Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 761
#1893713

На днях планирую сделать новый ввод в дом, есть несколько вопросов если не трудно подскажите. 1 так и не нашел у нас в магазинах нормального кабеля на ввод есть только ПВС 2х6 ВВГ нг 3х4 и ВВГ нг ls 3х2.5 можно ли подключать два кабеля параллельно?2. Сейчас заземление ТТ и провод снаружи подсоединен к стальному пруту а в щите к щиту и к шинке, если поменять на ТN-С-S можно ли просто на улице соединить провод с N что идет со столба на заземление. 3. как лучше привернуть СИП к голой линии просто скруткой или плашками и если плашками надо ли их смазывать. Пока вроде все, спасибо

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1008

Для СИП есть сжимы прокалывающие (название начинается на букву Р) и непрокалывающие - для отвода от неизолированной линии ( название с буквы N)
P625 и N645 к примеру. На сайтах Симель и Нилед есть про ети ответвительные сжимы более точно и таблицы их взаимозаменяемости.
А менее крупным планом нет первой фотографии? Там сколько до земли?

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 761

До земли там около 3м вобщем в норму 2.75 укладывается, а ПВС если без наконечников в автомат вставить, не будет греться? автомат будет под пломбой не подтянешь

Slavka.sav написал :
можно ли подключать два кабеля параллельно?

Нет.

Slavka.sav написал :
Сейчас заземление ТТ и провод снаружи подсоединен к стальному пруту а в щите к щиту и к шинке

В ТТ РЕ в состав кабеля должен входить после УЗО! Нужно провод от ЗУ отдельно подвести к шинке РЕ щита.

Slavka.sav написал :
если поменять на ТN-С-S можно ли просто на улице соединить провод с N что идет со столба на заземление.

Это получится корявая ТN-С-S. Какая у Вас будет защита, если Вы сделаете такую ТN-С-S, в случае не контакта, обрыва, отгорания нейтрального провода двухпроводного ответвления идущего от столба к вводу из-за чего на корпусах электроприборов клас защиты 1 появится опасный потенциал?! НИ какой!!! Это не говоря о том что в ТN-С-S нейтральный провод идущий от ввода до ЗУ должен быть не менее 10 мм2 по меди!

В ТN-С-S чем ближе деление к источнику питания тем луше. Действующие нормы при построениии новых ТП и распределительных сетей 0,4 кВ рекомендуют делать ТN-S, в ней РЕ прямо с ТП идет отдельно.

Если питающая ВЛ от ТП не изолированая или того хуже вдоль улицы однофазная оставляйте ТТ с как минимум двухступенчатой дифзащитой.

ПУЭ написал :
1.7.134. ... Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников. ...

2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. ...

написал :
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения

Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. В этом случае, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ, следует использовать систему защитного заземления ТТ.

Slavka.sav написал :
как лучше привернуть СИП к голой линии просто скруткой или плашками и если плашками надо ли их смазывать.

Только специальными прокалывающими, герметичными зажимами предназначеными для подключения СИП к неизолированой ВЛ! На крайний случай плашечными, теми что три штуки на фотографии.

НИ в коем случае зажимами для подключения СИП к СИП, как иногда пытаются впарить продавцы! Такой зажим повреждает не изолированый провод ВЛ из-за чего он может оборваться!

При подсоединени провод ВЛ нужно аккуратно почистить и смазать. Обычно смазка уже есть на зажимах.

Электрика, отопление

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 761

Спасибо за помощь, к сожалению выбор в магазинах небольших городков небольшой, а ехать куда то искать время нет приходится выбирать не между хорошо и плохо, а из двух зол. На ввод тогда остается ПВС 2х6, наконечников нет просто будет он заходить в автомат шо под пломбой и как лучше: облудить и зажать или просто как есть и можно ли его с СИП зажать прокалывающим зажимом. И если при ТТ нельзя заземление вводить одним кабелем , то можно ли его подсоединить не в щиток а где нибудь к розетки?

Slavka.sav написал :
облудить и зажать или просто как есть

Плотно скрутить и зажать просто как есть, но для деревяного домика лучше напрягитесь и купите кабель с моножильными проводами или как минимум купите наконечники для многожильного провода ПВ-3.

Slavka.sav написал :
можно ли его с СИП зажать прокалывающим зажимом

Нет таких зажимов, или они мне не попадались, так как такого не делаю.

Slavka.sav написал :
И если при ТТ нельзя заземление вводить одним кабелем , то можно ли его подсоединить не в щиток а где нибудь к розетки?

Нет. От ЗУ провод не менее 10 мм2 по меди должен идти к шине РЕ щита!

Электрика, отопление

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Slavka.sav написал :
облудить и зажать

Ну почему каждый новый посетитель форума думает, что "Важные" темы вверху раздела - они просто так, "для мебели"?
Об оконцевании многопроволочных жил перед подключением к клеммам автоматов, УЗО и т.п.

