подскажите пункт и номер СНиПа на основании которого на лоджии жилого 9-ти этажного дома установлена пожарная лестница. дом постройки 1986 г.

подскажите пункт и номер СНиПа на основании которого на лоджии жилого 9-ти этажного дома установлена пожарная лестница. дом постройки 1986 г.

  1. Эвакуационными выходами считаются также:
    1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с
    обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной
    клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной
    между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки
    лестничных маршей между первым и вторым этажами;
    2) выходы из подвальных и цокольных этажей с помещениями
    категорий В4, Г и Д в помещения категорий В4, Г и Д и вестибюль,
    расположенные на первом этаже зданий класса Ф5;
    3) выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных
    помещений, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий
    классов Ф2, Ф3 и Ф4, в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам
    2-го типа;
    4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в
    коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при
    условии соблюдения ограничений, установленных нормативными документами
    по пожарной безопасности;
    5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда)
    железнодорожного и автомобильного транспорта.
    1. К аварийным выходам в зданиях, сооружениях и строениях
      относятся выходы, которые ведут:
      1) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от
      торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не
      менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон
      (лоджию);
      2) на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную
      секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;
      3) на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей,
      поэтажно соединяющей балконы или лоджии;
      4) непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не
      ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не
      менее 0,75 x 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 x 0,8
      метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в
      приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц
      не нормируется;
      5) на кровлю зданий, сооружений и строений I, II и III степеней
      огнестойкости классов С0 и С1 через окно или дверь размером не менее
      0,75 x 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 x 0,8 метра
      по вертикальной или наклонной лестнице.