Клиент попросил провесит свет в цокольном этаже(подвале). Я обрадовался и согласился. Сейчас же сильно удивлен тем, как мне это трудно далось и дешево оплатилось.
Значит исходные данные:

  1. Проводил оставшимся от монтажа первого этажа проводом 3х2,5 и немножко 2х1,5 и 3х1,5.
  2. Подвал без твердого пола(песок). Одна комната - пол наклоный песок с перепадом в 2метра.

После работы:
Деньги которые я получаю обычно за 2 дня работы, получил за 5 дней работы. Сильно удивился, хотя посчитал вроде как обычно при укладке гофры.
Использовал гофру 20 мм, а также 16 мм.
При протяжки двух проводов 3х2,5 гофра становиться как труба. Крепление нормальное только по прямой. Если гнуть, то жопа.
Также был удивлен тому, что в РК 100х100 очень трудно комутировались 4 провода 3х2,5 плюс свет тоже 3х2,5. При попытках зачистить провод прямо в РК оболочку полностью снять не удавалось, примерно 1 см оставался, мешая прятать в РК клемы. После стал зачищать провод не в РК, а снаруже, чтобы в КР уже заходил зачищенный кабель. Вроде место чуть больше стало.
Также столкнулся с проблемой герметизации РК. Обрезав уполтнительную заглушку под нужный диаметр, обнаружил, что 20мм гофра не ставляется в нее, а выдавливает ее внутрь. Плюс к тому, что в этой 20 гофре два кабеля 3х2,5 это вообще было очень тяжело. Подумал, что не следует в 20 гофру сувать два таких кабеля. Но тогда вопрос, как делать монтаж гофрой чтобы он был красивым хоть не много? В РК у меня было 6 штатных отверстий и во всех РК они были заняты с учетом того, что я гофры забивал под завязку!!! Неужели нужно покупать РК с большик колличеством штатных отверстий?
Следующий момент. Клиент просил рядом с выключателем сделать розетки наружние. Мне показалось, что опускать две гофры не красиво и я упаковал провод на розетку и вылючатель в одну гофру. Выключатель и розетку поставил вплотную. Выяснилось, что чтобы ввести гофру в розетку, нужно корпус розетки вырезать вырезать под нее. Чем это сделать красиво? Мучасля ножом и кусачками. Все равно красиво не получилось.
Очень не доволен работой - ни деньгами ни качеством. Может у кого-то есть советы наработанные годами? Можно ли сделать разводку гофрой быстро, качественно и красиво?

Ну как бы по порядку.
1 тип разводки "гофрой" по наружке имеет смысл только в случае применения не НГ кабеля.
2

BravoOrlov написал :
При протяжки двух проводов 3х2,5 гофра становиться как труба. Крепление нормальное только по прямой. Если гнуть, то жопа.

Да это так. поэтому в 1 20ку только 2 шт. 3х1.5 и это максимум и как правило это уже провода на лампы. И не далеко

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Насяльника написал :
Если надо сделать аккуратное отверстие в пластиковой стенке то это с помощью "перовых" сверел по дереву.

Спасибо, буду знать.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33721

Насяльника написал :
Если надо сделать аккуратное отверстие в пластиковой стенке то это с помощью "перовых" сверел по дереву.

Лучше, если это будет коронка по металлу нужного диаметра.

avmal написал :
Лучше, если это будет коронка по металлу нужного диаметра.

Разве есть коронка на 16 или 20мм?

BravoOrlov написал :
Разве есть коронка на 16 или 20мм?

У немецкой WILPU есть. В нашем городе продаются. BAHCO тоже производит.

BravoOrlov написал :
Я обрадовался и согласился. Сейчас же сильно удивлен тем, как мне это трудно далось и дешево оплатилось.

Знакомое состояние, беда всех начинающих мастеров У меня тоже такое вначале было, и не один раз.

BravoOrlov написал :
Можно ли сделать разводку гофрой быстро, качественно и красиво?

