доброго времени суток.
хочу менять проводку в хрущевке,
буду тянуть от щитка (в квартире) на каждую комнату NYM 2,5
до распредкоробок а от них уже отвлетлять по комнате на розетки и свет.
вопрос такой,
в продаже есть распредкоробки уже с клемами (планкой с винтами для зажима проводов, в распред коробке - 3 планки)
стоит ли использовать такую распредкоробку? кто нибудь уже ими пользовался?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2696

Если уважаемым коллегам будет не лень в очередной раз об этом говорить, то скоро Вы получите массу советов не использовать коробки вообще! В квартире целесообразнее все соединения сделать за механизмами розеток/выключателей. Если все-таки коробки - то с установленными винтовыми клеммами применять не стоит. Ставьте в таком случае обычные, соединения выполняйте на WAGO или СИЗ-ах.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Марсик написал :
соединения выполняйте на WAGO или СИЗ-ах.

  • а вот у меня корона с головы не упала - каждую скрутку пропаять в коробке. Лет на 30 точно хватит... и обслуживать не надо.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2696

2alexposter, Вы электромонтажник? Если да, то проблем с качественной пайкой у Вас быть не должно, и выбор в пользу такого соединения сделан сознательно. А вот топикстартер, как я понял, не профи. Потому и совет - применять соединения, качество которых минимально зависит от квалификации исполнителя.

Марсик написал :
Вы электромонтажник?

  • где-то так. Вообще-то инженер-проектировщик электросетей, но вышел из монтажников.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3773

опресовка как вариант.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

art174 написал :
буду тянуть от щитка (в квартире) на каждую комнату NYM 2,5
до распредкоробок а от них уже отвлетлять по комнате на розетки и свет.

Великовато сечение будет 2,5 для освещения. А если 1,5 на освещение будет, то зачем 2,5 до комнаты тащить?

art174 написал :
хочу менять проводку в хрущевке,
буду тянуть от щитка (в квартире) на каждую комнату NYM 2,5

У Вас замена будет проходить по комнатам или полный ремонт?

Регистрация: 15.10.2010 Челябинск Сообщений: 16

пока думаю,
но ванну и кухню обязательно буду делать сейчас,
потому как сейчас (только взяли квартиру) там в распред коробке кухни полный алес - медь аллюминиес и сталью(вроде) на скрутках обычных перемотано абы как все...
сейчас прощитываю сколько обойдется если все комнаты делать и автомат на каждую комнату + узо на ванну и кухню пока

avmal написал :

2,5 буду тащить только до распредкоробки и соответсвенно на розетки, а свет да, 1,5 будет
из мощных приборов ппланирую
кухня: электродуховка+еще холодильник будет стоять
ванна: стиралка и водогрей

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

art174 написал :
2,5 буду тащить только до распредкоробки и соответсвенно на розетки, а свет да, 1,5 будет

И какое сечение вы в конечном итоге будете защищать? 2,5 или 1,5?

Регистрация: 15.10.2010 Челябинск Сообщений: 16

что значит зачищать?
если иммется в виду соединять?
то 2,5 с 2,5 и с 1,5

или я чтото не так планирую?))

пока все читаю, смотрю как что
вот если на сизах делать получается там максимум 3 провода на 2,5 поместится?
а если розеток штуки 4 + свет
то лучше делать отвод от основного провода на новую скрутку?
или как

Только распред коробки не муруйте сильно, чтоб доступ был, жизнь вАГО не долговечна ...

avmal написал :
И какое сечение вы в конечном итоге будете защищать? 2,5 или 1,5?

art174 написал :
или я чтото не так планирую?

Не планировали отдельно и по группам (освещение, розеточная группа, стиралка, посудомойка и т. д.).

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2696

art174 написал :
вот если на сизах делать получается там максимум 3 провода на 2,5 поместится?
а если розеток штуки 4 + свет
то лучше делать отвод от основного провода на новую скрутку?
или как

Или как. СИЗ-ы есть на разное суммарное сечение. Посмотрите, для примера, .

