#131329

Подскажите пожалуйста, есть намерение поставить отключаемую! розетку в ванной комнате, для подключения стир.машины и водогрея. отключать думаю снаружи ванной одну фазу через выключатель.
Вопросы: 1 можно ли вообще? 2.Насколько безопасно? 3. Надо ли ставить какую то защиту и какую (УЗО)? 4. Можно ли отключать только одну фазу или обьязательно два провода?. 5. Какая нужна розетка (исполнение, водозащищенная?) 6.не будет ли проблем с электриками РЭУ?
Заранее благодарен.

oleg stroy

1) Скорее всего нельзя - но Вы же всё равно поставите?
2) Опасно, степень опасности зависит от массы факторов.
3) УЗО точно лишним не будет ни при каком раскладе.
4) Лучше два. Путём выдёргивания вилки удлиннителя из розетки за пределами влажного помещения.
5) Удлиннитель с проводниками сечением 1.5 кв.мм и "литой" одноместной розеткой на конце будет в самый раз.
6) А Вы удлиннитель им не показывайте.

С "водогреем" вопросов много, не торопитесь.
Речь о накопительном, надеюсь?

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

oleg stroy написал :
Вопросы: 1 можно ли вообще? 2.Насколько безопасно? 3. Надо ли ставить какую то защиту и какую (УЗО)? 4. Можно ли отключать только одну фазу или обьязательно два провода?. 5. Какая нужна розетка (исполнение, водозащищенная?) 6.не будет ли проблем с электриками РЭУ?
Заранее благодарен.

А почему нет? Помнится в П-44 (наверное и в других домах) штатно установлена розетка через развязывающий трансформатор. У меня в ванной четыре розетки - стиралка, водогрей, гидромассажная ванна и свободная для подключения фена, элбритвы и проч. Все розетки висят на одном УЗО на 10мА. Все розетки, естественно, с заземлением.Одна розетка недалеко от раковины - та в брызгозащищенном исполнении.
С точки зрения электробезопасности абсолютно спокоен.
Что касается электриков из РЭУ - какие от них проблемы могут быть? У них же никаких полномочий-то и нет.

Shprot написал :
розетка через развязывающий трансформатор

Вот и СМ через трансформатор запитать.

Водогрей накопительный литров на 50. Что такое развязывающий трансформатор, марка, примерная стоимость, габаритные размеры? где его лучше ставить , я так понимаю не в ванной?

oleg stroy написал :
1 можно ли вообще?

Ну, если через развязывающий трансформатор + электромеханическое УЗО 10 мА на его выход + розетка брызгозащищенного исполнения....

oleg stroy написал :
2.Насколько безопасно?

Опасно, на мой взгляд, даже с вышеприведенными мерами безопасности. Целесообразной считаю также установку таймера (до трансформатора), автоматически снимающего напряжение даже если "ручками" забыли.

oleg stroy написал :

  1. Можно ли отключать только одну фазу или обьязательно два провода?

УЗО так и так ставим, им и отключать - ничего больше не надо. Или таймером вручную.

oleg stroy написал :
6.не будет ли проблем с электриками РЭУ?

Я им всегда отвечаю (басом), что мне мама не велела всяким дядькам двери открывать.

oleg stroy написал :
Подскажите пожалуйста, есть намерение поставить отключаемую! розетку в ванной комнате, для подключения стир.машины и водогрея. отключать думаю снаружи ванной одну фазу через выключатель.
Вопросы: 1 можно ли вообще? 2.Насколько безопасно? 3. Надо ли ставить какую то защиту и какую (УЗО)? 4. Можно ли отключать только одну фазу или обьязательно два провода?. 5. Какая нужна розетка (исполнение, водозащищенная?) 6.не будет ли проблем с электриками РЭУ?
Заранее благодарен.

Розетку ставить можно, в нормативах требуется только обязательно ее защищать УЗО с диф током не более 30мА
701.53
В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:.......
— или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
б) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом.
Водонагреватель вообще можно ставить в зоне 2.
И все это регламентируется ГОСТ Р 50571.11-96 "ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ"

2oleg stroy
Про развязывающий трансформатор в данном случае можно забыть.
УЗО и розетка с заземлением - обязательное требование при установке гидромассажной ванны.
А это несколько посеръезнее, чем стиралка, ну и соизмеримо по уровню опасности с водогреем.
Так что ограничьтесь УЗО и розеткой с заземлением

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Полностью согласен с предыдущим оратором - УЗО и розетки с ЗК Ip44 вполне будет достаточно по всем требованиям ...

http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p150-151.pdf
электрика в ванной

Shprot написал :
Так что ограничьтесь УЗО и розеткой с заземлением

avmal написал :
УЗО и розетки с ЗК Ip44 вполне будет достаточно по всем требованиям

Насколько помню, в особо опасных (два и более признаков повышенной опасности поражения электрическим током) помещениях применение электроприемников первого класса защиты ЗАПРЕЩЕНО. МПОТ 10.3, таблица 10.1.

