#144182

Чем можно нарастить трехжильный кабель для духовки/варочной панели?
Сечение - 6 квадратов (по словам строителей), кабель - черный, плоский.

Или лучше не заморачиваться и поставить розетку?
Какую розетку покупать - на нашел ничего подходящего.

Подключаться будет Electrolux, встройка - зависимый комплект.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Поставьте самую обычную розетку для электроплит РШ\ВШ-32 или РШ\ВШ-40. Обычно они идут в комплекте с вилками. Для скрытой или открытой проводки будете брать - это ваше дело. Для скрытой долбить надо, коробку монтажную ставить. Зато из стены будет меньше торчать. Продаются на любом рынке или магазине.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

avmal написал :
Поставьте самую обычную розетку для электроплит РШ\ВШ-32 или РШ\ВШ-40. Обычно они идут в комплекте с вилками. Для скрытой или открытой проводки будете брать - это ваше дело. Для скрытой долбить надо, коробку монтажную ставить. Зато из стены будет меньше торчать. Продаются на любом рынке или магазине.

ОК, а какая марка кабеля нужна для соединения варочной панели с вилкой - та же?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Поставьте гибкий резиновый кабель КГ 3х4.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

А, вообще-то, варочные панели идут в комплекте со шнуром и вилкой. Может вам останется только заменить вилку.

avmal написал :
Поставьте самую обычную розетку для электроплит РШ\ВШ-32 или РШ\ВШ-40.

Гадость эти ваши РШ/ВШ, особенно новоделы. Уж лучше клеммник на 40 Ампер.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Не совсем они и гадость, если их использовать как положено, т.е. не включать и не выключать под нагрузкой. Не устраивает советское - можно поставить Legrand. Этого добра сейчас тоже полно на всех рынках ...

avmal написал :
Не совсем они и гадость, если их использовать как положено, т.е. не включать и не выключать под нагрузкой.

Ага. А еще не бить, не обливать водой и не нагружать током более 0,5 номинального...

avmal написал :
Не устраивает советское - можно поставить Legrand. Этого добра сейчас тоже полно на всех рынках ...

Да за каким вообще хвостом электроплите разъемное соединение? Ее что, из квартиры в квартиру тягать будут?

avmal написал :
Этого добра сейчас тоже полно на всех рынках ...

На 40А? Практически нет...

варочные панели идут в комплекте со шнуром и вилкой

Да ладно? Ни разу не слышал о таких, но чем чёрт не шутит.

РШ\ВШ-32 или РШ\ВШ-40

Кстати, а чем они отличаются, кроме маркировки? Визуально ну очень похожи...

Slawa написал :
клеммник на 40 Ампер

На 50 ещё лучше.

BK_man написал :
зависимый комплект

К примеру, NYM 3*6 или ВВГ-нг того же сечения.
А если надумаете поставить розетку, то можно ПВС - продавцы будут долго недоумевать, если Вас не устроит 3*4:
"-Все ставят - и ничего!"

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Slawa Ага. А еще не бить, не обливать водой и не нагружать током более 0,5 номинального...

Я бы при всем своем желании не смог бы бить или обливать розетку, которая стоит на стене под кухонной мебелью.

Да за каким вообще хвостом электроплите разъемное соединение? Ее что, из квартиры в квартиру тягать будут?

По квартирам ее тягать ни к чему, а для ремонта проще вынуть вилку из розетки, чем лезть в клеммник, а потом, как обычно, при подключении путать концы ...

avmal написал :
Я бы при всем своем желании не смог бы бить или обливать розетку, которая стоит на стене под кухонной мебелью.

Следует ли это понимать так, что под кухонной мебелью РШ/ВШ - не гадость? Даже новоделы?

avmal написал :
По квартирам ее тягать ни к чему, а для ремонта проще вынуть вилку из розетки, чем лезть в клеммник, а потом, как обычно, при подключении путать концы ...

Я считаю для электроплиты приоритетной задачей обеспечение надежности работы, а не мифическое удобство ремонта. Что ремонтируем - стену белим? Так в любом случае плита отодвигается на длину шнура, а не к соседу в квартиру.

Slawa написал :
Я считаю для электроплиты приоритетной задачей обеспечение надежности работы, а не мифическое удобство ремонта. Что ремонтируем - стену белим? Так в любом случае плита отодвигается на длину шнура, а не к соседу в квартиру.

Бытовую технику при помывке принято обесточивать. Пример помывки - духовка жиром забрызгалась.

У Леграна есть розетки на 40А? Не нашёл таких в каталоге. Подскажите,пожалуйста,где купить. Очень хочется чтоб красивенькая была. А то эти РШ/ВШ только под мебель и прятать - а там розеткам не место.

Брейгель написал :
У Леграна есть розетки на 40А? Не нашёл таких в каталоге. Подскажите,пожалуйста,где купить. Очень хочется чтоб красивенькая была. А то эти РШ/ВШ только под мебель и прятать - а там розеткам не место.

Если у вас техника встроенная - то только там и место розеткам (естественно только тем, который для подключения этой самой техники - духовки, стиралки, посудомойки, холодильника). Эти розетки делают в пределах 10 см. от пола чтобы можно было, сняв цоколь кухни, до них добраться - не выдвигая при этом мебель.

BK_man написал :
Бытовую технику при помывке принято обесточивать

Двухполюсный коммутационный аппарат на линии для стационарного подключения - это само собой разумеющееся.
Если розетка хорошо запрятана - тоже.
Автора предупредить забыли.

BK_man написал :
Бытовую технику при помывке принято обесточивать.

