#134026

Прошу прощения, если уже обсуждалось.
Сам далеко не электрик.
Установил лампу дневного света. Разводка в стене проходит перпендикулярно лампе (наверное).
При выключенном питании происходит мигание - примерно раз в 2-3 минуты. Мигает с одного конца лампы.
Лампа установлена в детской - представте, когда в темной комнате (перед сном) мигает выключенный свет и вам 6 лет. Ребенок полночи дрожал в нашей постели.
Кроме как перенос лампы на другое место - еще есть предложения?

AndBoll

Выключатель с подсветкой?

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Нет

AndBoll

Выключатель разрывает фазу?
Если разорвать и фазу, и ноль - всё равно мигает?

Разрывает фазу.
А вот разорвать и ноль и фазу не пробовал.
....????

Попробуйте.
А у соседа за стенкой в этом месте ничего эдакого нет?

Месяц назад переехал - еще ни с одним соседом не выпивал , поэтому, что там за стеной - не знаю.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2AndBoll Поставь от этого выключателя еще и лампу накаливания параллельно дневной, хотя бы самую маломощную....

BV написал :
2AndBoll Поставь от этого выключателя еще и лампу накаливания параллельно дневной, хотя бы самую маломощную....

Кста, стоит. Параллельно подключил софиты от шкафа-купе.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2AndBoll Как Вы убедились, что выключатель коммутирует фазную цепь?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2AndBoll Помогло?

Геннадий Б написал :
2AndBoll Как Вы убедились, что выключатель коммутирует фазную цепь?

Дык индикаторной отверткой

BV написал :
2AndBoll Помогло?

Так и было сразу

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2AndBoll С лампой накаливания не мигает да/нет ?

BV написал :
2AndBoll С лампой накаливания не мигает да/нет ?

МИГАЕТ

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2AndBoll
Софиты на 12 вольт или на 220? (сами лампы)

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2AndBoll Отвертку в данном случае надо применять только так: ставим выключатель в положение ВКЛ. Касаемся отверткой любых контактов выключателя. Если индикатор горит-коммутируется фазная цепь, если нет -нулевая. Вы делали именно так?

BV написал :
2AndBoll
Софиты на 12 вольт или на 220? (сами лампы)

12

Геннадий Б написал :
2AndBoll Отвертку в данном случае надо применять только так: ставим выключатель в положение ВКЛ. Касаемся отверткой любых контактов выключателя. Если индикатор горит-коммутируется фазная цепь, если нет -нулевая. Вы делали именно так?

Ну да.

AndBoll написал :
При выключенном питании происходит мигание - примерно раз в 2-3 минуты. Мигает с одного конца лампы.

Балласт у лампы электронный? Похоже, лампа "индицирует" "наводку" фазы на провод линии. Проверяется, как сказал BV, параллельной лампой (обычной 220). Лечится либо параллельной нагрузкой, либо установкой местного выключателя (непосредственно у лампы или на ней).

Slawa написал :
Балласт у лампы электронный? Похоже, лампа "индицирует" "наводку" фазы на провод линии. Проверяется, как сказал BV, параллельной лампой (обычной 220). Лечится либо параллельной нагрузкой, либо установкой местного выключателя (непосредственно у лампы или на ней).

"Балласт", "индуцирует" и все такое мне ниочем не говорит, т.к. полный чайник по электрике. Есть местный выключатель, даже два - один непосредственно на выходе проводов из стены, и один на самой лампе (светильнике). Мигает при ОБОИХ разомкнутых выключателях. Не совсем понимаю как вылечить параллельной нагрузкой. Параллельно стоят лампочки (см. выше), но перед ними свой выключатель.

AndBoll

Это точно фаза?
Тогда ставите переключатель (проходной выключатель) "наоборот":
к одной ветке подводите фазу;
к другой закоротку на ноль.

Это ""ж-ж-ж" неспроста. (С)
Сдаётся мне, что кто-то из Ваших соседей электричество "тырит".

AndBoll написал :
Есть местный выключатель, даже два - один непосредственно на выходе проводов из стены, и один на самой лампе (светильнике). Мигает при ОБОИХ разомкнутых выключателях.

А нельзя ли сделать так, чтобы эти два выключателя разрывали разные провода, то есть один - фазу, а второй - ноль? Например, сейчас тот, что на выходе провода разрывает фазу и встроенный в светильник отключает фазу - просто переворачиваем введенный в светильник провод на вводной колодке (при полностью отключенном напряжении!) Или заменить один из выключателей на разрывающий обе линии.

Slawa написал :
А нельзя ли сделать так, чтобы эти два выключателя разрывали разные провода, то есть один - фазу, а второй - ноль? Например, сейчас тот, что на выходе провода разрывает фазу и встроенный в светильник отключает фазу - просто переворачиваем введенный в светильник провод на вводной колодке (при полностью отключенном напряжении!) Или заменить один из выключателей на разрывающий обе линии.

Тут такая фигня - выключатель на лампе планировалось не трогать, т.к. лампа под потолком.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2AndBoll Попытайтесь подключить лампу от холодильника (самая маломощная и малогабаритная) ПРЯМО на контакты светильника (не лампы) (после его выключателя).
Где-то на входе светильника должен быть конденсатор (небольшой цилиндр или "подушечка"). Он есть?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Ой нагородили-то И электричество воруют и про полтергейст кто-нибудь наверное еще скажет....

2AndBoll Про лампы 12в забудьте - они не помогут.

AndBoll написал :
Тут такая фигня - выключатель на лампе планировалось не трогать, т.к. лампа под потолком.

Значит считаем эту лампу просто лампой без выключателя. Так вот на провода идущие к этой лампе вешаем лампочку от холодильника (или вариант - разбираем светильник и так-же на провода подключаем лампу внутри).

BV написал :
Ой нагородили-то

Так трудно отойти от штампа, который стукнул по голове.
Меня, к примеру, переклинило, что лампа висит на стене непосредственно возле выключателя, и я остался под влиянием этого заблуждения даже тогда, когда автор уточнил, что лампа на потолке.

AndBoll

Это точно фаза?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2BV Будьте, пожалуйста, корректнее. По сути, Вы повторяете мое предложение (почему-то не замечая его...), но заменяете светильник (у меня) на лампу. Автор может подумать, что Вы делаете это осмысленно...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2ВТБ! После того, как автор утвердительно ответил на мой вопрос об отвертке, следует верить в фазу. Чем еще он может подтвердить это?

Геннадий Б написал :
следует верить в фазу

Не готов. Сомнения остаются.