В новостройке сантехника сделана таким образом
[

]().
Скажите, нормально ли это или стоит переделать. Вообще хочу чтоб был кран, за ним фильтр грубой очистки, потом регулятор давления, потом счетчик, за ним колба с фильтром на 20 мкм, затем отвод на стиралку, потом фильтр на 5 мкм, и далее разводка по сан.узлу. Все хочу делать полипропиленном. Посоветуйте, пожалуста порядок, стоит ли менять данные на фото материалы. Выход со стояка 20 трубой, хватит ли ее для последовательной схемы (а можно вообще ППР сделать коллекторную схему и нужна ли она) Можно ссылочки тоже. Заранее всем ответившим спасибо.

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

MyJlbTuK написал :
а можно вообще ППР сделать коллекторную схему и нужна ли она

Можно, но нужно ли. Диаметр входного отверстия не изменится и воды больше не будет.

MyJlbTuK написал :
Вообще хочу чтоб был кран, за ним фильтр грубой очистки, потом регулятор давления, потом счетчик, за ним колба с фильтром на 20 мкм, затем отвод на стиралку, потом фильтр на 5 мкм, и далее разводка по сан.узлу.

Правильно: кран, грязевик, счётчик, обратный клапан, промывной фильтр, редуктор и нет необходимости ставить фильтр 5 мкм если у вас вода более-менее нормальная. А на кухню поставьте фильтр для питьевой воды.

Спасибо за ответ.
А то что на фото - нормально, следует добавить только фильтр (промывной-это всмысле колба?) и все???

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

Если не хотите сюрпризов - поменяйте входные краны на надёжные и выкиньте регулятор давления (перед водомером) и далее по схеме, которую выше озвучил

Спасибо за совет. А скажите как на данном этапе (на фото) перейти на пропилен, так чтобы система была разборной и краны входные можно было потом поменять. Слышал что американка ненадежная вещь, может есть другие варианты?

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

2MyJlbTuK Американку используйте резьбовую от Viega и дальше соединяйте к ней комбинированную полипропиленовую муфту с вн. резьбой

Tehnik-san написал :
Американку используйте резьбовую от Viega и дальше соединяйте к ней комбинированную полипропиленовую муфту с вн. резьбой

сейчас в родаже есть любые комбинированные муфты с накидной гайкой - американку со счетчика или фильтра ( что последние) выкидываете и ставите пропиленовую американку с нужными диаметрами ( на путать с комбинироанной раз.емной муфтой )

Американку используйте резьбовую от Viega

Это которая из бронзы? Дайте ссылочку пожалуста.

артур липецк написал :
сейчас в родаже есть любые комбинированные муфты с накидной гайкой - американку со счетчика или фильтра ( что последние) выкидываете и ставите пропиленовую американку с нужными диаметрами ( на путать с комбинироанной раз.емной муфтой )

На фото видно, что после счетчика ничего нет. Про какую американку вы говорите, можно тоже ссылочку...

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

артур липецк написал :
...и ставите пропиленовую американку с нужными диаметрами

а вот это я никогда не применяю - на гор. воде и инд. отоплении такие американки приходится постоянно подтягивать . Причина ослабления такого соединения - в разном тепловом расширении разных по структуре материалов. Поэтому и рекомендую ставить вместо американок из ПП -резьбовые латунные или бронзовые американки Viega, у комбинированных ПП американок так же разнородный материал и та же "болезнь"

2MyJlbTuK см. Американка Viega с прокладкой 1/2" арт. 271 374

Еще раз спасибо.
Насколько я понял, мне к данной схеме (см. фото) надо добавить американку Viega? к ней прицепить комбинированную муфту неразборную, затем фильтр-колбу на 20 мкм и далее вся разводка. Правильно? А в последствии все можно разобрать, заменить краны, редуктор без проблем, т.к. система разборная, так???

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

2MyJlbTuK Всё правильно, но комбинированные ПП муфты(неразъёмные) можно так же накручивать и на американки счётчика, американки редуктора или фильтра и дублировать их ещё американками Viega тогда не надо

А что такое американка у счетчика или у фильтра??? На фото видно, у меня после счетчика идет просто резьба, это же не американка? Значит в моем случае надо > к данной схеме (см. фото) надо добавить американку Viega? к ней прицепить комбинированную муфту неразборную, затем фильтр-колбу на 20 мкм и далее вся разводка

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

MyJlbTuK написал :
А что такое американка у счетчика ??

Это гайка с отверстием и со штуцером ,куда проволка пломбировочная ставится

Всем спасибо за советы.
PS А можно еще вопросик. Вот если есть выход из пропилена на полотенцесушитель и сам ПС из стали (обычный строительный), можно ли из пропилена нарастить трубу и поставить ПС в другом месте покупной хромированый???

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

MyJlbTuK написал :
Вот если есть выход из пропилена на полотенцесушитель и сам ПС из стали (обычный строительный), можно ли из пропилена нарастить трубу и поставить ПС в другом месте покупной хромированый???

Конечно можно , ведь у Вас и основные стояки из ПП