#2065806

Доброго времени суток!

Помогите разобраться.
Квартира в доме П46М 2003г. На вводе 1 фаза. Провод - 10мм2. Вводный автомат на 63А. Счетчик Mercury 200.

ЖЭК говорит что максимальная мощность - 11-13кВт. Электрик утверждает, что 25-30кВт. Кто прав?

Хочу ставить проточный нагреватель на 8-8.5 кВт + эл. плита и т.д.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

А посчитать не судьба? P=U*I
В Вашем случае - 220*63=13860, т.е. 13кВт 860Вт
Косинус фи и прочие заморочки в расчет не берем
Если АВ с хар-кой С, то ситуация более радостная - 63*1,4*220=19404 или 19кВт 404 Вт

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

AlexMax написал :
Если АВ с хар-кой С

Это характеристика по КЗ, причем она здесь? 13,86 кВт. Можно уточнить у инженера ЖЭКа. А электрика - гнать в шею.

С математикой/физикой в школе проблем не было, на "характеристики АВ" это уже сложнее. Ок, спасибо. Буду выяснять характеристики своего АВ.

Ну вы уже определитесь

Impuls написал :
Это характеристика по КЗ, причем она здесь?

Может стоит почитать хотя бы этот faq.

lexus написал :
Ну вы уже определитесь

13кВт, но в зависимости от характеристики вводного автомата на некоторое время потребляемая мощность может быть больше. Самые распространенные автоматы с характеристикой С - дадут попользоваться 19-20 кВт где-то в течении часа.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Runc написал :
Может стоит почитать хотя бы этот faq.

В каком месте?

Runc написал :
Самые распространенные автоматы с характеристикой С - дадут попользоваться 19-20 кВт где-то в течении часа.

Сами придумали или в утренних газетах прочитали?

Runc написал :
Может стоит почитать хотя бы этот faq.

Читаем:

Нормируемые параметры для B, C и D следующие:

  • при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа.

Т.е., для всех трех характеристик. Причем здесь конкретно С?

Runc написал :
автоматы с характеристикой С - дадут попользоваться 19-20 кВт где-то в течении часа.

15,66 - из того же "фака". И это в любом случае превышение разрешенной максимальной мощности (судя по номиналу вводного АВ).

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

Интересно, а счетчик с максимально допустимым током в 60А на каком потреблении как быстро сдохнет?

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

Impuls написал :
Т.е., для всех трех характеристик. Причем здесь конкретно С

Если это любимые ИЭКи, то их С - 1,4 от номинала. ГОСТ, не ГОСТ, а у китайцев свое понимание этого документа
Вообще, это есть в ГОСТ Р 50345-99, раздел 8.6.1

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3761

AlexMax написал :
Если это любимые ИЭКи, то их С - 1,4 от номинала.

Тепловой расцепитель и электро - магнитный расцепитель разные вещи.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

Я говорю о тепловом. О штатной работе электропроводки без КЗ

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

AlexMax написал :
их С - 1,4 от номинала.

AlexMax написал :
Я говорю о тепловом. О штатной работе электропроводки без КЗ

При чём здесь тогда "С"?

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

Давайте определимся с понятиями - э\м расщепитель - соленоид, который срабатывает от КЗ;
тепловой - биметаллическая пластина, которая при прохождении через неё тока нагревается ,меняет свою форму и размыкает цепь.
Значит, сработка соленоида от тока 1,4Iном - это подковырка камрадов, поскольку для его срабатывания должно быть выполнено условие прохождения определенного, причем очень немаленького тока для получения мгновенной индукции в сердечнике, достаточной для размыкания цепи. При небольших токах это недостижимо при применяемых конструкциях, поскольку для получения индукции, достаточной для размыкания цепи, обмотка должна иметь большое кол-во витков, что даст значительное сопротивление (и нагрев!) при последовательном подключении соленоида и невозможность сработки при параллельном из-за высокого сопротивления обмотки.

В одном из их даташитов я читал, что тепловой расщепитель срабатывает от превышения тока через определенное время. Более часа.

Impuls, avmal написал :
При чём здесь тогда "С"?

Извеняюсь, судя по время-токовым характеристикам тепловой расцепитель у них одинаковый (во всяком случае у Legrand).

SVKan написал :
Интересно, а счетчик с максимально допустимым током в 60А на каком потреблении как быстро сдохнет?

А вот это действительно серьезно, счетчик на 60А и вводный АВ на 63А.

Runc написал :
В одном из их даташитов я читал, что тепловой расщепитель срабатывает от превышения тока через определенное время.

Просто работа теплового расцепителя не зависит от характеристики АВ.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Runc написал :
судя по время-токовым характеристикам тепловой расцепитель у них одинаковый (во всяком случае у Legrand).

Судя по ГОСТ, так должно быть у всех автоматов, принимаемых в эксплуатацию.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

Runc написал :
Просто работа теплового расцепителя не зависит от характеристики АВ.

У китайцев - зависит
А ставят, в основном, *ЭКи

Runc написал :
А вот это действительно серьезно, счетчик на 60А и вводный АВ на 63А.

Абсолютно не серьёзно )))Счётчики примерно вдвое выдерживают перегрузку по току. В квартирах ставили 5 амперные и держали они по 20 ампер перегрузку влёгкую. Так что даже 4-кратную перегрузку...

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

Комментатор написал :
квартирах ставили 5 амперные и держали они по 20 ампер перегрузку влёгкую.

На них пишется 5(50)А или 10(100)А, к примеру. Первая цифра - ток, на котором показания наиболее точны (номинальный), вторая - до какого тока его можно эксплуатировать (максимальный ток).
Как-то так, если очень приближенно и не вдаваясь в подробности...

Значит 13кВт.
P.S. Кстати на автомате написано ИЭК, 380В (если это что то даст)

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 6682

Runc написал :
Самые распространенные автоматы с характеристикой С - дадут попользоваться 19-20 кВт где-то в течении часа.

Ещё об этом надо предупредить проводку.

AlexMax написал :
В одном из их даташитов я читал, что тепловой расщепитель срабатывает от превышения тока через определенное время. Более часа.

Ещё можно учебник почитать, так физика процесса описывается.

AlexMax написал :
На них пишется 5(50)А или 10(100)А, к примеру. Первая цифра - ток, на котором показания наиболее точны (номинальный), вторая - до какого тока его можно эксплуатировать (максимальный ток).

Это рабочий диапазон (точные показания). Но раза в 4 его превышают.
[

lexus написал :
Кстати на автомате написано ИЭК, 380В (если это что то даст)

Это приговор, надо ставить другие.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

AndyMirror написал :
Ещё можно учебник почитать, так физика процесса описывается

не понял. Витиевато мысль донести пытаетесь

AndyMirror написал :
Это рабочий диапазон (точные показания).

За него лучше не лезть.