Автомат в щитке для этого и предназначен. Плюс УЗО (очень рекомендую), которое так и так ежемесячно проверять кнопочкой "Тест" - нажал на капу и пошел мыть духовку. Уверяю, при таком раскладе безаварийная работа плиты продлится дольше, чем при дергании РШ/ВШ.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26918

Брейгель написал :
У Леграна есть розетки на 40А?

И не только - обратите внимание на промышленную серию.

Serg написал :
промышленную серию

На кухню?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

Slawa написал :
кнопочкой "Тест" - нажал на капу и пошел мыть духовку.

А потом заново устанавливать на её дисплее время, поскольку тупые буржуи не допёрли поставить туда приличный конденсатор...

Arr написал :
А потом заново устанавливать на её дисплее время, поскольку тупые буржуи не допёрли поставить туда приличный конденсатор...

Ага. Меня тоже часы в микроволновке достали.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26918

ВТБ! написал :
На кухню?

Почему нет?

Slawa написал :
Меня тоже часы в микроволновке достали.

Почему-то модно в таких девайсах делать часы, которые для синхронизации используют сетевую частоту - вот и уходят они до 15 минут в сутки...

2Arr

Наверное все-таки ионистор?

Serg написал :
Почему нет?

Слово "промышленный" вызывает в воображении такой живописный дизайн...
Или с внешним видом всё нормально, а термин относится главным образом к числу циклов, которое выдерживает механизм?

Serg написал :
Наверное все-таки ионистор?

Хм, а ионистор разве не вид конденсатора?

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26918

ВТБ! написал :
Или с внешним видом всё нормально, а термин относится главным образом к числу циклов, которое выдерживает механизм?

К надежности и мощности.

Slawa написал :
Хм, а ионистор разве не вид конденсатора?

А конденсатор разве не радиодеталь? Почему бы тогда не посетовать, что в микроволновку не поставили приличную радиодеталь?...

Serg написал :
А конденсатор разве не радиодеталь?

Да-да, а "радиодеталь" разве не "фигня с ножками".
Думается мне, что далеко не во всех часовых применениях требуется ставить именно ионистор (а можно еще вспомнить и аккумуляторы). Кое-где хватит и электролита.

Serg написал :
Почему-то модно в таких девайсах делать часы, которые для синхронизации используют сетевую частоту - вот и уходят они до 15 минут в сутки...

Serg, так и хочется смайлик поставить... Сетевая частота просто обязана поддерживаться очень точно (и так и делается). В условиях Единой Энергетической Системы малейший сбой в частотах может привести к крупным авариям на электростанициях, ибо генераторы должны работать синфазно. Иначе они превратятся друг для друга в потребителей. До "15 минут в сутки" - это просто нереально.

Mars написал :
Serg, так и хочется смайлик поставить...

Хочется не смайл поставить, а просто материться. Прежде чем излагать почерпнутые в институте (и неправильно понятые) знания столь безапелляционным тоном, стоило бы хотя бы на частотомер посмотреть...

Mars написал :
Сетевая частота просто обязана поддерживаться очень точно (и так и делается).

Она поддерживается очень точно одинаковой в пределах ЭС, то есть равной на всех участках единой энергосистемы. Но числовое значение частоты по всей энергосистеме может кол*****ся. Нормальным (в смысле - обычным) для наших сетей является значение (точность - до десятых) 49,5 Гц.

Mars написал :
До "15 минут в сутки" - это просто нереально.

Это как раз очень точная оценка ухода часов, синхронизируемых от сети 49,5 Гц.

Slawa написал :
в пределах ЭС, то есть равной на всех участках единой энергосистемы. Но числовое значение частоты по всей энергосистеме может кол*****ся.

А как это по вашему реализовано? Почему на одном участке 49,7, а на другом 50,2, например?. Причем на каждом участке строго одинаково? Сговор источников энергии синхронизироваться на частоте отличной от стандарта? Или синхронизация глючит у всех в одинаковую сторону на одинаковое значение?

Мне кажется, много проще всем работать на частоте 50,00 чем поддерживать синхронизацию по участкам на разных частотах.

В чем я не прав?

Slawa написал :
Нормальным (в смысле - обычным) для наших сетей является значение (точность - до десятых) 49,5 Гц.

Ой, ли? В отклонение пять сотых, вроде бы, укладываются.
Часы на минуты не врут, во всяком случае.
Не Европа, конечно, но и не прежние колебания...

Mars написал :
А как это по вашему реализовано? Почему на одном участке 49,7, а на другом 50,2, например?.

Еще раз, для тех, кто в танке - все параллельно работающие источники электроэнергии должны быть синхронизированы, то есть работать с одинаковой (в пределах допусков) частотой, напряжением и фазой (углом сдвига фаз, если угодно). А вот числовое значение частоты/напряжения для синхронизации системы может быть задано операторами. То есть диспетчер может дать команду изменить частоту для всей системы параллельно работающих источников электроэнергии. Для простоты понимания проблемы советую побаловаться с парой дизель-генераторов (включенных параллельно) в ручном режиме. Им можно, если есть необходимость, задать частоту и 48 и 52 Герц (в зависимости от модели диапазон изменения частоты может меняться).

Mars написал :
Мне кажется, много проще всем работать на частоте 50,00

Регулирование частоты в пределах норм позволяет, насколько помню, регулировать потребление электроэнергии и проводилось в целях ее экономии. Но с этим лучше к умным книжкам.

ВТБ! написал :
Ой, ли? В отклонение пять сотых, вроде бы, укладываются.
Часы на минуты не врут, во всяком случае.
Не Европа, конечно, но и не прежние колебания...

Да, виноват - мои данные примерно 5 летней давности (как, вероятно, и замер ухода Serg'а). Сейчас, возможно, подходят иначе - будет под рукой частотомер - посмотрю.