#1985727

верхний свет без изменений, а настольная лампа чуть-чуть тускнеет как включаешь 3 кВт тепловую пушку.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

слабая проводка (малое сечение линий)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 10.06.2010 Новосибирск Сообщений: 50

sergey_sav написал :
слабая проводка (малое сечение линий)

Из-за чего при подключении довольно мощной нагрузки происходит просадка напряжения.

2ctrlalt Что за провод (кабель), розеточная группа у вас скорее отдельная (или смешанная)? Розетки шлейфом? Помимо 3кВт что в работе? Какой защитный АВ?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

ctrlalt написал :
верхний свет без изменений, а настольная лампа чуть-чуть тускнеет как включаешь 3 кВт тепловую пушку.

вероятно на одну линию включаете, это нормально

Bladiclab
Провод 2.5 алюминиевый с медными ответвлениями после ремонта соедененный муфтами.
Сетевой шнур от обогревателя заметно греется, градусов 40. Розетки шлейфом через всю хату.
Посмотрел по таблице, 2.5 алюминий рассчитан на 4.5 кв. Так что интересно...

sergey_sav
Да, из-за чего?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Что, да? А прочитать третий пост слабО?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 17.01.2009 Екатеринбург Сообщений: 270

ctrlalt написал :
Посмотрел по таблице, 2.5 алюминий рассчитан на 4.5 кв. Так что интересно...

хорошая у вас таблица....
в нормальных, "замурованный" медный провод 2,5мм2 тянет 16А или 3,5кВт
а у вас алюминий 4,5кВт... вы его в землю что-ль зарываете? (вариант с максимальным током для фиксированного сечения)

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

ctrlalt написал :
Провод 2.5 алюминиевый с медными ответвлениями после ремонта соедененный муфтами.

Ждите...

ctrlalt написал :
Так что интересно...

Кого? - Электрика с перфоратором!

hommar написал :
хорошая у вас таблица....

ПУЭ-7 Таблица 1.3.5.: провод с алюминиевыми жилами, в резиновой или ПВХ изоляции, на воздухе 2,5 мм кв. = 24 А, что составит 5,28 кВт ...

hommar написал :
в нормальных, "замурованный" медный провод 2,5мм2 тянет 16А или 3,5кВт

Угу.. то-же ПУЭ-7 Таблица 1.3.6. кабель с медными жилами ... 2,5 мм кв.= 30 А ( в грунте до 44 А), что составит 6,6 кВт ...
Какие книжки читаем? -"Юный электрик на селе" ?
Чуть не забыл, главный вопрос ТС:

ctrlalt написал :
Что значит небольшое тускнение лампочки при включении 3 кВт устройства?

Значит - небольшое падение напряжения на лампе. В пределах 4% от номинального считается допустимым.
Вызванное малым сопротивлением нагрузки и большим сопротивлением петли фаза-ноль.

ctrlalt написал :
Посмотрел по таблице, 2.5 алюминий рассчитан на 4.5 кв. Так что интересно...

Если скрыто:

  • двух одножильных в трубе 20 А
    -одного двухжильного в трубе 19 А
    Проектировщики и закладывали на алюминий АВ на 16А.

ctrlalt написал :
Провод 2.5 алюминиевый с медными ответвлениями после ремонта соедененный муфтами.

Самое лучшие полная замена на медь. А так больше 10А ставить нельзя.