Подскажите пожалуйста как можно соединить следующие провода на лестице:
2 входящих ПВ3 ~10мм2,
исходящие - 2 ал. на соседнюю квартиру ~ 4мм2 или 2.5мм2, 2 ал. на питание блока кабельного
телевидения ~ 1.5мм2 и наш новый кабель nym 6мм2
Сильно ли может "наехать" Петроэлектросбыт если подключение не согласовано?
(щитов на лестнице нет, все в подвале возле квартиры только отвод с помощью "орешков")
Заранее всем спасибо!

chi

Орешками и соединить.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 18.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 23

согласен,что "орешки" это самое оптимальное решение. может имеет смысл собрать из двух штук
один, чтобы каждый провод был в своей ячейке.

Пожалуйста, помогите (или пришлите) найти электрическую схему реле BF1801A, его включения, назначения контактов. Реле есть, а как его можно применить - не знаю.
Спасибо.
Евгений Маркович

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Alter написал :
найти электрическую схему реле BF1801A

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 761

Подскажите на какое количество срабатываний от короткого замыкания расчитаны автоматы, нигде в описании не встречал.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Slavka.sav написал :
нигде в описании не встречал.

см. требования к АВ в ГОСТ Р 50345-99

Есть УЗО -01-2-40/30. In=40A. Автомат какого номинала его должен поддерживать, в смысле "защищать"?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Ольга2009 написал :
Автомат какого номинала его должен поддерживать, в смысле "защищать"?

40А, а лучше 32А.

Большое спасибо, а вот если провод от щитка в квартиру идет медный 6 мм квадратных, то какой нужен для него автомат? 40 А?

Регистрация: 29.11.2008 Воронеж Сообщений: 103

Проложить ВВГ нг по дереву - защищать или нет (труба металл, пластик; асбест. подкладка)?
Трактовка по ПУЭ.
Спасибо.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Legion написал :
Трактовка по ПУЭ.

Допускается одиночная открытая прокладка до 6 мм2.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 29.11.2008 Воронеж Сообщений: 103

sergey_sav написал :
одиночная открытая

тогда чем "полечить" уже проложенную (есть шлейфы до 6 проводов, плоско уложенных)?
Спасибо.

Ребят,такой вопрос- я в деревне живу в двух этажном 8 квартирном доме,тут в подьезде щиток от которого идет электричество на квартиры весь раздолбан,провода висят кучей,подключено в этом щитке всё на прямую ни автоматов ни пробок нет,и ЖКХ ни чего не делает,подскажите куда обратиться с этим вопросом???

..эм..я сам не с Магнитогорска а с деревни котороя рядом с городом,ведь они обязаны заменить щиток в подьезде??

Регистрация: 15.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 94

1) есть ли преимущества у старых чёрных автоматов типа АЕ и А перед современными модульными на дин-рейку? ну кроме того что в них можно зажать кабель большего сечения.
2) где прописано что стиралку надо подключать не через розетку а выделенной линией от щс.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Лёша ROCK написал :
ведь они обязаны заменить щиток в подьезде??

Да, это эксплуатация внутридомовых инженерных сетей. В ЖЭК или что там у Вас, с заявлением. Пожарных инспекторов "натравите" на них.

понедельник написал :
1) есть ли преимущества у старых чёрных автоматов типа АЕ и А перед современными модульными на дин-рейку? ну кроме того что в них можно зажать кабель большего сечения.

Нет. И,- во все модульные автоматы, не зависимо от номинала, зажимается 16 мм кв. Во многих старых автоматах нет максимального расцепителя, только тепловой.

понедельник написал :
2) где прописано что стиралку надо подключать не через розетку а выделенной линией от щс.

Нигде. Но смотрим ПУЭ-7 п.7.1.68-69., п.7.1.82.. То есть: УЗО и заземление - обязательно, что зачастую можно выполнить только отдельной линией.

Регистрация: 15.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 94

ПPOPAБ написал :
Нет. И,- во все модульные автоматы, не зависимо от номинала, зажимается 16 мм кв. Во многих старых автоматах нет максимального расцепителя, только тепловой.

по паспорту указывается 25мм.
максимальный расцепитель в смысле электромагнитный?

ПPOPAБ написал :
Нигде. Но смотрим ПУЭ-7 п.7.1.68-69., п.7.1.82.. То есть: УЗО и заземление - обязательно, что зачастую можно выполнить только отдельной линией.

