#2086757

Здравствуйте. Ситуация такая:
есть три фазы, и часто такое бывает, что одной фазы нет, а другая есть, и наоборот.
Нужен переключатель фаз, в интернете нашел пару штук, но подумал нельзя ли это сделать самому на таком примитивном уровне:

  1. Ставим три автоматы, и в них подключаем три фазы.
  2. С другой стороны объединить два автоматов в один кабель.
    Можно ли так сделать и будет ли это работать? По идеи если на одной фазе нет электричества, то оно должно брать из другой, и наоборот. А что будет когда и там и там есть электричество? Не получится ли "замыкание"?
    Если надо, могу объяснить по-подробнее, и с картинками.
    Большое спасибо.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

fooger написал :
А что будет когда и там и там есть электричество? Не получится ли "замыкание"?

Получится.Вам нужно что то вроде АВР (без реле-контакторов не обойтись)

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33739

fooger написал :
Не получится ли "замыкание"?

Получится и, причём, хорошее и громкое.

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1908

fooger написал :
Ставим три автоматы, и в них подключаем три фазы.

fooger написал :

  1. С другой стороны объединить два автоматов в один кабель.

Прикольно, ставим три, обьединяем два, а третий куда пропал?

fooger написал :
три автоматы

fooger написал :
два автоматов

три автоматА, два автоматА, пять автоматоВ.

Мы однажды собирали примерно то что вы описали из 3 пускателей.Стоит 3 пускателя,питание на катушку 1 и 2 проходит через 3,на катушку 2 и 3 через 1,на катушку 1 и 3 через 2.Таким образом включая питание на дом с одной фазы мы автоматически отключаем две другие и никакого КЗ.

2valtimar а ещё бывает, залипают контакты.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Чем такие: не устраивают?

крута. Особенно последняя модель. Мне интересно - сколько раз за день у него сеть через ноль переходить будет..

Регистрация: 17.01.2009 Екатеринбург Сообщений: 270

4eh написал :
Мне интересно - сколько раз за день у него сеть через ноль переходить будет..

100 раз в секунду

Хорошая штука, и цена вроде нормальная (за последнюю около 4000 +/-)

Регистрация: 17.01.2009 Екатеринбург Сообщений: 270

к ней ещё контакторы надо..

hommar написал :
100 раз в секунду

вобще-то у энергетиков переход через ноль - это бестоковая пауза запускающая работу схемы АВР. От 0.3 до 1секунды длиться.. Если без перехода через ноль - то это перевод нагрузки называется..