Пожалуйста подскажите как подключается датчик движения LX2000/SEN1A Feron:
1 В нете везде указано что используется двухпроводное подключение, а в инструкции схема на три провода?
2 На рисунке я отметил, как понимаю, винты 1 и 2 (крайние) для подключения фазы и нагрузки, а 3 (по центру) для заземления - правильно или нет?
Спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

SergeiGr написал :
правильно или нет?

Похоже, что так.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

SergeiGr написал :
правильно или нет?

Нет, конечно.
На Ваших фотках и схеме всё хорошо видно.
Один из крайних винтов - вход (фазный провод).
Второй - рабочий ноль (два провода - питающий и к нагрузке).
Средний - там где лампочка нарисована - выход, к нему подключается нагрузка.

Alex_Penza написал :
Средний - там где лампочка нарисована - выход, к нему подключается нагрузка.

Средний винт вкручивается в железную пластину, которой датчик крепится к коробке (видно на рис 3). Разве в этом случае к нему можно подключать нагрузку?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

SergeiGr написал :
Разве в этом случае к нему можно подключать нагрузку?

Разумеется нет.

SergeiGr написал :
Средний винт вкручивается в железную пластину, которой датчик крепится к коробке (видно на рис 3)

Блин... на самом деле...

так чего там вскрытие показало? Где ещё клеммы ?

Хорошие люди подсказали - винт по центру (3) крепит радиатор симистора к железной пластине для охлаждения, трогать его не надо.
Винты 1 и 2 для подключения Фазы и Нагрузки.
Вроде правильно.
Всем кто помогал разобраться большое спасибо.

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4113

Важная информация:
Датчик SEN1A не работает, если не стоит рамка со шторкой.

SergeiGr написал :

Как себя показал датчик? Хочу поставить в тамбур на две квартиры.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

ura написал :
Хочу поставить в тамбур на две квартиры.

В тамбурах я обычно ставлю потолочные.

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4113

ura написал :
Как себя показал датчик? Хочу поставить в тамбур на две квартиры.

Работает Чётко в двух местах.
На улице, когда стемнеет и в тамбуре на входе в Любое время.

А работает ли этот датчик с энергосберегающими лампами?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

clon написал :
А работает ли этот датчик с энергосберегающими лампами?

Нет.

Регистрация: 10.11.2008 Заволжье Сообщений: 3234

avmal написал :

ставил такой на лоджию \хозяйскую\ точно не вспомню но схема подклучения там проще ипонятнее.

avmal написал :
Нет.

Плохо.Значит придется переделывать его на реле,место в корпусе вроде есть.Надо только реле найти подходящее по току и размерам.

Регистрация: 06.05.2009 Амстердам Сообщений: 114

подскажите, где найти принципиальную схему этого устр-ва (не работает)
тут есть, но не совсем то, что надо

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4113

clon написал :
А работает ли этот датчик с энергосберегающими лампами?

Поставил.
Гудел, но работал. Через месяц вышел из строя.
Не реагаровал на движение. (Светодиод не моргал)
Поменял.
Поставил Лампы накаливания.
Штукатурил стены, красил. Снова перестал работать.
Теперь движение Детектирует, но свет не включает. Может что окислилось.
Поменял.
Схема бы тоже пригодилась.
Можно попробовать наладить, отремонтировать.

Регистрация: 06.05.2009 Амстердам Сообщений: 114

Mazaika написал :
А работает ли этот датчик с энергосберегающими лампами?

В схеме стоит тиристор (симистор) и, если им включать не лампу накаливания, а реле либо контактор (220В) - то можно что угодно коммутировать, хоть троллейбусное депо

Регистрация: 27.03.2008 Тирасполь Сообщений: 217

В первом посте вообще схема подключения неправильная.
И кто-то может ответить внятно, в LX2000 на выходе симистор или реле?

Регистрация: 06.05.2009 Амстердам Сообщений: 114

в LX2000 на выходе симистор

А я намаялся с - зарекся эту фирму покупать. Сперва из купленных точечных "эконом" лампочек 2 не горели, потом поставил этот датчик в проходном коридоре - кроме того что получил мерцание лампочки в выключенном положении (ладно с этим разобрался), потом то работает то нет - и в конце концов накрылись регулировочные резисторы - пришлось перепаивать. самое обидное и заменить нечем - отверстие в стене сделано А вот оказывается я не один такой кто датчиками этой фирмы мается.

Регистрация: 27.03.2008 Тирасполь Сообщений: 217

интересно почему во всех моделях датчиков стоит реле, а в LX2000 - семистор?

Kapitoha написал :
А я намаялся с - зарекся эту фирму покупать. Сперва из купленных точечных "эконом" лампочек 2 не горели, потом поставил этот датчик в проходном коридоре - кроме того что получил мерцание лампочки в выключенном положении (ладно с этим разобрался), потом то работает то нет - и в конце концов накрылись регулировочные резисторы - пришлось перепаивать. самое обидное и заменить нечем - отверстие в стене сделано А вот оказывается я не один такой кто датчиками этой фирмы мается.

если не секрет - как справился с проблемой мерцания?
у меня просто схема следующая: лента подсветка, фиговина на 20W (я не электрик к сожалению поэтому так описываю), датчик sen1f (lx2000)/
может если там все сложно, то посоветуете другой датчик?
мне надо отдельно ленту (2,5 метра) подключить чтобы она на звук реагировала, а отдельно такую-же ленту на движение

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4113

PaTron Этот датчик не предназначен для управления светодиодными светильниками и люминисцентными лампами. Он предназначен для ламп накаливания. Я вышел из положения так: в освещение поставил ОДНУ лампу накаливания, и 3 светодиодных. Или люминисцентных.Вам нужен датчик с реле. Но схема включения его другая. Там нужны полноценная фаза и ноль.

Mazaika написал :
Вам нужен датчик с реле.

я уже понял что ошибся с выбором датчика, но я просто не знал о подобных нюансах...
вариант с запиткой лампы накаливания для меня к сожалению не возможен.
поэтому хотелось бы услышать какой именно датчик (название, марка и тп) мне бы подошел?
а может к существующему чтото прикупить надо?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

PaTron написал :
а может к существующему чтото прикупить надо?

не.
менять надо
Вариантов море. У меня дома (у бабушки) тоже безымянный Кетай стоит в прихожей в монтажной коробке от выключателя. Уже почти 10 лет работает...
Тем более, что Feron - это низший ценовой диапазон и соответствующее качество. Его и выкинуть не так жалко

Alexiy написал :
менять надо
Вариантов море.

я прошел по рынку который рядом со мной находится (г.Люберцы) и ни нашел ничего..
получается покупать надо места знать)
полазил в интернете (согласен, может плохо лазил) - ни чего не нашел..

поэтому и спрашиваю - посоветуйте может модель, магазин...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492



Подойдёт любой 3- проводной датчик, только проводку придётся соответственно модифицировать.

Alexiy написал :
Подойдёт любой 3- проводной датчик.

связался с организацией которую вы посоветовали - консультант сказал, что нет у них датчиков, которые бы работали с лентой подсветки

не ожидал честно говоря, что в таких датчиках нет спроса и приобретение их целая проблема...