Помогите пожалуйста мне разобраться с разводкой в квартире. От прочитанного уже голова пухнет. Вопрос в следующем.
После сдачи дома от застройщика досталось следующее:

Схему организации щитка у прораба по дому успел взять. Схема следующая:

Далее я протянул отдельные линии кабелем ВВГ 3х2,5 на следующее:

  1. на кухни для стиральной нашины. Может в будущем подключим вместо нее ПММ, а СМ - в малый СУ.
  2. в малый СУ для теплого пола (1 кв. метр). Возможно в будущем подключим на него и СМ из кухни.
  3. в ванную на теплый пол (1,5 кв. метра)+розетка.
  4. на лоджию два кабеля - розетки+возможно в будущем теплый пол (9 кв. метров)
    В щитке все решил заменить на продукцию Schneider Electric. На кухне будет вытяжка, микроволновка, холодильник, чайник. Как лучше распределить эту нагрузку. Ну и как вообще сделать разводку по квартире более правильно. Накидал примерную схемку, как я себе это представляю.

Жду комментариев и советов.

Место в щите под всю задумку не хватит. Не плохо бы привести там всё более менее в порядок и главное сделать что бы цвет проводов совпадал с их назначением (путаницы меньше будет) На мой взгляд не надо лепить такое кол-во отдельных УЗО. Да и группы сильно делить не стоит.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3762

  1. УЗО не защищены от сверх токов соответствующими АВ.
  2. На вводе лучше диф на 100/300мА S.
  3. В квартирном щите АВ на вводе 50А, а в подъезде на 63?
  4. Все освещение на 1АВ не есть хорошо, сработает, везде света не будет.