Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267
#2143504

Собрал щиток из "любимого" ЭКФа. Подключение УЗО и автоматов снизу. включаю УЗО (без нагрузки),а оно как задымит, включаю второе (их всего два)-тоже самое. Неправильно-включил УЗО и после нажатия "Тест"-задымило. После сего дымопускания на первом аппарате "тест" вызывает к.з., на втором ничего, ток через себя пропускает. Все проверил, подключение нормальное. Ведь УЗО можно подключать снизу, уже делал, все хорошо было. ПОМОГИТЕ, КТО ЧЕМ МОЖЕТ...
И еще вопросик, если после УЗО сделать освещение 12, 24 или 36 Вольт, УЗО (не ЭКФ!) будет срабатывать?

Схему "дохтор" схему .... + состояние сети... как там нуль ...

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2hobtaroma Электромеханическое УЗО срабатывает даже от батарейки на 1.5 вольта.

Регистрация: 27.10.2009 Волгоград Сообщений: 522

BV написал :
Электромеханическое УЗО срабатывает даже от батарейки на 1.5 вольта.

Завтра попробую, но что-то маловероятно. Там на кнопке тест сопротивление, 30 мА не получится при замыкании на батарейку, и по конструкции там датчик тока на переменку. Если не прав поправте.

Valery22 написал :
Там на кнопке тест сопротивление, 30 мА не получится при замыкании на батарейку,

Батарейку нужно подключить между входом и выходом фазы или входом и выходом нейтрали.

Valery22 написал :
и по конструкции там датчик тока на переменку

УЗО типа А прекрасно срабатывают.

Регистрация: 16.10.2006 Нижнекамск Сообщений: 369

hobtaroma написал :
включаю УЗО (без нагрузки),а оно как задымит,

У нас АВДТ ИЭКовский выгорел. Тоже подключил Снизу. Работает ,пока, просто как автомат.

hobtaroma написал :
если после УЗО сделать освещение 12, 24 или 36 Вольт, УЗО (не ЭКФ!) будет срабатывать

Лампы гирляндой собрать или через понижающий Трансформатор?

hobtaroma написал :
Собрал щиток из "любимого" ЭКФа.

Каталожный номер?

Ребяты как бы вам дизайн с гламуром не нравились в щите но.
В нормальной практике ВВОД всегда СВЕРХУ.
проектанты устройств исходят только из этого. Это Норма.

Насяльника написал :
Это Норма.

Предъявите нормативный акт.

Для электронных УЗО - бесспорная норма.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Mortex написал :
УЗО типа А прекрасно срабатывают.

И не А тоже

ВТБ! написал :
Предъявите нормативный акт.

Не могу для России нет его. В импортных эл.щитах и промышленном оборудовании только.

ВТБ! написал :
Предъявите нормативный акт.

Марки УЗО нет, а на догадки нормативный акт сплошная загадка.

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

filvik написал :
Схему "дохтор" схему .... + состояние сети... как там нуль ...

можно я так, словами объясню, рисовать не буду-
ввод-АВ С50, последовательно два УЗО 63А 30мА, подключенные параллельно друг другу, ну и под каждым УЗО автоматы.
Дом новый, еще не сдан, проводка новая (не от строителей), ящик с автоматами в квартире, подключится к РЩ на плдощадке пока не разрешили, поэтому для проверки подключил от старой проводки, которая еще работает. Насколько помню, УЗО электромеханические.
Так что же, снизу сря подключил?

elcin написал :
Лампы гирляндой собрать или через понижающий Трансформатор?

через транс, сделать освещение, к примеру, 12 Вольт.

hobtaroma написал :
Насколько помню, УЗО электромеханические

Есть основание в этом усомниться.

hobtaroma написал :
если после УЗО сделать освещение 12, 24 или 36 Вольт, УЗО (не ЭКФ!) будет срабатывать?

hobtaroma написал :
через транс

Не будет, если первичная обмотка в порядке.

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

ВТБ! написал :
Цитата Сообщение от hobtaroma
Насколько помню, УЗО электромеханические
Есть основание в этом усомниться.

и действительно, оно электронное. только что ездил, смотрел. И что же, искать электромеханическое, либо переделывать?

Impuls написал :
если после УЗО сделать освещение 12, 24 или 36 Вольт, УЗО (не ЭКФ!) будет срабатывать?
Цитата Сообщение от hobtaroma
через транс
Не будет, если первичная обмотка в порядке.

Видимо не так выразился, будет ли УЗО работать , как и должно, т.е. защищать ... меня, наверное

hobtaroma написал :
и действительно, оно электронное.

