Сколько нужно автоматов защиты электро сети для квартиры и по скольку ампер?
Квартира 2х комнатная.
Общая площадь квартиры: 50 м2
В квартире: 2 сплит системы, электро-чайник, 2 ТВ, стиральная машина, микроволновая печь, духовой шкаф (печка), компьютер, холодильник.

На каждую линию, приходящую в щит по автомату, согласно сечения кабеля. А именно, на кабель 2,5 кв.мм.- 20Ампер, ну на крайний случай 25. На 1,5- 16А.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

Igor.O. написал :
Сколько нужно автоматов защиты электро сети для квартиры и по скольку ампер?

Это станет известно только после составления полной схемы щита.
На розеточные группы 16А, на освещение 10А.

Регистрация: 07.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 835

avmal написал :
Это станет известно только после составления полной схемы щита.
На розеточные группы 16А, на освещение 10А.

Распишите пожалуйста, какие автоматы (по амперам) к чему.
Пример:
Сплит-система 16А, 1 автомат
и т.д

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

Igor.O. написал :
Сплит-система 16А, 1 автомат

Мощность, способ подключения, сечение подведённого кабеля ... Не кажется, что этих данных не хватает для ответа на ваш вопрос?

Igor.O. написал :
какие автоматы (по амперам) к чему

"К чему" и чем это вы мне должны сказать - не пазлы собираем.

Регистрация: 07.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 835

"К чему" в смысле, к какой технике, какой нужен автомат и сколько нужно ампер для этой техники.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

Igor.O. написал :
"К чему" в смысле, к какой технике, какой нужен автомат и сколько нужно ампер для этой техники.

Амперы для техники не нужны - ей вольты требуются, а некоторые данные, чтобы ответить на ваш вопрос, я уже привёл.

avmal написал :
Мощность, способ подключения, сечение подведённого кабеля ...

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

Rodnoi написал :
на кабель 2,5 кв.мм.- 20Ампер

Rodnoi, вы "успешный бизнесмен" (ключевое слово "успел" - получить бабло и свинтить), что такое советуете?
Не более 16 А на два с половиной квадрата. Допустим, провода не занижены по сечению и автоматы качественные(производитель был не "успешный бизнесмен). А про время-токовую характеристику автоматов что-нибудь слышали? Или Вы считаете, что автомат на 20А. мгновенно отрубится при 20 амперах?

Регистрация: 07.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 835

Вот мой список (пожалуйста отредактируйте его, если что не так)
Сплит - 2 по 16А
Печь -1 по 25А
Розетки - 3 (для кухни и 2х комнат) по 25А
Свет - 3 (для кухни и 2х комнат) по 25А
Стиральная машина - 1 по (не знаю)
Компьютер - 1 по (не знаю)

2Igor.O. Вам же русским языком намекают - никаких 25А быть не должно в квартирном щите. Максимум - 16А на розеточные группы. (Не рассматриваю линию электроплиты с кабелем 6кв.мм и автоматом на 32-40А)
Если по мощности подключаемых потребителей получается более 16А, делим на несколько линий. Причины этого, думаю, в этой теме Вам объяснять не станут - аспектов много. Пошлют вверх "Электрики", читать прикреплённые темы.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

Начнём сначала ...

Igor.O. написал :
Сплит - 2 по 16А

Сечение кабеля, подключение стационарное или через розетку?

Igor.O. написал :
Печь -1 по 25А

Мощность, сечение кабеля, подключение?

Igor.O. написал :
Розетки - 3 (для кухни и 2х комнат) по 25А

Сечение кабеля?

Igor.O. написал :
Свет - 3 (для кухни и 2х комнат) по 25А

Сечение кабеля?

Igor.O. написал :
Стиральная машина - 1 по (не знаю)

Сечение кабеля?

Igor.O. написал :
Компьютер - 1 по (не знаю)

Сечение кабеля?

Регистрация: 07.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 835

Сечения кабелей:
Сплит - 4 (специальную розетку под сплит делаем)
Печь - 2,5
Розетки - 2,5
Свет - 1,5
Стиральная машина - 2,5
Компьютер - 2,5

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

Igor.O. написал :
Сплит - 4

Солидный офис?
Это ж какая мощность у ваших кондиционеров?
На сечение 2,5 - 16А.
На сечение 1,5 - 10А.
Про схему и использование УЗО разговор отдельный.

Регистрация: 07.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 835

avmal написал :
Солидный офис?
Это ж какая мощность у ваших кондиционеров?

Мощность не знаю, но можно узнать по размерам комнат:
1 комната 17м2
2 комната 16м2
Строитель сказал столько брать, говорит: "Мы всегда так делаем...".

Rodnoi написал :
На каждую линию, приходящую в щит по автомату, согласно сечения кабеля. А именно, на кабель 2,5 кв.мм.- 20Ампер, ну на крайний случай 25. На 1,5- 16А.

