#141094

Квартира, хрущовка, пробовал на разных фазах.

Утром - 230-237В
Обед - 237-240В
Вечер, чем позже до 247В - дальше уснул :-)

Это нормально и что делать?

P.S. Я думаю такие показатели - года два, кроме лампочек пока вроде ничего не перегорало.
Имеется: холод., стиральн., комп. (UPS-400Back, не знаю от перенапряжения не срабатывает), кондиц., ну и т.п.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

240 - в пределах нормы +-10%

Если больше постоянно - звоните в электросети....

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

ViCo написал :
Квартира, хрущовка, пробовал на разных фазах.

Утром - 230-237В
Обед - 237-240В
Вечер, чем позже до 247В - дальше уснул :-)

Это нормально и что делать?

P.S. Я думаю такие показатели - года два, кроме лампочек пока вроде ничего не перегорало.
Имеется: холод., стиральн., комп. (UPS-400Back, не знаю от перенапряжения не срабатывает), кондиц., ну и т.п.

Нехорошие симптомы, надо искать плохой контакт в нейтрали ( у нас искали 4 дня, нашли только электрики с подстанции - профессионалы все-таки, оказалось, после замены силового кабеля забыли прикрутить нейтраль уже на вводе в 3 дома).

ViCo написал :
Квартира, хрущовка, пробовал на разных фазах.

Если напряжения по разным фазам одинаковы, то нужно изменить коэффициент трансформации на подстанции (переставить выход с 400 на 380).
Если же имеется несимметрия, то срочно искать неконтакт в цепи рабочего ноля.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

ppkvin написал :
Нехорошие симптомы, надо искать плохой контакт в нейтрали

Вам вот это ни о чём не говорит:

ViCo написал :
пробовал на разных фазах.

?

BV

Хрущёвка с трёхфазным вводом? Или автор в этажном щитке мерял?

Собственно, точность измерительного прибора тоже под вопросом - при постоянных перегрузках лампы накаливания перегорали бы очень часто.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

ВТБ! написал :
Или автор в этажном щитке мерял?

наверняка - на автоматах соседей....

Да, есть возможность в этажном щитке перекинутся на другую фазу. На площадке всего две квартиры - поэтому мы на разных фазах, а третий провод (фазный) проходит, на следующий этаж. Получается, квартиры чередуются по разным фазам.

А если измерить напряжение в вводном щите дома и там будет все ОК. Выходит, что плохая нейтраль по дому?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2ViCo
Вы три фазы меряли или две?

Вот снова измерял:

1 - 237-240
2 - 231-235
3 - 220-225

Секунд 30 на каждой

Регистрация: 21.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 136

ViCo написал :
Это нормально и что делать?

P.S. Я думаю такие показатели - года два, кроме лампочек пока вроде ничего не перегорало.
Имеется: холод., стиральн., комп. (UPS-400Back, не знаю от перенапряжения не срабатывает), кондиц., ну и т.п.

А месье уверен в достоверности показаний прибора которым он это меряет? Если это китайский цифровой тестер стоимостью 1-10$ то он может вам показать все что угодно.

ViCo написал :
1 - 237-240
2 - 231-235
3 - 220-225

Перекос, искать отгорающий ноль! Точность прибора не важна, он врет одинаково на каждой фазе...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Slawa написал :
Перекос, искать отгорающий ноль!

Да ладно икру-то метать!

Вы бы лучше спросили: материал провода, какое у человека сечение фаз и нейтрали, на каком этаже он живёт, и, если знает, как далеко расположены автоматы его подьезда...

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

bv написал :
Вам вот это ни о чём не говорит:

?

Да в первом посте промелькнуло 247 ночью. У нас тоже днем выравнивалось более-менее, а после 10 вечера появлялось до 260-270.

bv написал :
Да ладно икру-то метать!
Вы бы лучше спросили: материал провода, какое у человека сечение фаз и нейтрали, на каком этаже он живёт, и, если знает, как далеко расположены автоматы его подьезда...

А какая разница, из какого материала провод отгорает?

mmasco написал :
А месье уверен в достоверности показаний прибора которым он это меряет? Если это китайский цифровой тестер стоимостью 1-10$ то он может вам показать все что угодно.

Я пока не встречал цифрового тестера за 1$, увы.
Измерения провожу мультиметром: Fluke-111

BV написал :
Вы бы лучше спросили: материал провода, какое у человека сечение фаз и нейтрали, на каком этаже он живёт, и, если знает, как далеко расположены автоматы его подьезда...

Провод - алюминий;
сечение - одинаковое у всех проводов;
живу на 5-ом этаже?!
Общих автоматов на весь подъезд нет, все сходится в гол. щит дома - там есть автоматы.

А может перекос из-за неправильного распределения квартир по фазам (на одной больше, на другой мало) - ноль то общий?

