Решил сам сделать штробы и положить провода, а подключение к силовому щитку отдать электрику. Подскажите пожалуйста мини ликбез.

1 - какие размеры должны быть у штробу (глубина, ширина) для провода NYM 3x2,5 медь.
2 - Чем соединять провода. Знаю WAGO, СИЗ, а чем еще можно, что надежнее?
3 - Какую нагрузку можно подать на провод - медь 3x6? Как я понял это 7-8 КВт.
Какой автомат нужен для такого провода - 40А или больше?

4 - На какую мощность нужен стабилизатор для провода NYM 3x2,5 под автоматом на 16А. Как я понял на 5 КВт?

Заранее спасибо?

1 - что бы кабель туда поместился, если в гофре, то вместе с гофрой и можно было потом заделать все это дело.
2 - соединяй WAGO, желательно темно серыми, они с пастой, но не принципиально.
3 - 50А предельная проводимость по меди, но нужно брать запас, как правило в два раза, автомат в 32А будет оптимален

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

  1. По размерам провода. (примерно 10мм*10мм)
  2. Обжим гильзами. Тут есть огромная тема ПРО ЭТО.
  3. Зачем? Если для электроплиты, то для бытовых этого хватит. Мощность автомата - из паспортной мощности плиты.
  4. Зачем?

f1eryG написал :
соединяй WAGO, желательно темно серыми, они с пастой, но не принципиально.

Серые с пастой - для алюм.провода.

1 - провода будут не в гофре, просто так лежть. В ту же штробу хочу запихать витую пару 5Е

2- Wago конечно удобно, просто мне несколько человек сказали что они горят, плавятся и все такое. Типа надо пайкой, но у меня нет паяльника, да не возмусь за это.

3 - а сколька даст мощности 32А? Мне нужно 7-8 Квт

2 - Если не трудно, дайте пожалуйста ссылку на тему про эти гильзы. Что они собой представляют.
3 - такой провод нужен чтобы повесить на него мощные приборы на отдельную линию: водонагреватель 5 Квт, кондиционер 800-1000 Вт, чайник 2500 Вт, микроволновка 800 Вт, Утюг 2000 Квт. Конечно одноврмено это все не будет работать. Но одновремено запросто будет выходить 7Квт

Alex_Penza написал :
Серые с пастой - для алюм.провода.

Да ты что? Правда что ль? Только для алюминиевой? Абсурд! Это паста всего лишь предотвращающая окисление. И по теории позволяет соединять медные и алюминивые провода.

alexvreg написал :
2- Wago конечно удобно, просто мне несколько человек сказали что они горят, плавятся и все такое. Типа надо пайкой, но у меня нет паяльника, да не возмусь за это.

Wago отличная штука! Для соединения проводов 1х5, 2х5 самое оно! Ничего у вас не оплавится, предрассудки.

alexvreg написал :
3 - а сколька даст мощности 32А? Мне нужно 7-8 Квт

7 кВт

Т.е если поставить автомат 40А, то будет киловат 10 давать и провод поплавится?

alexvreg написал :
Т.е если поставить автомат 40А, то будет киловат 10 давать и провод поплавится?

Будет приблизительно 8800, а как вы планируете все это дело подключать? Последовательно? На кондей и водогрей лучше отдельные линии.

Вмысле последовательно? Нельзя ведь в квартире последовательно подключать. Паралельно.
А почему водогрей и кондер нельзя на одну линию. Что в них такого, потребители как потребители?
Стабилизатор на эту линию не буду ставить, слишком мощный нужен на 10Квт

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2alexvreg Да уж... А может стоит самостоятельно сделать только штрабление и укладку проводов? А выбор сечений, автоматики, монтаж распаячных коробок и щита отдать человеку, к которому электричество более дружелюбно...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

to (sergey_sav)
Да я так и хочу сделать. Провода уже выбраны, а вот от того какая нагрузка будет на них (сечение, автоматы) зависит то куда подводить штробы.
В идеале хочу проложить штробы, положить провода, подключить выключатели, довести мотки проводом до двери, а дальше электрик выведет это все на площадку и подключить. Но скорее всего обойдусь только штроблением

alexvreg написал :
Если не трудно, дайте пожалуйста ссылку на тему про эти гильзы. Что они собой представляют.

