#1912529

Уважаемые мастера! Прочитала вот здесь что духовой шкаф с функцией свч нужно подключать через провод 3*2,5 и автомат на 16А... у нас - провод 3*4 и автомат на 32А... Подскажите, умоляю, нужно переделывать? планируем поставить

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33753

Svetlana B написал :
Подскажите, умоляю, нужно переделывать?

Если ухитритесь зарядить в бытовую розетку 4 квадрата, то переделывать ничего не надо.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

avmal написал :
Если ухитритесь зарядить в бытовую розетку 4 квадрата, то переделывать ничего не надо

Ухитриться для наших людей не проблема. Только не забыть, что бытовая розетка расчитана на 16А.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33753

АА написал :
не забыть, что бытовая розетка расчитана на 16А.

Независимые духовки на бОльший номинал не делаются и автомат, пожалуй, не лишним будет на 16А заменить.

avmal написал :
не лишним будет на 16А заменить.

Если я Вас правильно поняла, то теперь мой план таков:

  1. убедиться что подведен провод 3*4;
  2. если 3*4 - заменить на 3*2,5;
  3. при любом исходе поменять 32А на 16А ...
    только маленькое уточнение - то что электр. шкаф будет с функцией СВЧ, ведь дело не меняет?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33753

Svetlana B написал :
если 3*4 - заменить на 3*2,5;

В этом нет особой необходимости, если смогут подключить четвёрку в розетке.

Svetlana B написал :
при любом исходе поменять 32А на 16А ...

Да, поскольку бытовая розетка рассчитана на ток 16А.

Svetlana B написал :
то что электр. шкаф будет с функцией СВЧ, ведь дело не меняет?

Поменяет, если мощность шкафа будет более 3,9кВт.

avmal написал :
Поменяет, если мощность шкафа будет более 3,9кВт.

Собственно духовку хочется
про нее написано:
Выходная мощность микроволн, Вт - 900
Мощность гриля, Вт - Большой 1500, малый 1100
Мощность конвекции, Вт 3000 (1500х2)
Напряжение питания 230V/50Hz

Я так понимаю это меньше чем 3,9кВт?

Я бы оставил "четверку", заменил автомат на 16А, духовку подсоединил через клеммник не менее 24А.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33753

АА написал :
духовку подсоединил через клеммник не менее 24А.

К штепсельной вилке?

avmal написал :
К штепсельной вилке?

Это серьезно? Или с подковыркой? Вилку придется ампутировать . Знаю, что гарантию можно потерять, но не раз наблюдал обгорание в месте контакта штатной вилки с розеткой. Второе чаще, чем гарантийные случаи нормальной техники.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33753

АА написал :
Вилку придется ампутировать . Знаю, что гарантию можно потерять

Хозяин - барин. Как говорится, "моя коза - хочу дою, хочу нет ..."

avmal написал :
Хозяин - барин. Как говорится, "моя коза - хочу дою, хочу нет ..."

Хорошо, что противопоказаний не обнаружено. Кстати, по информации из ряда источников, болшАя часть буржуйской техники, предназначенной для стационарной установки, поставляется с вилками только на наш рынок. Мол мы так привыкли. А м.б. (ИМХО) потому что нормально подключить не сумеем... Для "них" - с выводами кабеля, для подключения через клеммник.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33753

АА написал :
Для "них" - с выводами кабеля, для подключения через клеммник.

Для "них", как и для "нас" - с выводами кабеля для подключения вилки того стандарта, который принят в данном регионе.

АА написал :
Хорошо, что противопоказаний не обнаружено.

Так ваш шкаф - что хотите с ним, то и делайте ...

avmal написал :
Для "них", как и для "нас" - с выводами кабеля для подключения вилки того стандарта, который принят в данном регионе.

Ага, литой, заводской.

avmal написал :
Для "них", как и для "нас" - с выводами кабеля для подключения вилки того стандарта, который принят в данном регионе.

АА написал :
Мол мы так привыкли. А м.б. (ИМХО) потому что нормально подключить не сумеем... Для "них" - с выводами кабеля, для подключения через клеммник.