ViCo написал :
перекос из-за неправильного распределения квартир по фазам

Ночью перекос есть? Или днём в будни?
На самом деле, диагноз давно поставлен, как мне кажется.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Slawa написал :
А какая разница, из какого материала провод отгорает?

Разница на самом деле есть, но здесь не об этом.

Сопротивление (и соответственно падение напряжения на нейтрали) будет заметно отличаться для меди 16мм2 и для алюминия 6мм2.

ViCo написал :
сечение - одинаковое у всех проводов;

Какое? мм2?

BV

Откуда такой перекос, чтобы на нейтрали заметное падение напряжения было (даже при половинном сечении)?
Если и говорить о падении напряжения, то на фазных проводниках.

bv написал :
Сопротивление (и соответственно падение напряжения на нейтрали) будет заметно отличаться для меди 16мм2 и для алюминия 6мм2.

Так ведь сечение фаз стояка одинаковое, одинаково должно быть и падение напряжения. Если речь о падении напряжения на ноле, то 20 Вольт многовато - горит где-то.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Slawa
Ты ж специалист! Вместо того, чтобы оперировать терминами "многовато" посчитай: алюминий 10мм2 или 6мм2 метров 20...30, ток перекоса легко может быть не менее 50А....

PS Не забудь, что считаем для однофазной линии из двух проводов, а не просто падение на одном.... => Так как это перекос, то есть по простому на двух фазах нагрузки нет, а на третьей - есть....

2ViCo

ViCo написал :
1 - 237-240
2 - 231-235
3 - 220-225

А сколько между нулем и водопроводной трубой?

koyanis написал :
2ViCo

А сколько между нулем и водопроводной трубой?

В квартире нет возможности измерить - все заменено на металопластиковые трубы.

BV написал :
Вместо того, чтобы оперировать терминами "многовато" посчитай: алюминий 10мм2 или 6мм2 метров 20...30, ток перекоса легко может быть не менее 50А....

Нафиг не нужно, проектировщики уже считали (когда проект дома рисовали). Но если сильно хочется, то сопротивление 100 м 10-ки Al равно 0,31 Ома плюс, скажем 0,04 Ома на соединения, имеем при 50-ти Амперах 17,5 падения на обоих проводах. 8,75 на нуле относительно земли. Откуда 20 Вольт разницы между фазами?
И чуть позже допер - откуда 50 Ампер на фазе стояка 5-тиэтажки?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Slawa написал :
17,5 падения на обоих проводах. ..... Откуда 20 Вольт разницы между фазами?

Если не 50А, а чуть больше? Если провод не 10мм2, а 6мм2?

Slawa написал :
И чуть позже допер - откуда 50 Ампер на фазе стояка 5-тиэтажки?

На каждую квартиру (не везде и не всегда - так что не придираться) стоят штатно 2 автомата по 15 ампер = 30.
Итого - 2...3 квартиры не на полную мощность.
А если в приборах - то две стиралки и три чайника

Slawa написал :
Нафиг не нужно, проектировщики уже считали (когда проект дома рисовали).

С тех пор так много чего изменилось.... пылесосы, стиралки и чайники выросли и стали большими

bv написал :
Если не 50А, а чуть больше? Если провод не 10мм2, а 6мм2?

То он сгорит.

bv написал :
С тех пор так много чего изменилось.... пылесосы, стиралки и чайники выросли и стали большими

Так они в т.ч. и на максимальный перекос считали... Большими они стали по всем фазам одновременно.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Slawa написал :
То он сгорит.

Отдельно проложенный на воздухе? Опыт показывает, что не горит собака... или редко.... первыми сгорают хреновые соединения в щитке, или старые пакетники....

Slawa написал :
Большими они стали по всем фазам одновременно.

Не поведаете обществу, кто занимается синхронизацией включения приборов в подьезде? Наверное старший по подьезду выходит на лестницу, собирает жильцов и говорит: " В 20-00 все начинают стирать - закладывать 3 кг вещей и сегодня стираем на программе "Хлопок"", а в 19-00 все синхронно пьют чай

Слава, следуя вашей логике перекосов никогда бы не было, нули бы никогда не отгорали и все бы жили счастливо и главное весело

bv написал :
первыми сгорают хреновые соединения

Так и Ваш оппонент о том же.

bv написал :
Отдельно проложенный на воздухе?

Ну, нет. Стояк - в трубах, причем не менее 4-ех токоведущих проводов в трубе.

bv написал :
Не поведаете обществу, кто занимается синхронизацией включения приборов в подьезде?

Проектировщики + монтажники.

bv написал :
Слава, следуя вашей логике перекосов никогда бы не было, нули бы никогда не отгорали и все бы жили счастливо и главное весело

Опыт мне подсказывает, что перекосы образуются, в основном, от некачественных соединений (десятилетиями неривизуемых), а не наоборот - соединения отваливаются из-за перекоса.