подскажите пожалуйсто как правильно сделать заземление деревообрабатывающих станков расположенных на улице под навесом.Спасибо

shkirillka написал :
как правильно сделать заземление

Очень просто, читаем тему : http://www.mastercity.ru/showthread.php?43068-Help-%EF%EE-%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%FE-%E8-%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8! там всё написано и разжёвано.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

shkirillka написал :
как правильно сделать заземление деревообрабатывающих станков расположенных на улице под навесом

По системе защитного заземления ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой!

ГОСТ Р 50571.3-94 413.1.3.9 написал :
Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4).
Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:

  • питание через разделяющий трансформатор;
  • применение дополнительной изоляции (см. 413.2)