#1986135

Какую нагрузку постоянную можно вешать на провод 3х2,5 мм при условии ,что два провода(фаза) соединить а ноль оставить без изменения. Т.Е.получится 5х2.5мм.Провод проложен в гофре под землей ,растояние 20метров.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

kulibin написал :
при условии ,что два провода(фаза) соединить а ноль оставить без изменения.

Будет определяться сечением нулевого провода, то есть не изменится. Только не понял, как получится 5*2,5?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

kulibin написал :
Т.Е.получится 5х2.5мм

Получится 2х2,5 вместо 3х2,5.

kulibin написал :
3х2,5

"3"-кол-во жил в кабеле, "2,5"-сечение кабеля!

kulibin написал :
5х2.5мм

Что за арифметика, можно формулу?

Какая формула. ник посмотрите ))) Кулибин, одно слово ))

kulibin написал :
получится 5х2.5мм.

Скорее всего имелось ввиду нулевая жила 2,5 мм.кв., фазная суммарно 2-2,5мм.кв.=5 мм.кв. Кабель превращается в двухжильный.

превращается в двужильный 2Х2,5.
))Автор, не вздумайте повышать мощность , убрав заземляющию жилу! Всё равно расчёт идёт по жиле наименьшего сечения.

Судя по молчанию, kulibin получил полную информацию.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

до 30% можно будет больше пропустить (при сохранении того же температурного режима кабеля)

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20093

юра Т написал :
до 30% можно будет больше пропустить

На основании чего?

Для получения большей нагрузки соединяю два провода по 2.5 кв и получаю 5 кв.Нулевой остается 2.5 кв. Знаю точно что мощность повышается только не знаю насколько ....Пример -продается провод 3х4кв+2.5кв Получаем трех фазный кабель с нулевой 2.5. Кто разбирается подскажите сколько можно вешать нагрузку в моем варианте? Сенкс

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

лучше нулевой усилить провод, Вы хоть сколько Вольт хотите передавать, и чем нагружать? и по какому материалу хвосты кабеля прокладываться будут?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

Alex___dr написал :
На основании чего?

максимальный ток в кабеле определяется не сечением проводника, а допустимым нагревом изоляции, при удвоении сечения одной жилы, слегка уменьшится нагрев кабеля...

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20093

kulibin написал :
Пример -продается провод 3х4кв+2.5кв

Провод для трёхфазной нагрузки...

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20093

юра Т написал :
максимальный ток в кабеле определяется не сечением проводника, а допустимым нагревом изоляции, при удвоении сечения одной жилы, слегка уменьшится нагрев кабеля...

С чего бы это? Нагрев третьей неудвоенной жилы увеличится...

kulibin написал :
Знаю точно что мощность повышается только не знаю насколько ....Пример -продается провод 3х4кв+2.5кв Получаем трех фазный кабель с нулевой 2.5.

Точно кулибин

...если бы симметрия токов была гарантирована, то нейтральный провод был бы не нужен. Как будет показано далее, нейтральный провод обеспечивает поддержание симметрии напряжений на нагрузке при несимметрии самой нагрузки.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2014

..нагрев спареной жилы слегка уменьшится, нагрев оставшейся слегка увеличится..
Какова "средняя температура по палате"?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

kulibin написал :
продается провод 3х4кв+2.5кв Получаем трех фазный кабель с нулевой 2.5.

При трёхфазной симметричной нагрузке ток в нулевом проводе практически равен нулю. У вас же однофазная нагрузка и ток в фазном и нулевом проводах будет одинаков.

2kulibin А какую мощность планируете?

Планирую подключить дом.Нагрузка примерно до 6квт. Провод который был до этого пробили,сейчас везде клумбы а этот провод уже лежит под землей. Напряжение 220в. Еще один вопрос.Вы господа тут писали что для трех фазного практически не имеет значение сечение нулевого провода? Т.Е. я имея два кабеля 4х4 квадрата ,могу обьеденить чтоб получилось три провода по 8 кв и ноль оставить 4 кв и это будет нормально?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

kulibin написал :
Пример -продается провод 3х4кв+2.5кв

Где вы такой нашли, провод то?
С 1996 года, сечение нулевой (и заземляющей) жилы равно- сечению фазной жилы (до 16 мм кв.). Кабели подобной конструкции допускалось применять до 2000 года, как и "алюмишку"...

kulibin написал :
Т.Е. я имея два кабеля 4х4 квадрата ,могу обьеденить чтоб получилось три провода по 8 кв и ноль оставить 4 кв и это будет нормально?

Мочь - то вы можете, но не будет- нормально! Читайте: ПУЭ-7 п.1.7.45. !

2kulibin Кабель силовой марки ВБбШв 3х6 мм.кв.
Кабель с медными однопроволочными (оп) и многопроволочными (мп) токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из
ПВХ-пластиката, бронированный. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии при прокладке в земле (траншеях).
Я бы его пробросил цена вопроса рублей 120 за метр.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2014

kulibin написал :
..Вы господа тут писали, что для трехфазного практически не имеет значение сечение нулевого провода..

..читаем внимательно: для трёхфазного симметричного. Простой пример - трёхфазный электромотор.. При подключении дома лучше не чудить - симметричной нагрузки вжисть не добьётесь...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

kulibin написал :
Т.Е. я имея два кабеля 4х4 квадрата ,могу обьеденить чтоб получилось три провода по 8 кв и ноль оставить 4 кв

а куда еще одна жилка делась?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

Gleden написал :
Простой пример - трёхфазный электромотор..

так там ноля вообще нет... земля и фазы...

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4234

юра Т написал :
а допустимым нагревом изоляции, при удвоении сечения одной жилы, слегка уменьшится нагрев кабеля...

теоретически при неизменном токе тепловыделение уменьшится на 25% соответственно сохранив допустимый нагрев ток можно увеличить примерно на 15% - не стоит овчинка выделки...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

johnlc написал :
ток можно увеличить примерно на 15%

а это уже почти целый дополнительный киловатт...

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4234

юра Т написал :
теоретически на 37,5% уменьшится...,

складываем 2 жилы - сопротивление сокращается в два раза и тепло тоже в два раза для одиночной потери не меняются итого 0.75 номинала....

Благодарствую всем за ответы.
По проводу 4х6кв проложенному в земле в пластиковой гофре можно пускать ток до 50а на фазу?
На расстояние 25метров

Товарищ Кулибин!

При попадании в область действия шагового напряжения необходимо выходить из опасной зоны минимальными шажками ("гусиным шагом").