#2140328

перемычка на 3/4 на дюймовой трубе, полотенчик лесенка 50Х80 с нижним подключением будет подключен в 5 метрах по периметру стены на противоположной стороне ванны, схема перемычки на фото, от кранов пойдет 25й м/п фриатек, я вот очкую будет ли он грется так как слишком далеко будет висеть к тому же выше чем перемычка на метр, как вариант хочу поставить на перемычку задвижку 3/4 бугатти, то есть вентиль полнопроходной но у него затвор как гильотина. чтобы можно было не только перекрывать но и регулировать проход если лесенка плохо будет прогреватся, ставлю завтра утром. так что если друзья есть что предложить просьба откликнуться....

замена радиаторов отопления, газосварка

Richy написал :
я вот очкую будет ли он грется так как слишком далеко будет висеть к тому же выше чем перемычка на метр

Правильно, извиняюсь, очкуете. Да ещё подключение нижнее. Сольют стояк, заново наполнят и... вам звонок:"у нас полотенчик не греет".
По правильному (ИМХО):
Отводы переваривать выше
Подключать без заужений (25й м/п фриатек - это заужение относительно трубы 1")
И полотенчик брать с боковым подключением
Для полного кайфа трубы проложить с уклоном от стояка вниз до полотенчика.

Сантехника должна работать надёжно и не требовать танцев с бубном.

Реклама
Шторки на ванну VegasGlass! Акция!

Минус 10% на штороки для ванн Vegas Glass!
Успейте купить выгодно! Подробнее

Richy написал :
я вот очкую

не очкуй..

так вот чтобы не звонили я и хочу задвижку на перемычку поставить, чуть какая фигня- перемычку закрыл, маевского приоткрыл -это может и заказ оформить...
если действительно лучше полотенчик с боковым, это ж не проблема, в сунерже все можно перекрутить причем на боковое диагональное, и лесенку с нижним поменять на лесенку с боковым, так и сделаю....только вот что делать ниже, подачу или обратку? зависит наверняка какая раздача ГВС подвальная или чердачная?

а вот выше переварить геморойно, бесплатно делать не хоцца, а заказ парится жестко по поводу бабла....

замена радиаторов отопления, газосварка

Richy написал :
так вот

сансэй написал :
не очкуй

..

сансэй, к чему такие неаргументированные коменты? я вот тут уже белую красочку в кладовке нашел, подготовился

замена радиаторов отопления, газосварка

Richy написал :
к чему такие неаргументированные коменты

кто сказал что они неаргументированные...

типа не волновайся? все будет ровно?

замена радиаторов отопления, газосварка

Richy написал :
все будет ровно

..

Richy написал :
типа не волновайся? все будет ровно?

да выставьте на предпологаемое место, у вас ведь супер трубы ,краны есть ,временно,чик,чик и годать не надо

сансэй написал :
не очкуй..

+1

кипеш отменяется, полотенчик вроде греется, надеюсь не пока а навсегда, а если люди будут звонить и говорить в дальнейшем что он чивойта не грееца, не проблема подьехать прикрыть задвижку на перемычке и спустить воздух....собственно вот творение сегодняшнего дня-последовательная разводка гвс, хвс, фриатрем мульти, на водопровод 16я, на полотенчик 25я труба....благодаря фишке сансея, которому респект, у меня теперь тоже появилась оная, что приводит заказов в явный восторг

замена радиаторов отопления, газосварка

orinbasar написал :
у вас ведь супер трубы

а трубы действительно супер, убедился в очередной раз, потому как после опресовки ГВС, стояк которого отрубали для врезки перемычки и установки кранов, у меня 1й раз в жизни потекло соединение, не ручьем конечно а в минуту капля, и потекло резьбовое между бочонком и тройником, ну там запас был по резьбе, льна наматал, как перед контрогайкой и стянул, вроде пронесло, так не хотелось за свой счет стояк опять перекрывать....не реклама ни разу а вот фриатек за год работы не потек еще ни разу и не только у меня а втом числе у моих 220ти постоянных клиентов монтажников которые закупаются в магазе. не все из них конечно на фриатек подсели, но кто подсел не спрыгивает, а мой помощник мне сегодня говорит, что бы мы без него делали и как ты его вообще нашел....отнюдь не реклама потому как экселюзивное дилерство у меня только на солнечногорский район....