Главное что красиво хотите! Это большой плюс.
Разметку под крепления гофры делали ?
А перьевое сверло -это дело !!!

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

BravoOrlov написал :
Разве есть коронка на 16 или 20мм?

а может и не надо гофру в сальники вводить?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33721

BravoOrlov написал :
Разве есть коронка на 16 или 20мм?

У меня для этих целей имеются коронки 22 и 32мм. А вообще, если требуется качественное уплотнение, то я использую кабельные сальники типа PG, а резинки выкидываю. И ввожу, разумеется, без гофры. И кабель использую круглый. Если вводить сразу два плоских, то в месте окончания гофры ПВХ-изолентой делается бандаж, переходящий в обмотку кабелей, придающую им более-менее круглую форму. Не то, конечно, но лучше, чем ничего.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20028

BravoOrlov написал :
Разве есть коронка на 16 или 20мм?

Есть.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

для листовых материалов отлично подходят ступенчатые свёрла. купил- пользуюсь ненарадуюсь.. позже приобрёл 2 меньших размера. отверстия в щитах, в коробках( если штатных отверстий не хватает) и в подрозетноках тоже выручает.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

BravoOrlov написал :
При протяжки двух проводов 3х2,5 гофра становиться как труба.

Ну и не запихивайте два кабеля в одну гофру. Как-бы: внутренний диаметр трубы должен быть - в два раза больше наружного диаметра кабеля. И будет легко и просто...

BravoOrlov написал :
Также был удивлен тому, что в РК 100х100 очень трудно комутировались 4 провода 3х2,5 плюс свет тоже 3х2,5.

Я то-же удивлён, зачем толкать освещение и розетки в одну коробку, ведь места установки арматуры различны?

BravoOrlov написал :
При попытках зачистить провод прямо в РК оболочку полностью снять не удавалось, примерно 1 см оставался, мешая прятать в РК клемы.

Полностью и не надо, 5-7 мм оболочки должны быть внутри коробки.

BravoOrlov написал :
Также столкнулся с проблемой герметизации РК. Обрезав уполтнительную заглушку под нужный диаметр, обнаружил, что 20мм гофра не ставляется в нее, а выдавливает ее внутрь.

При открытой проводке гофру внутрь коробок не завожу...

BravoOrlov написал :
В РК у меня было 6 штатных отверстий и во всех РК они были заняты с учетом того, что я гофры забивал под завязку!!! Неужели нужно покупать РК с большик колличеством штатных отверстий?

Как правило остаются "лишние", 4-5 кабелей в одну коробку завожу.

BravoOrlov написал :
Выяснилось, что чтобы ввести гофру в розетку, нужно корпус розетки вырезать вырезать под нее.

Такая-же история, при наружной проводке гофру не завожу в корпуса арматуры.

BravoOrlov написал :
Можно ли сделать разводку гофрой быстро, качественно и красиво?

Конечно. Нужно только немного потренироваться.
Первые лет шесть тяжело, потом привыкаешь...

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Набор коронок по дереву (гипсам, плацмасе), пара коронок по металлу и фсё. Ну ступенчатое сверло прикуплю ещё. Кстати коронка (Бош) по металлу отлично сверлит лист.металл, но вообще не сверлит дерево, и зело тупится по гипсам. Так что для каждого материала свой инструмент и чем больше его тем меньше промблем на монтаже.

ПPOPAБ написал :
Такая-же история, при наружной проводке гофру не завожу в корпуса арматуры.

Я стараюсь заводить (если это реально вообще), такой комплекс у мя развился .

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2690

В коробки с вводами-"пирамидками" гофра заводится легко и непринужденно: уплотнитель срезается по нужному диаметру, одевается на гофру и вместе с ней вставляется в коробку.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

sovitalik написал :
Ну ступенчатое сверло прикуплю ещё.

