Добрый день! Вот набросал примерную схему щитка для питания двушки (плюс лоджия, плюс теплая кабинет-лоджия). Правильно ли выбраны номиналы устройств защитного отключения и автоматов? Диаметры проводов? Может что-то избыточно и можно объединить, или наоборот, выделить в отдельную линию?
Заранее спасибо за консультацию!

Больше Узо нужно. Автоматы на ступень должны меньше быть по амперажу, а у вас наоборот. Если автомат стоит 16 А, то Узо должно быть 20 А. Если два автомата по 16 А, то узо - 40 а должно стоять.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3775

2binni
1.Розетка санузел АВ 16А.
2.УЗО тип А не будет? Производитель девайсов кто?
3.Вводной АВ точно 63А? От него кабель тоже соответствующего сечения.
4.УЗО на свет 25А, не защищено по току.
5.Реле напряжения (защита от повышенного/пониженного напряжения) не будет?
6.СУП не будет?
7.Теплых полов не будет?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33776

2binni УЗО все поставьте 63А, чтобы не думать о номиналах автоматов после них.

Всем спасибо за ответы!

ink_mast написал :
2.УЗО тип А не будет? Производитель девайсов кто?

Планируется ставить Леграны .

ink_mast написал :
3.Вводной АВ точно 63А? От него кабель тоже соответствующего сечения.

Пока от застройщика стоит 63. И медный кабель к нему весьма толстенный (десятка вроде).

ink_mast написал :
5.Реле напряжения (защита от повышенного/пониженного напряжения) не будет?

А это что, и с чем его едят?

ink_mast написал :
СУП не будет?

Да, в санузел и в кухню (2 раздельных стояка).

ink_mast написал :
7.Теплых полов не будет?

Нет. Последний этаж. Итак жарища

Вобщем, с учетом пожеланий форумчан и проконсультировавшись со знакомым "петровичем" (который все это будет тянуть) видоизменил схему.

Смущает, что "петрович" зарезал во многих местах сечения до 1.5 квадратов. А для варочной поверхности 7.5 кВт снизил с 6 до 4 квадратов. Допустимо ли это? Вроде как по табличке для меди в трубе и 7.5 кВт треба 6 квадратов.
Гнать "петровича" в зашей?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33776

binni написал :
Смущает, что "петрович" зарезал во многих местах сечения до 1.5 квадратов. А для варочной поверхности 7.5 кВт снизил с 6 до 4 квадратов. Допустимо ли это? Вроде как по табличке для меди в трубе и 7.5 кВт треба 6 квадратов.

Розетки, разумеется, все надо разводить сечением 2,5, а не менее 6 квадратов меди на электроплиту заложено требованиями.

avmal написал :
Розетки, разумеется, все надо разводить сечением 2,5

И даже на приточку (2.6 кВт) и кондеи (~1 кВт) тянуть 2.5? С учетом что кроме них потребителей не будет.

binni написал :
И даже на приточку (2.6 кВт) и кондеи (~1 кВт) тянуть 2.5?

Для групповых сетей минимальная норма - 1,5мм.кв.

binni написал :
С учетом что кроме них потребителей не будет.

А это вопрос спорный - поэтому лучше - 2.5мм.кв

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33776

binni написал :
И даже на приточку (2.6 кВт) и кондеи (~1 кВт) тянуть 2.5? С учетом что кроме них потребителей не будет.

Да, на все розетки. Это у вас сейчас 1кВт стоит, а завтра?... Вы же не думаете по наивности, что всё вечно? А потом, зачем вам всплески по сети во время пуска тех же кондеев из-за недостаточного сечения?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3775

binni написал :
5.Реле напряжения (защита от повышенного/пониженного напряжения) не будет?
А это что, и с чем его едят?

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692&p=888524#post888524

P.S. А вам не кажется,что количество УЗО многовато?

