Собираюсь менять часть проводки в доме (сруб). Сейчас лежит везде ПВС 2х2,5. Буду менять на ВВГ-НГLS. Где можно оставить или куда использовать ПВС?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

На шнуры к электроприборам - т.е. по прямому назначению

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Его столько, что тогда можно розетки поставить в щите, и кинуть шнуры от приборов до щита.

deepJohn написал :
Буду менять на ВВГ-НГLS

3*2.5?

Да. Только 3 на Сколько под автомат.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

deepJohn написал :
Только 3 на Сколько под автомат.

Это о чём?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :

О сечении проводов.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Бытует на форуме мнение (где то в половине из 11144 тем и 262286 сообщений), что безопаснее 3*1,5 под автомат 10А, а 3*2,5 под 16А...
Но может и врут....

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

А еще на форуме из этого количества сообщений по существу ну максимум 10%.
Я не о выборе сечения, а о том, на какие линии можно и ПВС 2х2,5 оставить. Освещение, например...

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

deepJohn написал :
Я не о выборе сечения, а о том, на какие линии можно и ПВС 2х2,5 оставить.

Ни на какие. Чёткий ответ дан ещё в самом начале - использовать ПВС по прямому назначению, т.е. на удлинители и шнуры.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

sergey_sav написал :
Бытует на форуме мнение (где то в половине из 11144 тем и 262286 сообщений), что безопаснее 3*1,5 под автомат 10А, а 3*2,5 под 16А...
Но может и врут....

deepJohn написал :
А еще на форуме из этого количества сообщений по существу ну максимум 10%.

Об автомате более 16 Ампер на 2,5 кв. могут с претензией на грамотность разглагольствовать те горе-электрики, которые никогда не слышали термина "время-токовая характеристика" (молчу, что надеются на идеальную добросовестность производителя кабелей. Замерьте микрометром Ваш "типа два с половиной" - скорее всего, будете неприятно удивлены).
А насчёт многожилки в проводке (ПВС, ШВВП и прочая дрянь). И срок службы меньше, и отвод тепла хуже, и окисляются быстрее (учитывая площадь поверхности). А концы оконцованы гильзами-наконечниками или наконечниками, как положено? Как бы не так...
МНОГОЖИЛКЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ПРОВОДКЕ НЕ МЕСТО!!!

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20075

Одинец написал :
Замерьте микрометром Ваш "типа два с половиной"

Диаметр одной жилки... Подсчитать её площадь сечения и умножить на число жилок...

Одинец написал :
скорее всего, будете неприятно удивлены

Думаю, что с 99,9% вероятностью...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

deepJohn написал :
на какие линии можно и ПВС 2х2,5 оставить

на динамики оставьте

юра Т написал :

О, спасибо. А на слаботочку 12 В, 1А пойдет?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

deepJohn написал :
А на слаботочку 12 В, 1А пойдет?

а влезет?
если куски длинные, понаделайте удлинителей, разойдутся...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Alex___dr написал :
Думаю, что с 99,9% вероятностью...

Вчера смотрел монтаж, выполненный "кабелем ВВГ", так жила "2,5" спокойно зачищалась матрицей 1,5 на клещах, а у "полуторки" этой же матрицей даже изоляция не надрезалась.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

avmal написал :
а у "полуторки" этой же матрицей даже

....... восторг маркетологов завода-производителя вызвал тот факт что кабель, 3*1,5 промаркированный как 3*2,5 продаётся быстрее и по более высокой цене)))

avmal написал :
Вчера смотрел монтаж, выполненный "кабелем ВВГ", так жила "2,5" спокойно зачищалась матрицей 1,5 на клещах,

Стандарт де фаК_то в регионах. Зато он "ВВГ"

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

Я-то говорил о замере ОДНОЖИЛКИ (ВВГ). Не думаю, что ПВС в смысле сечения чем-то отличается.
А кроме сечения ещё материал жилы... Прямо деревянная... На многожилке такое тоже бывает - сам видел, там ещё и опасность перелома нескольких жил при монтаже проводки есть.