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

art174 написал :
что значит зачищать?

Какой номинал автомата будете ставить для защиты?

Регистрация: 15.10.2010 Челябинск Сообщений: 16

отдельно по группам не планировал потому как весьма затратно, бюджет ограничен
защищать планирую
на 16а отдельно каждую комнату

  • отдельно скорее всего 2 розетки в ванной (стиралка + водогрей)

art174 написал :
(стиралка + водогрей)

Узо там, или Диф?

Регистрация: 15.10.2010 Челябинск Сообщений: 16

узо планирую

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Марсик написал :
Потому и совет - применять соединения, качество которых минимально зависит от квалификации исполнителя.

Марсик написал :
или СИЗ-ах.

только не их- тут качество монтажа сильно хромает от человека к человеку. гильзами и то меньше вреда будет.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2696

greg111 написал :
только не их- тут качество монтажа сильно хромает от человека к человеку. гильзами и то меньше вреда будет.

По поводу правильного применения СИЗ-ов информации предостаточно, а для монтажа кроме их самих ничего и не нужно. А вот гильзы, инструмент для опрессовки, последующая изоляция...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

services написал :
, жизнь вАГО не долговечна ...

Не долговечна это сколько?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

2Марсик то есть ума на то чтобы правильно поставить СИЗ хватит а вот заизолировать гильзу уже трудно сообразить будет человеку???

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2696

greg111 написал :
то есть ума на то чтобы правильно поставить СИЗ хватит а вот заизолировать гильзу уже трудно сообразить будет человеку???

Я не про ум. Сможет ли ТС найти нужные гильзы, инструмент и (внимание!) готов ли он к расходам? И да, еще: в случае ошибки перемонтаж с опрессовкой всяко сложнее будет, а от ошибок новичок не застрахован.

Регистрация: 15.10.2010 Челябинск Сообщений: 16

)))
так что на СИЗах если буду делать нормально будет?

по поводу распред коробок почему лучше если скрутки будут в подрозеточниках и выключателях?расход кабеля больше будет в этом случае?

просто изначально нужно поменять проводку в ванне и кухне,
а соответсвенно все остальное то же желательно т.к. там алюминий ,
вести буду до счетчика в квартире (коридоре) пока поставлю навесной щит для автоматов и к нему подключу от щетчика и разводку всю, потом как подкоплю буду делать нишу в коридоре квартиры для щита , и вызвать с эноргосетей для монтажа нового и переноса щетчика в эту нишу(сейчас счетчик-старый с кругом крутящимся еще , и пробки круглые стоят)))

PS спасибо за дельные советы

BigHarry написал :
Не долговечна это сколько?

Зависит от нагрузок проходящих через вАГО!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

services написал :
Зависит от нагрузок проходящих через вАГО!

А нагрузки от чего или кого зависят, как не от проектировщика или монтажника? Или вы не надеетесь, что способны поставить адекватную защиту?

art174 написал :
почему лучше если скрутки будут в подрозеточниках и выключателях?

По той простой причине, что их не надо будет разыскивать и они будут всегда доступны без простукивания стен. Только не скрутки, а соединения ...

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2696

services написал :
так что на СИЗах если буду делать нормально будет?

Если будете делать на СИЗ-ах, Вы примените один из допустимых современных способов соединения. Разумеется, при грамотном использовании СИЗ-ов.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Марсик написал :
Разумеется, при грамотном использовании СИЗ-ов.

Не думаю, что все умеют их грамотно использовать.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2696

avmal написал :
Не думаю, что все умеют их грамотно использовать.

Дык ведь предупрежден, пусть читает! Информации - море.

avmal написал :
А нагрузки от чего или кого зависят, как не от проектировщика или монтажника? Или вы не надеетесь, что способны поставить адекватную защиту?

я то способен, товарисча учите )