Ну ок. На розетки и климат потянем 2.5.

ink_mast написал :
http://www.mastercity.ru/vforum/show...524#post888524

Спасибо за сссылку. Я так понимаю, что на входе нужно установить связку контактор - реле пренапряжения по типу этого

У Леграна есть что-то подобное? Или оно реализовано в одном корпусе?

ink_mast написал :
P.S. А вам не кажется,что количество УЗО многовато?

Думаете что-то можно объединить? Например?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3775

binni написал :
У Леграна есть что-то подобное? Или оно реализовано в одном корпусе?

В цивилизованных странах борьба с отгоранием ноля ведеться другими методами (своевременное ТО). А производители РН вроде китай, россия, беларусь.

binni написал :
Думаете что-то можно объединить? Например?

Легко, хотя бы кондеи. Да и остальное можно объединять смело, 4 дифа в топку. Либо на вводе добавить УЗО противопожарное для дублирования нижестоящих.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3775

как успехи?

Ну вот как-то так.

Всё не так.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3775

2binniЧто то вы с автоматами намудрили. Вроде хотели количество УЗО уменьшить.

ink_mast написал :
Вроде хотели количество УЗО уменьшить.

Ага. 3 лишних

Намек понял.

2binni
В предыдущей схеме цифрами обозначьте ВДТ(УЗО) и АВ (проще корректировать) - немного изменить и будет гуд.

Смущает пока узо 3 - по току может кирдыкнуться.
А мож ВП тоже к общему узо присоединить через С32, и дифавтомат 5 убрать вообще?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3775

binni написал :
Смущает пока узо 3

Оно не защищено.

binni написал :
А мож ВП тоже к общему узо присоединить через С32, и дифавтомат 5 убрать вообще?

По деньгам.

И это, вот подумал, может диспозер (измельчитель) и ПММ тоже 10 mA?
Всетаки влажная среда.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3775

binni написал :
Всетаки влажная среда.

Ну раз так, то да.

0.4 мА на ампер нагрузки + 10 мкА на метр провода. Если хватает - ВДТ(УЗО) - 10 мА.

sanykrimea написал :
0.4 мА на ампер нагрузки

0.75mA на 1кВт (это когда знаешь, то можно считать по ГОСТ)

binni написал :
...щитка для питания двушки..

filvik написал :
0.75mA на 1кВт (это когда знаешь, то можно считать по ГОСТ)

Рад Вас видеть на форуме.

Ну вобщем провода заложены. И пока ведутся отделочные работы есть время подумать над сборкой щитка.
Щиток Легран, 3 ряда по 12 юнитов. Предварительно конфигурация выглядит как

на основании схемы

Покритикуйте плиз!
Не оплавится ли контактная планка в районе дифавтомата варочной поверхности?

Регистрация: 20.08.2009 Нижний Новгород Сообщений: 317

Извините, но у меня вопрос дилетанта (мучаюсь тем что не могу найти грамотного электрика у себя в городе и видимо придется делать, как минимум схему, самому основываясь на материалах форума).
Вот я подумал, если включить все мощные потребители типа стиральной и посудомоечной машины + варочная панель и кондей то, судя по схеме, отключиться вводной автомат в квартиру и "настанет тьма". Это мне так кажется или действительно так и должно быть?
Имеет ли смысл делать какие то ограничения по току от отдельных групп потребителей (только я не знаю как это делается)?

shs_sf написал :
... если включить все мощные потребители типа стиральной и посудомоечной машины + варочная панель и кондей то, судя по схеме, отключиться вводной автомат..

Автоматы не отключаются в течении часа при токе 1,13 In . Отключаются при токе 1,45 In за время от 1 мин. до 1ч., при 2,55 In - от 1 с до 1(2) мин.
In - номинальный ток АВ.

Регистрация: 20.08.2009 Нижний Новгород Сообщений: 317

Другими словами вводной автомат отключиться сразу только при 150амперах? Это какое сечение провода должно быть что бы он не расплавился (того что этот автомат должен защищать)?