Ага, нужный инструмент. Бош- дороговато и очень хрупкий, боится падений на бетон. Фит- дешевле, но металл сверлить не хочет...
В "расходке" есть тема- ступенчатые сверла.

sovitalik написал :
Я стараюсь заводить (если это реально вообще), такой комплекс у мя развился

Зачем, что это дает? Ладно при скрытой проводке - как-бы/типа сменяемость проводки.

ПPOPAБ написал :
Я то-же удивлён, зачем толкать освещение и розетки в одну коробку, ведь места установки арматуры различны?

Сейчас рядошком были.

ПPOPAБ написал :
Такая-же история, при наружной проводке гофру не завожу в корпуса арматуры.

Если не заводить, то получается как-то не опрятно.

Марсик написал :
В коробки с вводами-"пирамидками" гофра заводится легко и непринужденно: уплотнитель срезается по нужному диаметру, одевается на гофру и вместе с ней вставляется в коробку.

Да, 16 у меня заходила хорошо, а 20 с двумя 3Х2,5 - очень плохо. Видимо не нужно так фаршировать бедную двадцатку.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

BravoOrlov написал :
Если не заводить, то получается как-то не опрятно.

Я гофру чуть длиннее отрезаю, она потом плотно к резинкам на коробке сама прижимается. Так-же и розетки/выключатели. Нет проблем с уплотнением ввода, резина плотно облегает оболочку кабеля- воде путь заказан.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2690

ПPOPAБ написал :
Зачем, что это дает? Ладно при скрытой проводке - как-бы/типа сменяемость проводки.

Дык эстетика же!

BravoOrlov написал :
Да, 16 у меня заходила хорошо, а 20 с двумя 3Х2,5 - очень плохо. Видимо не нужно так фаршировать бедную двадцатку.

При чем тут два по 3х2,5? Вы так ее нафаршировали, что она форму потеряла?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Марсик написал :
Дык эстетика же!

Это:

ПPOPAБ написал :
Я гофру чуть длиннее отрезаю, она потом плотно к резинкам на коробке сама прижимается.

И это:

Марсик написал :
уплотнитель срезается по нужному диаметру, одевается на гофру и вместе с ней вставляется в коробку.

Внешне выглядит одинаково. Само-собой отрезается- ровно.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

ПPOPAБ написал :
Зачем, что это дает?

Не знаю, просто бзик такой

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

ПPOPAБ написал :
Сообщение от sovitalik
Я стараюсь заводить (если это реально вообще), такой комплекс у мя развился
Зачем, что это дает?

путь для водички и всякой мелкой животинки...

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

юра Т написал :
путь для водички и всякой мелкой животинки...

Угу, внутри гофры и затечет... Это-же не трубная разводка, там всё герметично - резьбы на фуме.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

BravoOrlov написал :

Ну так.. для сельской местности пойдёт. А за Ваги в подвальных РК убил бы!! п.с Пора уже переходить к проффесиональным способам соединений в РК.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2690

2BravoOrlov, кисло Вам пришлось - в таком месте работать! А почему установочные не IP44? Подвал ведь, влажность... У защищенных будут такие же гермовводы, как и в коробках - гофра без проблем войдет. Ну а если хотите, чтобы еще и шли ровно - так размечайте!

Для крепления гофры к кирпичным/бетонным стенам я пользуюсь дюбель-хомутом - дешевле и быстрее монтаж.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

BravoOrlov написал :
BravoOrlov

Да, кстати какое предназначение в данном случае несёт гофра?

Марсик написал :
размечайте!

  • мильён.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33721

sovitalik написал :
А за Ваги в подвальных РК убил бы!!

Причину можете указать?

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

avmal написал :
Причину можете указать?

Считаю пайку надёжней, тем паче в потенциально сырых помещениях.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Одно соображение о креплении гофры - особенно на потолке - один случайный рывок,и вся проводка на полу(душераздирающее зрелище )

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

wol написал :
Одно соображение о креплении гофры - особенно на потолке - один случайный рывок,и вся проводка на полу(душераздирающее зрелище )

Там оптимально было НУМом на д.хомутах (лентой Лоскутова) пройти и фсё в ажуре.