замена радиаторов отопления, газосварка

Richy написал :
теперь тоже появилась оная, что приводит заказов в явный восторг

Фишка отвлекает зака от остального порно?Хоть трубы закрепили бы...
Вентиль на байпасе,а если заказчик его закроет?Весь стояк через эту пластиковую трубочку потечет?
Арматуру нормальную бы поставили,кому нужны редукторы,с таким заужением?
Под унитаз очень оригинальная подводка,однако

ДОКА написал :
Фишка отвлекает зака от остального порно?

Подписываюсь. Денег небось взяли как за медяху на пайке.
А висящие грязевики, редуктора, счетчики и обратники на кранах в 1/2 и которые еще вниз трубы с водой тащат вообще сильно. Интересно, скока по времени провисит сия конструкция. За кран на трубе вообще соседи огромное спасибо скажут, УК или ДЭЗ тоже, когда будут с жалобами на ГВС разбираться.
Фриатрем действительно супер. Хвать, чпок и готово. Деньгу взять и бегом.
Я адепт медяхи под пайку и на такое смотрю как то не ровно.

Richy написал :
у меня теперь тоже появилась оная, что приводит заказов в явный восторг

без коминтариев

задвижка клиновая, а не вентиль, на байпасе поставлена для запуска полотенчика, заказчик предупрежден что его трогать вообще не надо, он нужен нам на момент запуска полотенцесушителя, который подключен на 25 мп которую никак нельзя назвать трубочкой, краска и теплоизоляция не отвлекает заказа от порно а защищает стояки от ржавчины, которые уже при вьезде в квартиру, а она в новом доме, и уже ржавые и сопливятся в месте стыка, все трубы зкреплены на стенах на клипсы и не болтаются, а не закреплены только в том месте где вы видите, а то что на 10см-вом приварном сгоне висит кран,редуктор, фильтр и счетчик-имхо абсолютно нормально, так как по проекту там тоже самое и висело, только более низкого качества, что и было нами заменено на нормальную итальянскую, а на унитаз времянка которая будет перенесена на постоянное место после отделки...то что вы адепты меди это конечно здорово, сам хочу овладеть навыками пайки для расширения кругозора, но вот вопрос сколько будет стоить весь материал который вы видите если это будет сделано медью, все что видно в узле кроме счетчиков и стояков, плюс разводка 7 точек на ванну (полотенчик, 2 смесителя и стиралка) и кухню, с учетом всей запорной арматуры, фильтров, редукторов, теплоизоляции, канализации, расходников и крепежа стоит 21000р, работа составила 22000р. интересно на вскидку сколько бы обошлась медь по материалу и работе, не думаю что дешевле, так труба немецкая фриатек 16 стоит 75р, 25я -180, КМЕ помоему начинается от 150 за 15ю, а это было очень важно для заказчика, исполнить максимально дешево при достаточном качестве и надежности.

замена радиаторов отопления, газосварка

ArVicBor написал :
Фриатрем действительно супер. Хвать, чпок и готово. Деньгу взять и бегом.

дело не в скорости, мы можем предложить заказчику кроме м/п фриатек сделать водопровод на ППРС,PEX, сталь на резьбах или сварке, обычный м/п на пресс или компрессионых фитингах, но фриатерм мульти единственная система которая по практике работы её ни разу не дала течь ни в одном соединении....а то что она быстро и просто монтируется это просто радует и позволяет выполнять соединения в труднодоступных местах горзадо проще, куда я не подлезу гаечным ключом или тисками для пекса, я могу просто закрепить на саморезы фитинг и подведя трубу просто вставить её...пример на фото.

замена радиаторов отопления, газосварка

Richy написал :
задвижка клиновая, а не вентиль,

Какая разница в данном случае?