А вы, любезный, таки вредитель
Никогда в 2,5мм2 кабеле реального сечения 2,5 мм2 нету.
Ладно, можно уповать на ТУ, в которых оговорен этот момент с намеком на хим. состав металла, обеспечивающий сопротивление не более бла-бла-бла...
Но если вы не посоветуете при автомате на 25А ставить монстрообразные розетки, молчаливо согласивший на монтаж красивого Легранда или Шнайдера, которые отродясь более 16А держать не собирались - то вам по ночам будут сниться души сгоревших электроустановочных изделий

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

Igor.O. написал :
Мощность не знаю, но можно узнать по размерам комнат

Узнайте и напишите - думаю, что этому пока ещё никто не научился кроме вас.

Igor.O. написал :
Строитель сказал столько брать, говорит: "Мы всегда так делаем..."

Штукатур или каменщик?

Регистрация: 07.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 835

avmal написал :
Узнайте и напишите - думаю, что этому пока ещё никто не научился кроме вас.

Я думал вы знаете, в магазинах нам легко считали, но я не вникал как.
Вот его параметры:
Напряжение 220-240V
Частота 50Hz

avmal написал :
Штукатур или каменщик?

Все в одном.

Регистрация: 07.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 835

avmal написал :
Про схему и использование УЗО разговор отдельный.

Что конкретно нужно вам знать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

Igor.O. написал :
Напряжение 220-240V
Частота 50Hz

Не хватает только потребляемой электрической мощности, а в магазинах считают другую мощность. Не парьтесь и подводите кабель 3х2,5, защищённый номиналом 16А.

Igor.O. написал :
Все в одном.

Оно и понятно. Надеюсь, что электромонтаж специалист вам будет делать.

Igor.O. написал :
Что конкретно нужно вам знать?

Техническое Задание.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Одинец написал :
Rodnoi, вы "успешный бизнесмен" (ключевое слово "успел" - получить бабло и свинтить), что такое советуете?
Не более 16 А на два с половиной квадрата. Допустим, провода не занижены по сечению и автоматы качественные(производитель был не "успешный бизнесмен). А про время-токовую характеристику автоматов что-нибудь слышали? Или Вы считаете, что автомат на 20А. мгновенно отрубится при 20 амперах?

Это всё из Вашего печального опыта, или из ПУЭ ? Будьте добры кинуть ссыль на норматив?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

sovitalik написал :
Это всё из Вашего печального опыта, или из ПУЭ ?

Из основ электротехники.

Регистрация: 07.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 835

Приходил электрик.
Говорит, что автомата 16А на сплит, мало, брать лучше 25А.
Да и кабель большеват, 2,5 достаточно.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

avmal написал :
Из основ электротехники.

Каких таких основ, Вы их сами выдумали?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

Igor.O. написал :
Говорит, что автомата 16А на сплит, мало, брать лучше 25А.
Да и кабель большеват, 2,5 достаточно.

Ваш электрик в курсе, что защищать надо не сплит, а кабель?

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

avmal написал :
Ваш электрик в курсе, что защищать надо не сплит, а кабель?

Электрик действует согласно инструкции, защищает 2.5мм2 - АВ 25А, (хитёр чертяка, по закону не подкопаешся).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

sovitalik написал :
Электрик действует согласно инструкции, защищает 2.5мм2 - АВ 25А, (хитёр чертяка, по закону не подкопаешся).

Я бы не назвал его хитрым - быстрее дилетантом, не знающим даже, что ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А при допустимом токе для двухжильного кабеля 25А. Его хитрость именно в этом заключается - эксплуатировать оборудование за рамками верхних допустимых пределов?

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

avmal написал :
что ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А при допустимом токе для двухжильного кабеля 25А.

Так то оно так, только вот ток для 2.5мм2 25А это номинальный ток (т.е длительно допустимый) для этого сечения. Хоронить 2кВт делая такой запас, или использовать возможность кабеля на 100% дело сугубо личное, криминала нигде нет. Да и не я это всё придумал, а соответствующие органы которые пишут нормативы. Так что зря Вы электрика обидели.

avmal написал :
Я бы не назвал его хитрым - быстрее дилетантом

avmal написал :
что ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А при допустимом токе для двухжильного кабеля 25А

Так у автомата ещё и тепловая защита есть. Так что проводка не должна погореть.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

Tile_EXP написал :
Так у автомата ещё и тепловая защита есть.

Я и говорил про тепловой расцепитель, а не про максимальный.

sovitalik написал :
ток для 2.5мм2 25А это номинальный ток (т.е длительно допустимый)

Выходит, что превышать его это в порядке вещей у вас?

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

avmal написал :
Выходит, что превышать его это в порядке вещей у вас?

Дык при привышении его в окурат произойдёт вот это

avmal написал :
ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А

Улавливаете связь? Может всётаки составители ПУЭ не совсем "чайники" в электротехнике? Кстати не надпомните что произойдёт с кабелем 2.5мм2 при кратковременном токе 28-30А, успеет "поплыть" до срабатывания АВ? В моей практике такого ещё небыло, АВ заразы срабатывают а кабелю всё нипочём, мож чё не так делаю...