Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 207
#1991923

собственно сабж. обычная нулевая шинка на дин рейку. разводка нуля по ней. от счетчика алюминий на вид квадрата полтора. отгорел так что основание шинки пластиковое расплавилось. вчера мигал свет. мне и в голову не пришло что это у меня так как совсем недавно открывал щиток и все было нормально.
короче вопрос. купил новую шинку. собираюсь оконцевать входящий люминь наконечником изолированным. зачистить нулевкой и обжать на проводе а потом в шинку. мне кажется что древний люминь просто передавило болтом на шинке. правильно ли это? не если я смогу снять крышку с меркурия не повредив пломбу то я конечно провод поменяю. а если не смогу то можно ли так сделать?

Алюминий 2,5 кв. мм. Минимально.
Я бы зачистил и также подключил к нулевой шине. И тут же обратился в энергосбыт о снятии пломбы и замене провода на медный 4 кв. мм. (от счетчика до нулевой шины). И фазный на АВ.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

yuriyakpp написал :
собираюсь оконцевать входящий люминь наконечником изолированным.

Эти наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников, а никак не для алюминиевой моножилы.

yuriyakpp написал :
мне кажется что древний люминь просто передавило болтом на шинке. правильно ли это?

Да, перерезало торцом винта, чересчур сильно затягивать -чревато. Сделайте колечко и зажмите на той-же шинке через шайбу и гровер винтом М4. Естественно - желательна замена на медь.

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 207

а тянуть медь от счетчика каким проводом? ввг 4 квадрата пойдет или надо ПВ-3 брать

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

yuriyakpp написал :
ввг 4 квадрата пойдет или надо ПВ-3 брать

ПВ-1.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

yuriyakpp написал :
а тянуть медь от счетчика каким проводом?

Кабелем марки ВВГп-нг -LS , я бы использовал 3х6 мм кв.

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 207

не 3 на 6 не надо. это не до квартиры. это все в щите на площадке. завтра фотку сделаю