Внимательно почитал. У меня ванная 2,3х2,65 поэтому розекту планирую в зоне 3.
ДЛя ЛАМАСТЕРА: что за цифры 701.53 ?

oleg stroy написал :
Внимательно почитал. У меня ванная 2,3х2,65 поэтому розекту планирую в зоне 3.
ДЛя ЛАМАСТЕРА: что за цифры 701.53 ?

701.53 номер пункта ГОСТа.
ГОСТ 50571.11 несложно найти в сети

А у меня розетка для ванной комнаты стоИт снаружи, в коридоре, рядом с дверным проёмом ванной комнаты. Провод - три жилы по 6 кв. мм.(запас карман не тянет), и отдельное УЗО -10 миллиампер, защищающее только эту розетку.
Считаю, что так безопаснее.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Андрей, Кунцево написал :
Провод - три жилы по 6 кв. мм.(запас карман не тянет),

Это на случай, если в ванне задумаете воду кипятить ?

bv написал :
на случай, если в ванне задумаете воду кипятить ?

Мысль о проточнике всегда приходит в голову при прочтении объявления об отключении горячей воды.

bv написал :
Это на случай, если в ванне задумаете воду кипятить ?

Сейчас у меня как-раз отключили горячую воду. И в эту розетку подключаю проточный водонагреватель на 5 КВТ, но поток слабоват! На будующий год, возможно поменяю на 8- 10 КВТ.
А главное, такой провод был в наличии (взял на работе), когда делал проводку под стиралку...

Андрей, Кунцево написал :
(взял на работе)

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Андрей, Кунцево написал :
А главное, такой провод был в наличии (взял на работе),

C этого надо было начинать ....

bv написал :
c этого надо было начинать

Извиняюсь, просто природная стыдливость не позволила
Впрочем, о таком сечении ни разу не пожалел. Вот только протаскивал через гофру - как бурлак на Волге. У него ведь жилы - моножильные! (Простите за тафтологию).

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Андрей, Кунцево написал :
Вот только протаскивал через гофру

Наверно вернее (тьфу) сказать, что вы гофру на него одевали

bv написал :
Наверно вернее (тьфу) сказать, что вы гофру на него одевали

Нет, именно протаскивал через металлическую гофру! Дом - хрущёвка, 60-ых годов постройки.Через эту гофру уже были проложены антенный кабель, телефонная лапша и ещё что-то, сейчас уже не помню... Гофра, слава Богу, достаточно просторная, но, всё равно - еле протянул!

Андрей, Кунцево написал :
Через эту гофру уже были проложены антенный кабель, телефонная лапша

Вообще-то нельзя объединять в одну гофру, пусть даже и металлическую, слаботочку и силу.

,

Slawa написал :
Вообще-то нельзя объединять в одну гофру, пусть даже и металлическую, слаботочку и силу.

Когда я это делал, то ещё не был пользователем этого форума, и не знал этого правила. А теперь, потратив столько сил на протаскивание толстого провода через гофру - жалко свой труд, и вытаскивать неохота.
Ктому-же, для присоединения зачищеных концов проводников в силовом щитке я приглашал штатного электрика из ДЭЗа, и он (жулик!) ни слова мне не сказал, что через эту гофру проводить нельзя, хотя отлично видел, как, что и куда подведено!

oleg stroy написал :
Подскажите пожалуйста, есть намерение поставить отключаемую! розетку в ванной комнате, для подключения стир.машины и водогрея. отключать думаю снаружи ванной одну фазу через выключатель.
Вопросы: 1 можно ли вообще? 2.Насколько безопасно? 3. Надо ли ставить какую то защиту и какую (УЗО)? 4. Можно ли отключать только одну фазу или обьязательно два провода?. 5. Какая нужна розетка (исполнение, водозащищенная?) 6.не будет ли проблем с электриками РЭУ?
Заранее благодарен.

  1. можно
  2. смотря как сделать
  3. Необходимо узо с утечкой тока на 10 мА
  4. отключать можно только фазу
  5. влагозащищенная с крышкой класс защиты минимум 65
  6. при грамотном монтаже не будет

Андрей, Кунцево написал :
А теперь, потратив столько сил на протаскивание толстого провода через гофру - жалко свой труд, и вытаскивать неохота.

Можно запланировать проложить заново слаботочку.

Kinst написал :

  1. Необходимо узо с утечкой тока на 10 мА
  2. отключать можно только фазу

А нет ли противоречия между 3-им и 4-ым пунктами?

Slawa

Вероятно, подразумевалось, что поскольку есть двухполюсный аппарат (УЗО), защитный автомат сойдёт и однополюсный.

ВТБ! написал :
Slawa
Вероятно, подразумевалось, что поскольку есть двухполюсный аппарат (УЗО), защитный автомат сойдёт и однополюсный.

Хозяина розетки в 4 пункте интересовало именно отключение в целях безопасности, а не защита по току.

Slawa

Вот, он УЗО и отщёлкнет при отключении - заодно протестирует.