то есть если в щс есть узо и защитный нуль то законно и через розетку?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

понедельник написал :
по паспорту указывается 25мм.

Всртечались раньше и на 16...

понедельник написал :
максимальный расцепитель в смысле электромагнитный?

Да. Или наоборот максимальный есть, теплового нет. (какие-то пром серии, номера точно не помню)

понедельник написал :
то есть если в щс есть узо и защитный нуль то законно и через розетку?

Да.

Регистрация: 15.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 94

а то что у старых автоматов выше предельный ток короткого замыкания это важно? или в быту высокие ткз не встречаются и практического применения этот параметр не имеет?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

понедельник написал :
а то что у старых автоматов выше предельный ток короткого замыкания это важно?

Что с чем сравниваете, конкретно? Модульные на разную отключающую способность ТКЗ есть.

понедельник написал :
или в быту высокие ткз не встречаются и практического применения этот параметр не имеет?

Скорее- характеризует износостойкость контактной группы. Я особой разницы не вижу. Хотя есть и технические ограничения, в зависимости от назначения щита.

Регистрация: 15.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 94

ну короче подъитоживая вышесказанное я прихожу к выводу что вполне разумно в целях модернизации заменять АЕ (даже внешне как новые) на модульные. хотя бы даже на ИЭК. вывод правильный?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

понедельник написал :
вполне разумно в целях модернизации заменять АЕ (даже внешне как новые) на модульные.

Конечно, кто знает что внутри с ними произошло.

понедельник написал :
хотя бы даже на ИЭК.

Вполне достаточно. Они не ухудшают электробезопасность. И выходя из строя перестают включатся вообще, в отличии от "совковых,- стойких оловянных солдатиков" (которые сгорят но не отключат).

понедельник написал :
вывод правильный?

Да.

У клиента к дому подходят три фазы и ноль. В дом вводятся все фазы причем к вводному щитку идут прямо по стене, прикрепленные металлическими скобами. Подозреваю, что это очень не правильно. Подскажите, где почитать в ПУЭ как правильно. На сколько я понимаю, лучше чтобы счетчик и ВРУ были на улице, а в дом входили уже медные, а не СИП. Заранее спасибо.

А не подскажете, есть ли где-нибудь тут FAQ по типам проводов и их применению? Хотя бы по основным типам, применяемым в быту/на даче? Например провод ВВГ – такой-то (моножильный там, в такой-то изоляции) применяется для того-то, прокладывается так-то. А то надоело по каждой аббревиатуре в Яндекс лезть и перелопачивать кучу сначала коммерческого материала, а потом уж немногочисленную полезную информацию. Наверняка уже кто-то спрашивал до меня и кто-то отвечал...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

2greatvovan назначение, ТТХ обычно указаны на сайтах пр-лей кабеля. Например

Спасибо за подробный каталог, теперь мне будет значительно проще.
Появляется такой вопрос. У меня имеется немного кабеля ВВГ 3x4 кв. мм и 3x6 кв. мм. Можно ли использовать этот кабель для подключения розетки электроплиты? Провод от строителей торчит из стены на уровне 70 см., а надо сделать у пола, канал – внутри бетона есть. И ещё: можно ли таким типом провода выполнить внешнюю (в кабель-канале) подводку к ещё двум другим розеткам? В каталоге по Вашей ссылке написано, что кабель используется для прокладки сетей 660В и 1000В...

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

greatvovan написал :
Можно ли использовать этот кабель для подключения розетки электроплиты?

Да.

greatvovan написал :
И ещё: можно ли таким типом провода выполнить внешнюю (в кабель-канале) подводку к ещё двум другим розеткам?

Типом кабеля -да. Названные Вами сечения в обычные розетки не влезут, слишком толстый. 2,5 мм кв. максимум.
Подобных тем : Подключение духовки и варочной поверхности. предостаточно. Конечно тяжело поиском стало пользоваться, после рестайлинга форума, но он есть...

Спасибо, вопрос был именно про тип кабеля, смутило, что его назначение 660—1000В.

ПPOPAБ написал :
Конечно тяжело поиском стало пользоваться,

您好, 尊重 ПPOPAБ
Может, есть смысл развернуть по тематике раздел " Электрика"?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

greatvovan написал :
Спасибо, вопрос был именно про тип кабеля, смутило, что его назначение 660—1000В.

Это расчетное напряжение изоляции. Практически весь кабель для напряжения 380 В имеет изоляцию на 1000 В.