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 761

Да я читал важные темы, но не все там нашел поэтому и хотел уточнить и потом не всегда все однозначно написано один так пишет, другой по другому

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1008

Посититель
Есть не прокалывающие сжимы для СИП. Ето. к примеру, N640. Одна сторона на магистральный голый провод -там не пралывающий сжим а вторая сторона на отвод СИПом -уже прокалывающий.
Не прокалывающий почти такой-же но нет прокалывающих зубцов а просто пластина с выемкой в середине

Это две стороны одного зажима ответвительного N640

AliBaba написал :
Есть не прокалывающие сжимы для СИП. Ето. к примеру, N640. Одна сторона на магистральный голый провод -там не пралывающий сжим а вторая сторона на отвод СИПом -уже прокалывающий.

Я точно про такой зажим и говорил и фото привел именно токого зажима в 4 сообщении!

Электрика, отопление

Если орешки залить солидолом? Как солидол в этом деле?

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 761

Солидолом не пробовал, ну ща стоят орехи , лет пять назад ставил заливал пушечным салом, на днях посмотрел как новые. Нее, N640 я покупать не буду они у нас по 370 рублей за штуку, я выбирал между: плашки и прикрутить.

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1008

А кто может сказать стоит ли отвод от СИП, идущего от столба к дому, сжимом прокалывающим сделать не после клина крепления а до клина? Т.е. перед клином на натянутой части СИП4. И дальше перейти на медь и завести в дом?
От свободных концов СИП что-то не очень нравится. Думаю их сделать немного разной длины и изолировать колпачками и так и оставить немного висеть после клина

Slavka.sav
У нас вроде около 250 руб были...

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 761

У нас обычные с зубами от 90 руб. ИЭКовские, а эти тока дорогие. Да мне тож не нравится они как раз в дом упираются эти концы, но вроде не положено, хотя некоторые петлю делают и назад их заворачивают

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1008

Slavka.sav
Интересно и оригинально. Это как я понял тайковский клин?
Вариант вроде ниче. Главное концы сделать разной длины и на разной длине ответвить.

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 761

Клин ИЭКовский , ну здесь на форуме читал что так нельзя делать

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1008

А почему именно так нельзя делать? ну хоть отдаленный намек?

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 761

Ну наверно потому что производитель так не рекомендует. Хотя вот на дачах я видел этот СИП 2х16 по 30-40 метров пролёты между опорами и отводы многие подсоединяют именно между клиньями и ни чё держится

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1008

Slavka.sav
Читал что производитель иногда рекомендует в свободный клин вставлять СИП и расклинивать. Но это Нилед вроде. Там клин немножко другой.
Так я и не понял, почему фото в пост №14 так нельзя делать? Второй клин отпустит? Так он натянут линией. ну немножко свободно может держать завернутые концы - так они не вывалятся им поджим СИП натянутого не даст?
Может стяжек туда еще добавить?

А производитель не рекомендует именно на натянутой линии делать ответвления?

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 761

Да пробовал щас тянул нормально держит, вообще может это и можно, просто это труднее и обычно так ни кто не делает

AliBaba написал :
А кто может сказать стоит ли отвод от СИП, идущего от столба к дому, сжимом прокалывающим сделать не после клина крепления а до клина? Т.е. перед клином на натянутой части СИП4.

Я считаю что до клина лучше не делать, чтоб не нарушать несущие свойства изоляции и жилы!

Электрика, отопление

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1008

В общем думаю сделать как на рисунке в посте №14

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 761

Да наверно главное что бы безопасно было, ни где не замкнулось, а так я сегодня на дачах посмотрел у людей фантазия богатая, как только их не подключают

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1008

Сварил трубу почти буквой S но ВВГнг 2по6мм2 туда продеть не смог
Придется переделывать на меньше изгибов и пересверливать отверстие в стене. А жаль - хорошо все было подошло...

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 761

Да главное что бы конечный результат радовал, а в процессе работы всякое бывает и переделывать приходится, хотя обидно всегда много трудов и времени теряется. Вот ща и хочу многие вопросы еще до начала уточнить

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1008

Тоже есть клин МЗВА РА 25х100. Провод СИП4 2х16 он зажимает только если клин продавить еще дальше обведенной защелки на фотографии первой (в положении клина как на второй фотографии, когда клин уже вышел из защелки). Это штатная работа или клин бракованный?

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 761

Ну такие мне зажимы не попадались, в других же после фиксации провода еще остается запас хода клина. Может провод тоньше попался, СИП диаметром 7.5 мм обычно

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1008

Если судить по первой картинке то надо еще дальше продвинуть клин иначе - не держит. я думал что на этой фотке уже самое конечное положение, но вот не держит и все тут...

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1008

для провОда через деревянную стенку нашел трубу, но толщина стенки у нее 2,7мм. Может в нее еще одну трубу вставить на участке прохода через стенку?
Кабель ВВГнг 2*6мм2 и для него надо толщину металла от 3,2мм

И чего обычно в эту трубу набивают изнутри (где кабель)? Если к примеру герметиком задуть с одной и другой стороны ( по очереди, чтобы быстрее высох)

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 761

В трубу 3/4" можно воткнуть 1/2" и внутреннего диаметра 16 мм вполне хватит для 2х6, я когда делал ничего не набивал. Получилось с улицы 3 см торчит трубка на нее надета гофра, в доме так же только стык уже под штукатуркой а затем немного по стене и в щиток.