#139168

В коридорном щитке 5-ти этажного дома имеется: 3-и фазы, изолированый - N, и стальной - Pe, соединяющий щитки. В центральном щите дома - Pe скручен с N. Вопрос: во избежании отгорания нейтрали N - надежнее будет подключится к стальному Pe.
Какие будут комментарии?

ViCo написал :
стальной - Pe

Приведите сечение этого проводника и материал и сечения фазных проводников стояка.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

2ViCo
Запрещены вообще-то такие фокусы категорически.
РЕ - это потенциальный проводник, и рабочий ток по нему при нормальных условиях протекать не
должен

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

ViCo написал :
Какие будут комментарии?

Глупость...