каким образом этажный щит распоряжается фазами это уже его дело. Захочет по три фазы по квартирам раздаст, а захочет, как в данном случае, и по одной фазе выделит.

ИМХО философия

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33764

haramamburu написал :
ИМХО философия

ПУЭ.

avmal написал :
ПУЭ.

Не претендуя на истину - пункт (про 3х фазный АВ)

Регистрация: 28.06.2010 Волгоград Сообщений: 42

Сомневаюсь я однако что там была мысль проектировщика........ Я правильно понял что в квартире землю в розетках не подключать а розетки в ванной, стиралку, посудомойку, духовой шкаф подключать через УЗО? А как быть с СУП?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33764

haramamburu написал :
пункт (про 3х фазный АВ)

Сами уже полистать ПУЭ не можете?

Регистрация: 28.06.2010 Волгоград Сообщений: 42

И еще - хватит ли мне такого ввода в квартиру? Могу ли я заменить автомат вводной на свою квартиру?

avmal написал :
Сами уже полистать ПУЭ не можете?

Да "не помню" такого пункта, да и слухом не слыхивал.

Так Есть такой пункт или "Как"?

2Fizzik Перед уточнением увеличения АВ на квартиру (ТСЖ, ЖСК, Город), возможно ли фото щитов на других этажах вашего подъезда?

Регистрация: 28.06.2010 Волгоград Сообщений: 42

2Bladiclab постараюсь завтра сделать. А как быть с СУП? Или же не нужна?

Регистрация: 28.06.2010 Волгоград Сообщений: 42

И еще. Зануление можно делать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33764

haramamburu написал :
Да "не помню" такого пункта, да и слухом не слыхивал.

О том, что для отключения трёхфазной нагрузки надо отключать все три фазы одновременно? По-моему, это догма.
Ну, к примеру, может не совсем соответствует данному случаю -
ПУЭ "11.7 ... В трёхфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трёхполюсным автоматическим выключателем".Можно, если поискать, найти и конкретно для нашего случая. А если ещё и ГОСТы покурить по щитовому оборудованию ...

Регистрация: 28.06.2010 Волгоград Сообщений: 42

2avmal А на мои вопросы можете ответить?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33764

Fizzik написал :
А на мои вопросы можете ответить?

Мог бы, если бы знал состояние проводки не только в вашем щитке, но и во всех других вашего стояка, начиная с ВРУ. Сечение, похоже, позволяет это сделать, если вы про деление нуля.

Регистрация: 28.06.2010 Волгоград Сообщений: 42

2avmal Понял! Фото на каких этажах лучше сделать? А то соседи могут не понять если я по всем этажам пойду щитки разбирать...... у меня последний, пятый этаж.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33764

Fizzik написал :
у меня последний, пятый этаж.

Я о чём и говорю - ваша безопасность напрямую зависит от состояния щитков на предыдущих четырёх этажах, не говоря уже про ВРУ.

Регистрация: 28.06.2010 Волгоград Сообщений: 42

Пробежался я по этажам. Под лестницей внизу обнаружен шкаф. В доме есть полуподвал, отданный под офисы. На первом и четвертом этаже щитки заперты, сходу открыть не получилось. Один из соседей, заинтересовавшись происходящим, рассказал что до замены проводки подъезда выгорал ноль между третьим и четвертым этажом.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

2Fizzik Я бы не рискнул делить РЕN в этажном щите, так как он проложен кусками и через все "земляные" колодки стыкуется.
Вот до ВРУ землю протянул-бы ПВ 3 1х16 (10 на крайний случай).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33764

ПPOPAБ написал :
Я бы не рискнул делить РЕN в этажном щите, так как он проложен кусками и через все "земляные" колодки стыкуется.

Я того же мнения. Мало того, что проложен кусками, так ещё и многопроволочная жила под винтом без наконечников.

ПPOPAБ написал :
Вот до ВРУ землю протянул-бы ПВ 3 1х16 (10 на крайний случай).

Это выход, но с небольшими дополнениями - на каждом этаже я поставил бы на Дин-рейку по изолированной шинке "ноль" и переключил туда все нулевые провода, как из ВРУ, так и по квартирам, а на вновь протянутый ПВ-3 я бы посадил "орехи" и сделал бы от них отводы на шинки, которые сейчас уже стоят на железе этажных щитков. И в ВРУ, разумеется, в качестве шины PEN, придумал бы что-нибудь посолиднее.

Bladiclab написал :
Но вот смысл мысли проектировщиков (если они были не понятен).

ПPOPAБ написал :
Я бы не рискнул делить РЕN в этажном щите, так как он проложен кусками и через все "земляные" колодки стыкуется.
Вот до ВРУ землю протянул-бы ПВ 3 1х16 (10 на крайний случай).

avmal написал :
Я того же мнения. Мало того, что проложен кусками, так ещё и многопроволочная жила под винтом без наконечников.

Обидно то, что это в наше время, когда есть вся материально техническая часть.

avmal написал :
Первые защищают стояк

От чего защищают?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33764

Impuls написал :
От чего защищают?

Не знаете назначение автоматических выключателей?