#2037358

Уважаемые форумчане.Возникла проблема - необходимо восстановить работу одного узла.Суть такова - имеется емкость, в которую самотеком поступает жидкость.В емкости поплавок,который поднимаясь и опускаясь замыкает определенные контакты,которые в свою очередь управляют питанием насоса. Казалось бы ничего сложного,НО ,поплавок управляет двумя группами контактов и задача в том, чтобы включать насос в крайнем верхнем положении,а выключать в крайнем нижнем,ПРОСКАКИВАЯ среднее положение.Это чтобы насос не часто включался. Эта система итальянская и работала до тех пор, пока некий злоумышленник не отх..рачил провода.Вот теперь это нужно восстановить,но я уже что-то запарился с этой задачей.Может кто поможет? На клемной коробке я вызвонил контакты в разных положениях поплавка,которые выкладываю на фото. Поплавок "клацает" 2 раза - в среднем положении и верхнем.ну вроде все.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20074

Tr_ist написал :
задача в том, чтобы включать насос в крайнем верхнем положении,а выключать в крайнем нижнем,

Верхние контакты должны включать (как банальная кнопка "пуск") пускатель насоса, нижние контакты должны отключать (как кнопка "стоп"...) питание от обмотки пускателя...

посмотрите на сайте OWEN.RU САУ 7 И ТАМ ЖЕ ПОПЛАВКОВЫЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ, цена более чем приемлемая.

Вопрос не в том,что купить взамен,чтобы работало.Заказчик покупать ничего не собирается, мол этот поплавковый датчик работал ранее, пожалуйста восстановите. Как обойти средний уровень,чтобы насос включился в верхнем положении, а выключился в нижнем

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

Ничего сложного.Насос я надеюсь управляется через пускатель.Поэтому используем на Вашем рисунке один контакт (нижний правый) который будет управлять катушкой пускателя.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Не совсем ясно где полный бак,а где пустой,среднее понятно.
Вы точно все прозвонили?
То есть есть 6 клемм?

Ничего сложного.Насос я надеюсь управляется через пускатель.Поэтому используем на Вашем рисунке один контакт (нижний правый) который будет управлять катушкой пускателя.

Как вы себе это представляете? на фото изображены 3 положения поплавка - верхний средний и нижний - слева направо. В блоке контактов поплавка находятся 2 микропереключателя (верхний и нижний,как изображено на рисунке) Если использовать нижний правый контакт,то насос включится уже при первом переключении поплавка(рис. средний)

Левый рисунок - бак полон и насос должен включится,средний рис - поплавок посредине - насос продолжает откачивать, правый рис = насос выключился. Далее жидкость наполняет бак,аж до верхнего уровня и ТОЛЬКО тогда насос снова включится

Вы точно все прозвонили?
То есть есть 6 клемм?

Да имеем 6 клемм, я прозвонил все положения как и есть на рисунках

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

Извините немного не понял Ваш рисунок,но все равно ничего сложного.Используем по верхней группе левый нижний контакт.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Мимо.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

В среднем положении при поднятии попл. цепь должна быть разомкнута,а в этом же положении при опускании замкнута - задачка любопытная,как различить движение вверх и вниз.

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

wol написал :
Мимо.

Да согласен ошибся.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Tr_ist написал :
Поплавок "клацает" 2 раза - в среднем положении и верхнем.

Значит сост контактов меняется при полном баке и в среднем,как тогда фиксируется полостью пустой?
По идее тоже должен клацнуть.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3775

Если пронумировать контакты слева-направо (1 ряд 1,2,3; 2 ряд 4,5,6), то
1- 2 насос включить.
1 - 3 стоп
5 - 6 разрещение на запуск насоса.(инверсия).

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Для отключения насоса самом нижнем положении надо чтоб сработал перекл/концевик(со щелчком) то есть должен быть третий щелчек.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

ink_mast написал :
1- 2 насос включить.

тогда он включится в среднем положении в след. цикле.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Я думаю,попл. опускается сейчас не полостью,поэтому нет третьего щелчка(погнут рычаг например)
Поэтому у нас не все состояния контактов.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Третий щелчок должен быть обязательно.
Проверьте и прозвоните еще раз.

Вот ребята, у меня тоже мозги закипать начали.И перемычки ставил по схеме и так и так - ну не выходит,может нужно еще промежуточные реле ставить? управляет насосом пускатель,естественно

wol написал :

Проверял и не один раз - есть так как есть

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3775

wol написал :
тогда он включится в среднем положении в след. цикле.

вот окончательный вариант.

ink_mast написал :
Если пронумировать контакты слева-направо (1 ряд 1,2,3; 2 ряд 4,5,6), то
1- 2 насос включить.
1 - 3 стоп
5 - 6 разрещение на запуск насоса.(инверсия).

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3775

Tr_ist написал :
И перемычки ставил по схеме и так и так - ну не выходит,может нужно еще промежуточные реле ставить?

Пропустил. Да. Для контактов 5-6.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Если работало без реле,значит реле не надо.
Какой пускатель? сколько групп и какие?
Какой движок,на 220?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3775

wol написал :
Если работало без реле,значит реле не надо.

Только насос и в середине включался. Задание теперь изменилось.

wol написал :
Какой пускатель? сколько групп и какие?

А вот это может помочь.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Я так понял,все отлично работало,пока не оторвали провода?

Tr_ist написал :
Эта система итальянская и работала до тех пор, пока некий злоумышленник не отх..рачил провода.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Конечно,с пом. доп релюшек все это легко сделать,но смысл в том,чтоб восстановить как было.
Или мы глупее итальянцев

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3775

wol написал :
Конечно,с пом. доп релюшек все это легко сделать,но смысл в том,чтоб восстановить как было.

А я понял, что

ink_mast написал :
Задание теперь изменилось.

Tr_ist написал :
включать насос в крайнем верхнем положении,а выключать в крайнем нижнем,ПРОСКАКИВАЯ среднее положение.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Нет,это он видимо в своих вариантах"застрял" в среднем положении,а до отрывания проводов все работало от верх. до низ. нормально(без среднего)

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Меня беспокоит отсутствие

Tr_ist написал :
"клацает"

в самом нижнем положении попл.
Как тогда отключается пускатель?

Tr_ist написал :
Поплавок "клацает" 2 раза - в среднем положении и верхнем.ну вроде все

У нас не все данные
Чертовски трудно решать,когда нельзя померять-пощупать-послушать в натуре