Richy написал :
на байпасе поставлена для запуска полотенчика

Что это за процесс такой таинственный??У меня без кранов на байпасе все прекрасно запускалось...Он же не гравитационный.

Richy написал :
что и было нами заменено на нормальную итальянскую,

Это не нормальная арматура,это гуано,от таких редукторов больше вреда,чем пользы.Они не предназначены для обслуживания нескольких точек одновременно.

Richy написал :
интересно на вскидку сколько бы обошлась медь по материалу и работе, не думаю что дешевле,

Дешевле?С чего бы меди стоить дешевле пластиковой лабуды.Но,учитывая последовательную разводку,медь-пайка была бы сопоставима по деньгам,пресс-медь-дороже,конечно.

Richy написал :
а это было очень важно для заказчика, исполнить максимально дешево

А нужны ли такие заказчики?

2Richy
Зачем краны на стояке? Можно делать без кранов .
ЗЫ. и не делайте валик из лишнего льна. Это Вам не краска.

We're all mad here

ДОКА написал :
Какая разница в данном случае?

большая, задвижка полнопроходная, а вентиль нет.

ДОКА написал :
Что это за процесс такой таинственный?

таинство заключается в том что полотенчик далековато от стояка, и если плохо будет греться, перемычку заузим до полудюйма с помощью задвижки...

ДОКА написал :
Дешевле?С чего бы меди стоить дешевле пластиковой лабуды.

во первых читайте внимательней-я и написал что медь будет дороже (не дешевле) во вторых пластик пластику рознь, если для вас овентроп бренд, то это не значит что только он и бренд....фриатек, овентроп,рехау-системы одного уровня, премиум класс среди м/п трубопроводов...

ДОКА написал :
Это не нормальная арматура,это гуано,от таких редукторов больше вреда,чем пользы.

приму к сведению, но вообще то это ICMA, не вкурсе что это го...но, что посоветуете как вариант?

master.msk написал :
Зачем краны на стояке? Можно делать без кранов

не краны,а кран, и не кран а задвижка, на всякий случай-если на 3/4 будет плохо греца полотенчик

master.msk написал :
ЗЫ. и не делайте валик из лишнего льна. Это Вам не краска.

это вы к чему?справа от обратного клапана что-ли?

Я смотрю вы Мастер тоже зану уважаете? я как на монтажи переключился с продаж, что-то вообще хочу только эти резьбовые фитинги использовать.....никакой латуни. ни хорошей ни плохой....

замена радиаторов отопления, газосварка

ДОКА написал :
А нужны ли такие заказчики?

бывают и хуже, краны на отвод от стояка, дальше все на гибкой подводке.... ибо денех нету

я конечно так не делаю, приходится уговорить на трубопровод....получается не всегда....это вам не кутузовский

замена радиаторов отопления, газосварка

Richy написал :
ЗЫ. и не делайте валик из лишнего льна. Это Вам не краска.
это вы к чему?справа от обратного клапана что-ли?

Неужели так трудно аккуратно намотать ? Или, если не получается сделать нормально, срезать лишнюю подмотку...

We're all mad here

Richy написал :
большая, задвижка полнопроходная, а вентиль нет

Richy написал :
и если плохо будет греться, перемычку заузим до полудюйма с помощью задвижки...

Если бы...Если не греется-тогда и надо меры принимать.

Richy написал :
не думаю что дешевле

Richy написал :
во первых читайте внимательней-я и написал что медь будет дороже (не дешевле)

Читаю,что написано

Richy написал :
во вторых пластик пластику рознь, если для вас овентроп бренд, то это не значит что только он и бренд....фриатек, овентроп,рехау-системы одного уровня, премиум класс среди м/п трубопроводов...

Я вас умоляю...Вы действительно в это верите?

Richy написал :
но вообще то это ICMA, не вкурсе что это го...но, что посоветуете как вариант?

Сколько стоит этот редуктор?Задумайтесь...

Фар,как вариант могу посоветовать

Richy написал :
.никакой латуни. ни хорошей ни плохой....

