#1943471

Господа специалисты! Подскажите в чем прикол? После замены в деревенской сети трансформатора, напряжение на фазе к которой я подключен ниже 250 вольт не опускалось. А вчера, после очередного отключения электричества, сработала защита на стабилизаторе, померял напряжение на входе, 290-296 Вольт!!! Через диспетчера вызвал бригаду электриков, они померяли напряжение на выходе трансформатора, на фазах: 198 В., 200 В., и 290В.! Бригадир дал команду монтеру, на рубильнике к фидеру две фазы поменять местами. И о чудо! Напряжение на фазах выровнялось! 220 В., 222 В., и 230 В.

Если не сложно, объясните пожалуйста в двух словах, в чем смысл чуда?

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Благодарю за подсказку!

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1357

Или плохой контакт нуля на подстанции.