Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 493
#2138743

Если встать на деревянную табуретку, которая стоит на резиновом коврике в резиновых перчатках и очках. Не касаясь стены, пола, заземленного щита, нуля, перекусить кусачками 220в , идущие к пакетнику, предварительно отключив от пакетника ноль и нагрузку.
Ничего не будет...?

цель: отрубить старый пакетник, чтобы заменить все АВ, потом электрик подключит новые АВ к стояку (так из-за особенностей графика жековского электрика и моего тоже - я сделаю АВ вечером, он подключит утром)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

vitya написал :
перекусить кусачками 220в , идущие к пакетнику, предварительно отключив от пакетника ноль и нагрузку.

vitya написал :
цель: отрубить старый пакетник, чтобы заменить все АВ

А не проще ручку пакетника повернуть на девяносто градусов?

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 493

vitya написал :
идущие к пакетнику

цель - заменить в том числе и пакетник на вводной АВ

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 493

кстати, обычные перчатки, которыми полы моют, пойдут?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

vitya написал :
цель заменить в том числе и пакетник на вводной АВ

Это уже цель номер два, которую вы почему-то в первом сообщении не упомянули ...
При отключении, в том числе и откусывании, фазного проводника от пакетника не столь страшен удар током, от которого вы теоретически уже защитились, а случайное касание жалом отвёртки или бокорезами фазного провода и какой-нибудь железки, включая и корпус пакетника, после которого весь подъезд останется без света.
А меняют обычно пакетник не на автомат, а на модульный рубильник - место автомата после счётчика.

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 493

ну а двухполосный АВ и рубиьлник не одно и то же...?

avmal написал :
бокорезами фазного провода

тут какое-то противоречие, ведь когда откусываешь провод, бокорезы соприкасаются с жилой

а что посоветуете, перекусить провод, или отвинтить ввод от стояка, что безопаснее? (на фото)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

vitya написал :
двухполосный АВ и рубиьлник не одно и то же...?

Нет.

vitya написал :
когда откусываешь провод, бокорезы соприкасаются с жилой

Они ДОЛЖНЫ соприкасаться исключительно с жилой, но не всегда это удаётся.

vitya написал :
перекусить провод, или отвинтить ввод от стояка, что безопаснее?

Безопаснее открутить провод от стояка, если вы точно знаете свою фазу и выключите при этом все автоматы ... Но лучше туда без опыта и навыков вообще не соваться.

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 493

к сожалению из-за графика придется соваться...

где моя фаза я знаю - по проводу проследить могу, если я соблюдая меры предосторожности из 1 поста просто отвинчу винт изолированной отверткой, ничего не касаясь, потом возьмусь плоскогубцами за изолированную часть провода и вытяну его, .... там дуги возникнуть не может или что еще меня может теоретически подстерегать)))?

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 493

опыт розетки менять имеется)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

vitya написал :
что безопаснее?

обесточить подъезд, и уж потом...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

vitya написал :
поста просто отвинчу винт

без навыков, провод при откручивании или откусывании, может неудачно отпужинить... или инструментом случайно задеть можно...

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 493

юра Т написал :
обесточить подъезд, и уж потом...

это конечно, но электрик придет утром подключать новые АВ, тогда будет отключать наверное, а чтоб мне установить новые вечером - надо убрать старые, для этого нужно отрубить их... вот так!

юра Т написал :
может неудачно отпужинить...

ок, буду придерживать плоскогубцами...

юра Т написал :
инструментом случайно задеть можно...

вы имеете ввиду, что инструмент, когда соприкасается с фазой, не должен касаться ничего другого металлического? Но ведь это только в момент отделения провода от пластины стояка....? После того как провод вышел из этой пластины - на инструменте уже нет тока, значит касаться можно..

vitya написал :
отвинчу винт изолированной отверткой, ничего не касаясь, потом возьмусь плоскогубцами за изолированную часть провода и вытяну его,

КЗ, "зайцы" - вероятность, на мой взгляд, - 0.3. Жила подпружинена.
Левой рукой плоскогубцами держите провод. Правой рукой с бокорезами откусываете провод выше кембрика (трубочка жёлтая изоляционная). Левой рукой с плоскогубцами вытягивайте провод наружу за пределы занулённого щитка. Важно, чтобы он не спружинил и не ударил жилой по корпусу щитка. Отпустите, глубоко вздохните. Если перчатки х/б уже мокрые - смените. Изолируйте откушенный фазный проводник изолентой.
Снимите пакетник, кстати, где его фото?

