#1906397

Выношу в отдельную тему, так как, на мой взгляд, не маловажный вопрос, для меня, затерялся в другой теме, а я планирую приступить к монтажу уже в эти выходные.... Но за 2 недели обсуждения я так и не пришел к конечному результату....

Что я имею:

грунт - песок

грунтовые воды ~ 6 метров

Что впринципе могу использовать:

фундамент дома состоит из строительных свай, в нутри каждой сваи 4 толстенных арматуры связанных между собой по кругу проволокой (~ 5-7 мм), сваи между собой не соединены, в высоту по 3 сваи, в длину приблизительно по полторы, стыки залиты раствором цемента.

подвал дома не загроможден, есть возможность приварить к сваям пластину по внутреннему контуру.

Исключаю:

контур заземления вокруг дома.

Ниже набросал 2 варианта заземления.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3761

f1eryG написал :
Что впринципе могу использовать:

А еще ВЛ возможно есть PEN.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

ink_mast написал :
А еще ВЛ возможно есть PEN.

В смысле сделать ТN-C-S заземление?

f1eryG написал :
Исключаю:
контур заземления вокруг дома.

Какими документами и расчётами руководствовались принимая такое решение?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3761

f1eryG написал :
В смысле сделать ТN-C-S заземление?

Сначала вам стоит выяснить о наличии PEN.

f1eryG написал :
Что касается дел на ВЛ не известно.

Smily написал :
Какими документами и расчётами руководствовались принимая такое решение?

Дом не маленький, от него отходят бетонные дорожки, к дому приделан огромный гараж, от него тянутся коммуникации в земле, крайне не хочется все это хозяйство обкапывать и подкапывать.

Выкладываю еще одно безумное творение варианта заземления

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

f1eryG написал :
Выкладываю еще одно безумное творение варианта заземления

Думал, сваи вертикально забиты...
Глубинные заземлители Вам в помощь. Три электрода метров по девять каждый.
Соединение свай расположенных таким образом, даст лишь некоторый эффект уравнивания потенциалов, что положительно скажется на срабатывании УЗО.

то есть в принципе, можно забить 2-3 метра, приварить еще 2-3 метра вбить дальше, по такому принципу?

f1eryG написал :
то есть в принципе, можно забить 2-3 метра, приварить еще 2-3 метра вбить дальше, по такому принципу

не тот это принцип.

ПPOPAБ написал :
Глубинные заземлители Вам в помощь.

это омеднённые стальные стержни.цена кусается,плюс ещё инструмент что бы их забить.
а вообще песок очень плохое растекание даёт(в смысле много железа забивать придётся)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

f1eryG написал :
то есть в принципе, можно забить 2-3 метра,

есть готовые комплекты, примерно по полтора метра штыри, скручиваются, забиваются перфом, если считать свой труд, по цене то на то и выходит в сравнении с обычными системами...

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

f1eryG написал :
то есть в принципе, можно забить 2-3 метра, приварить еще 2-3 метра вбить дальше, по такому принципу?

В картинках нагляднее будет:
(123 Кб; 1 стр.)
Свинчивается частями, забивается "машкой" - металлическим грузом с отверстием по центру и двумя ручками по бокам, одевается на электрод. На электроде закрепляется болтами башмак, и передвигается по пруту по мере забивки.
Можно и сваривать электроды, при этом придется использовать накладки на стык.

Кто нибудь может дать приблизительные цены на комплект глубинного заземления, сколько сайтов посмотрел, но цены не где не указано. Скорее всего на нем и остановлюсь. Посмотрел варианты исполнения на сайтах продавцов, возможен вариант забивания одного штыря, а возможно и 3-х, как будет правильней?

Такой комплект будет в самый раз? Может где дешевле есть?

юра Т написал :
есть готовые комплекты, примерно по полтора метра штыри, скручиваются, забиваются перфом, если считать свой труд, по цене то на то и выходит в сравнении с обычными системами...

я забивал недавно. 9 метров. На полдня один стержень. Но у меня оч. плотная суглинок- глина, и вод нет то 6 метров точно.
Били SDS максом. Может энергия слобовата, но шло после 4 метров очень туго, горела смазка в содинителях, сесиии очень короткие, перф сильно грелся. Потом все таки перешли на кувалду - короткими экономными ударами и пошло повеселее. Не идет перфом - били кувалдой, потом опять перф и так далее. Но, в общем ничего сложного. В песок вообще как в масло должно. С учетом кувалды надо брать запасные насадки на стержень

Ну вот и я думаю с песком не каких проблем не должно быть, тем более у нас перфоратор почти промышленный.... Во сколько комплект встал и где брали?

f1eryG написал :
Ну вот и я думаю с песком не каких проблем не должно быть, тем более у нас перфоратор почти промышленный.... Во сколько комплект встал и где брали?

стержни 17 мм - 9 метров, омедненные, насадка для перфа, лента -герметик для соединения, втулки, плюсом пруток медный 8мм 4 мерта, лента медная 20 мм на 4мм - 3 метра, смазка, соединитель стержень пруток ( лента ) - все около 11 тыщ.

Где брал - если найду у себя в почте реквизиты - кину.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

AlexIvK написал :
Били SDS максом. Может энергия слобовата, но шло после 4 метров очень туго

f1eryG написал :
у нас перфоратор почти промышленный....

цитата: "Рекомендуемый тип виброинструмента: SDSmax с силой удара не менее 21 Дж"

Ну не хватало еще специальный виброинструмент покупать, у нас Макита , то ли 18, то ли 20 Дж сила, сойдет.