Меня совсем не задевает, что "у нас" отличается от того "как у них"... мне бы до истины докопаться и узнать как должно быть! почему то очень хочется, что бы все было сделано правильно?! ...
в инструкции к духовке написано "Микроволновая печь укомплектована электрической вилкой, которую допускается включать только в правильно установленную заземленную розетку. Защитный предохранитель должен быть рассчитан на ток 16 А (миниатюрные автоматические выключатели типа L или B)".
Для себя вижу план: автомат - поменять, провод - оставить, розетку - установить!
Спасибо, что помогли разобраться! надеюсь, я все правильно поняла )
Чтобы не плодить новых тем, задам второй вопрос здесь же. На стиральную машинку установлен автомат на 25А, предчувствую, что его тоже нужно поменять на 16А?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33753

Svetlana B написал :
Для себя вижу план: автомат - поменять, провод - оставить, розетку - установить!

Хороший план.

Svetlana B написал :
На стиральную машинку установлен автомат на 25А, предчувствую, что его тоже нужно поменять на 16А?

Разумное предчувствие.

avmal написал :
Разумное предчувствие.

тьфу ты! так и знала, все нужно переделывать если и дальше так пойдет, буду открывать мини-магазин "по продаже так и не пригодившихся материалов"

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33753

Svetlana B написал :
если и дальше так пойдет

Достаточно вспомнить фольклор про "семь раз отмерь ..." и ваши мечты про мини-магазин уйдут в небытие.

avmal написал :
Достаточно вспомнить фольклор про "семь раз отмерь ..." и ваши мечты про мини-магазин уйдут в небытие.

эх... я заказчик "подневольный" мне мастера сказали купить, я купила. это я случайно наткнулась на тему про подключение духового шкафа, где написано как правильно. Но теперь все будет по другому!
еще раз спасибо за Ваши советы!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33753

Svetlana B написал :
мне мастера сказали купить, я купила

Вы их по-прежнему "мастерами" называете? Как бы с вашей подачи это почётное звание не стало нарицательным ...

avmal написал :
Вы их по-прежнему "мастерами" называете? Как бы с вашей подачи это почётное звание не стало нарицательным ...

Ой, я совсем не люблю обзываться... Ребят нашла через этот форум... хочется сначала узнать у них причину такой сборки щитка...

Svetlana B написал :
Ребят нашла через этот форум...

Интересно уже становится
А какого производителя атоматы, к примеру, эти "ребяты" порекомендовали купить?

ОчУмелый написал :
Интересно уже становится
А какого производителя атоматы, к примеру, эти "ребяты" порекомендовали купить?

Все купила Legrand. Правда никто на этом не настаивал...
Провода Nym (на 33 кв.м - 3*2,5- 100метров, 3*1,5 - 60м, 3*4 - 10м, 3*6 - 7м) Проводов не хватило... Правда розеток я напланировала мнОООго, чтоб уж точно хватило! )))

Svetlana B написал :
у нас - провод 3*4 и автомат на 32А

Svetlana B написал :
Провода Nym (на 33 кв.м - 3*2,5- 100метров, 3*1,5 - 60м, 3*4 - 10м, 3*6 - 7м)

Кроме номиналов автоматов ребята Вам ничего плохого не сделали. (Судя по информации в этой теме).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33753

Svetlana B написал :
3*2,5- 100метров, 3*1,5 - 60м

Кстати, 3х1,5 больше уходит, чем 3х2,5.

avmal написал :
Кстати, 3х1,5 больше уходит, чем 3х2,5.

да, вы правы, я опечаталась... 3х1,5 было 100м, 3х2,5 - 60м

sanykrimea написал :
Кроме номиналов автоматов ребята Вам ничего плохого не сделали. (Судя по информации в этой теме).

ну что вы! я вовсе не хотела говорить ничего плохого про них... вот если бы мы установили технику, и она бы потом сгорела бы, потому что автоматы их не спасли, вот тогда бы конечно...

sanykrimea написал :
Кроме номиналов автоматов ребята Вам ничего плохого не сделали. (Судя по информации в этой теме).

Вы считаете этого мало?

Svetlana B написал :
и она бы потом сгорела бы, потому что автоматы их не спасли, вот тогда бы конечно...

Автоматы технику не спасают - они спасают розетки и проводку от техники.

Вообще-то, про выбор АВ на форуме написано немало - хоть учебник составляй для школьников, интересно, что за ребята?