#2103600

как будет правильнее? протянуть два проводо по 1.5 квадрата соеденив в начальных и конечных точках, что в сумме получиться 3 квадрата, или протянуть один на 2.5 квадрата. Автомат на 25 ампер. нагрузка на линию максимум.

25А автомат. Однофазная нагрузка 5,5 кВт. Сечение кабеля 3х4 кв.мм.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Ligamiga написал :
соеденив в начальных и конечных точках,

однажды разъеденив, соединять уже нельзя

Ligamiga написал :
25А автомат. Однофазная нагрузка 5,5 кВт. Сечение кабеля 3х4 кв.мм

а по таблице как раз 25 а.

greg111 написал :
однажды разъеденив, соединять уже нельзя

в смысле? начальные и конечные болтовой зажим.

Есть где нибудь написанное что так делать нельзя? Мне это самому не нравиться, но убеждают что можно.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Sega73 написал :
Есть где нибудь написанное что так делать нельзя?

есть. в ГОСТе

greg111 написал :
есть. в ГОСТе

А номер ГОСТа можно? В ПУЭ искал не нашел

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

2Sega73 не скажу- просто отложилось в подкорке.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Sega73 написал :
Есть где нибудь написанное что так делать нельзя?

Нет такого ограничения... А - зря! Потенциально опасная схема.

Кто - нибудь может объяснить, чем она опасна?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Sega73 написал :
чем она опасна?

Очень просто: обрыв одного из проводников вы обнаружите только после выхода из строя обоих. К чему приведет длительная эксплуатация значительно перегруженной линии? - Возможно к пожару.
И в моем случае речь шла не о передаче 25 А на на 10-20 метров (да хоть сто) не стоящий и выеденного яйца, а 1000 А на 300 метров... В результате - шесть "ниток" кабеля в параллель и особые эксплуатационные указания по ежедневному и еженедельному контролю.