Латуни и не надо,бронзу и нержу нужно юзать

Регистрация: 12.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3203

Похоже на творение горца
за последние пару лет подобных творений все больше.. Грустно.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39985

ДОКА написал :
Фишка отвлекает зака от остального порно?

Не иначе

master.msk написал :
и не делайте валик из лишнего льна. Это Вам не краска.

Без валика не каждый может. Уметь надо.

Richy написал :
медь будет дороже

Сколько её там надо... Копейки.

master.msk написал :
Или, если не получается сделать нормально, срезать лишнюю подмотку...

Главное, чтобы на резьбе что-то осталось. Вообще это первый признак халтуры.

in my humble opinion

ценю вашу критику, собственно я выкладываю фото не для того чтобы привлечь клиентов или повыпендриваться что я умею сгоны нарезать, это примитивно, а только для профессионального роста....с учетом того что я вижу перед собой из поделок моих коллег на районе, я считаю что исполняю поаккуратней и понадежнее, удобней для заказчика и предсмотрительно для обслуживания приборов.....если честно я не считаю валик из льна аккуратно собранный в фаску заметным косяком так как он в унипаке и смотрится аккуратно, ну раз это так важно-учту, для меня не проблема срезать его в сравнении с другими трудностями..... потому что я в основном вижу перед собой вообще свизающий сухой лен....а вообще если честно надоело работать льном и унипаком, постоянно руки в нем, а в перчатках, даже облегающих невозможно его промазать, либо потом в нем все ключи будут, перешел на тангит, производительность увеличилась, да и чистота и комфорт в монтаже....так что и срезать в будущем будет то и не чего....

2Makarone
Похоже на творение горца
за последние пару лет подобных творений все больше.. Грустно.

это вы погорячились мужчина.....национальность не важна, важен лишь опыт и аккуратность, да и потом все субьективно...

замена радиаторов отопления, газосварка

ДОКА написал :
Я вас умоляю...Вы действительно в это верите?

к чему все эти высокие слова, в них нет необходимости, я работаю родным инструментом, как у дилера есть договор с представителем производителя, инструктаж проходил по технологиии и особенностям монтажа, а также сфере применения материала, у производителя есть свои обязательства перед конечным пользователем, а вера тут не причем от не от неё зависит надежность, а она появляется на практике применения...единственное из всех соединений которое не текло как изначально, так и при эксплуатации когда идет износ....

замена радиаторов отопления, газосварка

ДОКА написал :
Сколько стоит этот редуктор?Задумайтесь...

редуктор стоит 700р, есть дешевле по 495 РБМ, есть дороже РБМ полностью металлический 800р, по пузатее он чем икма, но икма это не китай непонятно из чего сплавленный, если редутор будет бренда хонейвелл, то это будет сравнимо со стоимостью всех деталей на счетчик вместе взятые, не тот уровень клиента....люди ставят счетчики только с одной целью-уменьшить расходы на воду, а это не ремонт премиум-класса...

замена радиаторов отопления, газосварка

Регистрация: 12.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3203

Richy написал :
это вы погорячились мужчина.....национальность не важна, важен лишь опыт и аккуратность, да и потом все субьективно...

о национальности речи нет, речь о "спустившихся с гор" сиречь не опытных и не развитых людях, однако берущихся подчас за все подряд.
И критика в том, что сделано на "от..ись", как часто делают бригады, не знающие русского языка.. Не пойми чем и не понятно из чего.. А национальность совершенно не причем.

Richy написал :
я работаю родным инструментом, как у дилера есть договор с представителем производителя, инструктаж проходил по технологиии и особенностям монтажа, а также сфере применения материала, у производителя есть свои обязательства перед конечным пользователем, а вера тут не причем от не от неё зависит надежность

Угу,дело не в вереКогда дойдет до дела,очень хочется посмотреть на выполнение обязательств производителем,пока что это только красивые слова
Я же,собственно,имел в виду,что не стоит валить все бренды в одну кучу.Овентроп со своими бронзовыми фитингами и этот пластиковый конструктор никогда на одной ступени стоять не будут.
Не выдавайте желаемое за действительное.