Касательно слаботочки. Учтите, что потеря 1-2 Вольт в проводах для 220 - мелочь. А на 12 иногда хватит для неустойчивой работы чего-либо. Не экономьте на сечении.

Одинец написал :
Об автомате более 16 Ампер на 2,5 кв. могут с претензией на грамотность разглагольствовать те горе-электрики, которые никогда не слышали термина "время-токовая характеристика"

Возьми каталоги производителей АВ и посмотри приводимые примеры схем. 1,6 кв. под 16А АВ, 2,5кв под 25А АВ. И все коллективы горе-электрики?
При покупке кабеля Вам что вера не позволяет взять с собою штангель, подделок кругом море.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

filvik написал :
Возьми каталоги производителей АВ

А в Молдове гражданам государства разрешён нарезной короткоствол с ношением. Такое у них понятие гражданского оружия для самообороны. В РФ почему-то нет.
Надо соблюдать законы и НТД РФ, с поправкой на нашу суровую действительность - в фатерлянде вала контрафакта просто нет... Там это дико. И все стучат друг на друга. Такого производителя и продавца спалили бы в момент, а дальше лучше бы расстрел...
А закупаюсь я в таких местах, где штангель мне не понадобится. Продавец подскажет, что не стоит брать.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Одинец написал :
Надо соблюдать законы и НТД РФ, с поправкой на нашу суровую действительность

А Вы приведите хоть 1 ссыль на закон запрещающий АВ16А на 1.5м2(=19А) медь?

Одинец написал :
Об автомате более 16 Ампер на 2,5 кв. могут с претензией на грамотность разглагольствовать те горе-электрики, которые никогда не слышали термина "время-токовая характеристика"

Прежде чем писать умные слова и разоблачать "горе электриков" почитайте ПУЭ хотя бы и изучите вопрос подробней.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

sergey_sav написал :
Бытует на форуме мнение (где то в половине из 11144 тем и 262286 сообщений), что безопаснее 3*1,5 под автомат 10А, а 3*2,5 под 16А...

Есть такое дело.....

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

Одинец написал :
Об автомате более 16 Ампер на 2,5 кв. могут с претензией на грамотность разглагольствовать те горе-электрики, которые никогда не слышали термина "время-токовая характеристика"

А вам не приходило в голову, что допустимые токи для кабелей указывают уже с учетом этой характеристики?

SVKan написал :
А вам не приходило в голову, что допустимые токи для кабелей указывают уже с учетом этой характеристики?

А Вам не приходило в голову, что разработчики ПУЭ абсолютно не связывали длительно допустимые токи для проводов с автоматами защиты, при этом предполагая, что электромонтажники, выбирая защиту, понимают что такое время-токовая х-ка или кривая отключения. А еще учитывают условия прокладки, которые также влияют на выбор сечений кабеля.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

АА написал :
А Вам не приходило в голову, что разработчики ПУЭ абсолютно не связывали длительно допустимые токи для проводов с автоматами защиты, при этом предполагая, что электромонтажники, выбирая защиту, понимают что такое время-токовая х-ка или кривая отключения. А еще учитывают условия прокладки, которые также влияют на выбор сечений кабеля.

Начните с **** , потом плавно перейдёте на ПУЭ.

Одинец написал :
там ещё и опасность перелома нескольких жил при монтаже проводки есть.

При зачистке/подключке 2-3 проволоки из 14 и более абсолютно никакая не проблема.

АА написал :
еще учитывают условия прокладки, которые также влияют на выбор сечений кабеля

Да. Особенно в модных ныне утепленных системах. 16А - 2,5 мм реально актуально.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

2sovitalik Советую внимательно прочитать ПУЭ разделы 1.3.2 - 1.3.9 и таблицу 1.3.3. "Поправочные коэффициенты ..."

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Насяльника написал :
Особенно в модных ныне утепленных системах.

Ху из?