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 493

спасибо,
мой третий слева, причем четвертой квартиры нет, то есть я их сниму, освобожу место..(надеюсь электрик против не будет)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

sanykrimea написал :
Левой рукой плоскогубцами держите провод. Правой рукой с бокорезами откусываете провод выше кембрика (трубочка жёлтая изоляционная).

Ну, вы сейчас насоветуете ... Нахрена откусывать, если провод на фазной шине наконечником опрессован и его же потом на место надо прикручивать.

sanykrimea написал :
Важно, чтобы он не спружинил и не ударил жилой по корпусу щитка.

И что случится? Важно винт не потерять.

То vitya
Понятно. Ваша миссия на этом закончена (изолированный провод спрячьте и закройте дверцу). Монтажник сам снимет автоматы, просверлит отверстия для крепления дин рейки и установит автоматы.
Вообще-то - думаю, что Ваш монтажник разводит Вас на деньхи иль ещё что недостойное. Может, (но я в это не верю, хотя и надеюсь) - пытается донести к сознанию простых смертных потребителей идею, что электротехника и монтаж - удел избранных.)

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 493

не-нене ребят, я буду все делать сам кроме подключения вводного автомата к стояку, все провода будут новые

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

vitya написал :
мой третий слева,

а зачем вообще пакетник то трогать? (счетчик менятся?) он стоял, и еще десяток лет простоит... щиток в довольно не плохом состоянии, чистенький (ток скруточку нулевую перепрессовать)

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 493

так что теперь - лучше откусить или отвернуть винт (не до конца, только чтоб провод вышел - тогда винт не вывалится)?

Я вижу минус отвинчивания в том, что когда я отвинчу провод, останется оголенный наконечник, а мне еще вытаскивать провод через весь щит..., если откусить - наконечник будет изолирован и я могу тащить провод, не опасаясь, что он встретится с фазой...
Но если это опаснее, чем открутить его - я откручу. В этом вопрос.

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 493

юра Т написал :
зачем вообще пакетник то трогать?

пакетники ужасны, счетчик себе я уже поменял, четвертый пакетник уже вышел из строя..
буду менять все проводку в квартире потом.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

vitya написал :
так что теперь - лучше откусить или отвернуть винт (не до конца, только чтоб провод вышел - тогда винт не вывалится)?

Откуда вышел? Откуда откусить? Вы же решили с фазной шины стояка провод открутить, а он будет без всякого напряжения.

vitya написал :
все провода будут новые

Кто ж вам разрешит пломбу со счётчика срывать , чтобы провода от пакетника и автоматов заменить?

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 493

ну я имел ввиду, винт не до конца откручивать, чтоб он не вылетел, а только до той стадии, когда провод можно спокойно вытащить со стояка...

avmal написал :
Кто ж вам разрешит пломбу со счётчика срывать

она уже сорвана,))) не бойтесь, все официаьлно! Приходил инспектор, выдал предписание, я поменял счетчик, на днях будут пломбировать (кстати все абсолютно бесплатно, если между снятием пломбы и новой пломбой - 1 месяц промежуток)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

vitya написал :
четвертый пакетник уже вышел из строя..

четвертый - это который правый? он же вообще не использовался, да и на фото я вижу всё исключительно заводской сборки...

vitya написал :
винт не до конца откручивать, чтоб он не вылетел, а только до той стадии, когда провод можно спокойно вытащить со стояка..

Так и делайте. Провод без напряжения. Демонтаж - в сухих х/б рукавицах, (рукава заправлены в рукавицы) и солнцезащитных очках. Рядом должен стоять человек - дабы предовратить и посветить.
Пакетник до операции не трогайте - взрывается в руках ( особенно в предчувствии своей гибели))

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 493

vitya написал :
четвертый - это который правый

мне тоже не ясно, но факт - ручка поворачивается с треском, на выходе фазы нет...

sanykrimea написал :
Пакетник до операции не трогайте - взрывается в руках

ок, я его сначала отрублю, потом отключу с него ноль (где-то читал что так лучше сделать), потом буду разбираться с фазой на стояке.

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 493

Спасибо вам всем ребят, очень помогли!

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 493

еще вопрос ) люминисцентная лампа в тамбуре из 3 квартир питается от этого щитка (я не нашел на нее выход) или от подъездного...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

от последнего

От ВРУ (в подвале или в среднем подъезде)

vitya написал :
..ок, я его сначала отрублю, потом отключу с него ноль (где-то читал что так лучше сделать), потом буду разбираться с фазой на стояке.

Лучше сначала уберите с него фазу (он переключает фазу и ноль и пластины в нём от старости разлетаются и замыкаются в т.ч и на занулённый корпус).

2vitya Если провод отключен с шины (на него кембрик) и с пакетника, зачем его выдергивать? Пусть лежит как резерв.