В самом верху "Электрики" пришпилена тема "соединение проводов". Во втором посте темы есть ссылка на "соединение опрессовкой".

alexvreg написал :
такой провод нужен чтобы повесить на него мощные приборы на отдельную линию: водонагреватель 5 Квт, кондиционер 800-1000 Вт, чайник 2500 Вт, микроволновка 800 Вт, Утюг 2000 Квт. Конечно одноврмено это все не будет работать. Но одновремено запросто будет выходить 7Квт

Да забудьте об этом. Кондиционер - отдельно. Водогрей - отдельно. На кухню пару разных линий (плюс для холодильника) - если допускаете возможность совместного использования таких приборов, как МВ и чайник. На каждую комнату розеточную линию отдельно.

Никак не могу понять почему водогрей и кондиционер должны быть на разных линиях - зачем?
Водогрей 5 Квт, кондиционер 1 Квт, в итоге 6 Квт. Одноврменно они будут использоваться только 2 недели летом. Кабель сечением 6 медь

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Потому что:

  • разные нагрузки по функциональному назначению
  • водогрей подключается клеммной коробкой или непосредственно
  • кондей может подключаться через розетку

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

ну кондей будет подключен наверно напрямую проводом, будет в стену все заложено. Водогрей подключается так - корпус водогрея разобрали, туда подключили провод 3x6, а другой конец провода в распред-коробку, от которой будет дальше провод до щитка

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

А в кондей тоже собрались вводить 3*6?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

ну да, на тот же провод что и водогрей

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Тогда лепите.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

А если серьёзно, то:

sergey_sav написал :
стоит самостоятельно сделать только штрабление и укладку проводов. А выбор сечений, автоматики, монтаж распаячных коробок и щита отдать человеку, к которому электричество более дружелюбно...

Но штрабить и кидать провода только после консультации с этим специалистом.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

в последнее время много водогреев идут с узо и вилкой

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20087

alexvreg написал :
Мне нужно 7-8 Квт

А сколько Вам можно? Сколько прописано в договоре?

В каком договоре?

Просто я хочу выделить отдельную высоконагрузочную линию с толстым проводом (3x6) и на него повесит приборы - водогрей 5000 вт, кондеционер 800-1000 вт, Чайник 2500 Вт, Микроволновка 800 Вт. Одновременно это работать не будет. Например водогрей только 2 недели летом, ну и в это же время будет кондер. И то водогрей работает только когда кран с водой открываешь, кондиционер тоже периодически включается/выключается.Микроволновка и чайник обычно включаются одноврмеено. Но на время водогрея (летом 2 недели), можно не включать их одновременно или включать в другую розетку.
Вот и хочу выяснить какая автома нужно ставить, и сколко выдержит провод.
На другие линии (16А 2 шт) я поставлю стаблизаторы по 5 Квт, для элеткроплиты остается старая проводка 40 А, линию на освещение(16А) оставляю старую

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Ну вооот... уже и чайник с печкой СВЧ на эту линию повесили. Ставьте на конце кабеля 3*6 бокс с автоматами, а от него уже пойдут линии на потребителей.
Но человека всё же пригласите до начала работ, того, который всё это в жизнь воплотит.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Т.е от щитка завести линию 3х6 в квартиру, потом еще один щиток с автоматами а от них уже провод 3х6 до каждого прибора? Ничего себе расход кабеля...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

alexvreg написал :
от них уже провод 3х6 до каждого прибора? Ничего себе расход кабеля...

Считаете, что 3х2,5 для розеточной группы маловато будет?
Начните, всё-таки, с приглашения специалиста ...

Насчет специалиста - это обязательно. Просто я хочу себе в голове картину примерную представить.
Как понял мысль. С щитка от автомата 40А в квартиру завести провод 3х6 на автоматы 16 А, от автоматов 16А провод 3х2,5 для потребителей. Правильно?
А сколько тогда можно таких автоматов 16А (3х2,5) отвести от этого провода 3х6 ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

alexvreg написал :
Насчет специалиста - это обязательно. Просто я хочу себе в голове картину примерную представить.

Он бы вам и представил.

alexvreg написал :
А сколько тогда можно таких автоматов 16А (3х2,5) отвести от этого провода 3х6 ?

Один-два...- десять-двадцать ... Сколько вам надо?

Надо 4 шт 3х2,5, и 1шт 3х6 (водогрей 5Квт)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

alexvreg написал :
Надо 4 шт 3х2,5, и 1шт 3х6 (водогрей 5Квт)

А у форума спрашиваете ...