Это и так было ясно/понятно/уже отмечали - но по сути ЭТО не есть повод "сгореть", скорее дело имеем с браком
ЗЫ то что "электронное" подключать только сверху: схема питания на нижних контактах, и, при подаче "с низу" - схема остается "запитанной" при "сработке" - но еще раз - это не повод (при нормальной напругу) "сгореть". ИМХО

hobtaroma написал :
будет ли УЗО работать , как и должно, т.е. защищать ... меня, наверное

Опять же, если в цепи первичной обмотки (220 В) будет утечка, УЗО сработает штатно. А на низкой стороне - нет, но 36 В считается неопасным напряжением. Если, конечно, не схватиться за один вывод транса мокрой левой рукой, а за другой - потной правой ногой

hobtaroma написал :
Видимо не так выразился, будет ли УЗО работать , как и должно, т.е. защищать ... меня, наверное

Через транс Узо и не помеха, и не помощник: вы будете (гальванически) развязаны от питающей сети, но ... Impuls уже сказал.
ЗЫ например для ванной нужен не просто транс - а спец. разделяющий

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

haramamburu написал :
то что "электронное" подключать только сверху: схема питания на нижних контактах, и, при подаче "с низу" - схема остается "запитанной" при "сработке" - но еще раз - это не повод (при нормальной напругу) "сгореть". ИМХО

И я того же мнения.
Версия: задымил маломощный резистор, который создает тестовую утечку из-за того, что не был обесточен в момент срабатывания УЗО (для 30-мА УЗО тестовая утечка 100мА и более, т.е. - 22Вт и более. Естественно, резистор на такую длительную мощность в УЗО поставить просто нереально и бессмысленно, а резюк 0,25-1Вт сгорит при такой мощности очень быстро. Возможно, при запитке сверху аварии и не произошло бы.
Но в любом случае нормативы обязывают отключать тестовую цепь при выключении УЗО (доп. контактами внутри УЗО), так что неправильная запитка - все равно не оправдание для этого УЗО.

hobtaroma написал :
если после УЗО сделать освещение 12, 24 или 36 Вольт, УЗО (не ЭКФ!) будет срабатывать?

При прикосновении к одному из проводов сети СНН (сверхнизк. напряж.) - просто не будет утечки через тело, т.к. вторичка изолирована от первички и земли. При одновременном прикосновении к двум проводам СНН - также не будет утечки для УЗО, но защиту тут обеспечивает само СНН. Если произойдет замыкание между собой первичных и вторичных цепей тр-ра, то при прикосновении к цепям СНН УЗО будет работать как обычно.
Если тр-р с двойной или усиленной изоляцией между обмотками (значок "квадрат в квадрате" на корпусе) или зануленным (заземленным) экраном между обмотками - безопасный разделительный тр-р - то это - система безопасного СНН (БСНН).
Если один из выводов вторички заземлен (система защитного СНН) - то с одной стороны, при прикосновении к фазному проводу цепи СНН - будет утечка через тело на землю (небольшая благодаря СНН и, как правило, безопасная) - но УЗО по 220В на это реагировать не будет, для защиты с помощью УЗО оно должно быть установлено после тр-ра. С другой стороны, при замыкании/утечке с первичной обмотки на вторичную - сработает УЗО по 220В, либо автомат. Это позволяет применять более дешевые обычные понижающие тр-ры (без двойной изоляции и экрана).

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

Блин, вот досада, когда не знаеш. Всем спасибо
Пойду за электромеханическим УЗО

Kamikaze написал :
Версия: задымил маломощный резистор, который создает тестовую утечку из-за того, что не был обесточен в момент срабатывания УЗО

НУ тогда - ТС "нажимал" на "тест" при данном подключении... И о данном не сообщил

hobtaroma написал :
можно я так, словами объясню, рисовать не буду-

Ни кто не просил марку УЗО рисовать, ее (марку и каталожный номер ) лучше написать.

hobtaroma написал :
Пойду за электромеханическим УЗО

Еще знал-бы за чем идти?

filvik написал :
Еще знал-бы за чем идти?

при подходе "недорого", как у автора темы - либо IEK, либо Multi-9 (чуть дороже)

2hobtaroma на самом деле - фото неведомой зверушки выложили бы на обозрение, теперь даже можно и в препарированном виде, коль подохла. Думаю, всем полезно будет глянуть.

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

Alex_Penza написал :
на самом деле - фото неведомой зверушки выложили бы на обозрение, теперь даже можно и в препарированном виде, коль подохла. Думаю, всем полезно будет глянуть.

Ну чтож попробую. Правда, как-то пытался фото выложить, не вышло! Подскажите как и, вероятно, завтра (понедельник) все и будет

Alex_Penza написал :
либо Multi-9 (чуть дороже)

Это во сколько раз?

hobtaroma написал :
Ну чтож попробую.

Не думаю что получится. (марку и каталожный номер -так и не смог написать).

расширенный режим, управление вложениями. Внимательно глядите, какие ограничения по размеру файла. Либо - куда-то на общедоступные серверы типа мэйл.ру, или что-то вроде этого а сюда - ссылочку на альбом.

filvik написал :
Это во сколько раз?

не более двух
Пардон, "домовой", конечно же

Alex_Penza написал :
Пардон, "домовой", конечно же

Я уж было собрался пристать где такие радости, за так дешево.
Круто Вы меня обломали.

так получилось