#2152619

Здравствуйте!
К выключателю подходят три провода: черный - горит в полнакала индикаторная отвертка, синий - фазный и полосатый - ноль.
На потолке так же три провода. Одна фаза и ноль и черный. На фазу с нулем подключаю - работает одна клавиша, а третий провод с нулем не хочет. В чем может быть дело? я так понимаю должно быть две фазы и они должны прерываться выключателем. А там наводка.
Помогите разобраться!

2koka
Подобный вопрос разбирался в другой теме.
Посмотрите http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=124962&p=2143329&viewfull=1#post2143329

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

да я прочел тему и понимаю как должно выглядеть, но при подключении не работает вторая клавиша, может быть дело в щитке?

У Вас на выключатель (как должно быть) приходит фаза, пометьте (выключатель не установлен)?
В потолке должен быть ноль пометьте?
Отключите питание АВ и прозвоните два провода с выключателя до люстры тестером.

тестера нет, без него не проверить?

Или у соседа или батарейка с лампочкой.

раздобыл тестер, светло будет сделаю отпишу, только я не пойму момент
необходимо прозвонить фазу в выключателе с нулем на потолке?
эта клавиша на котором эти провода работает, мне надо вторую сделать

От распаячной коробки на потолок – идет ноль.
От распаячной коробки на выключатель – идет фаза.
И между потолком и выключателем через коробку проложены два провода. Вот их и прозвоните. Один у Вас исправен.

Bladiclab написал :
Отключите питание АВ и прозвоните два провода с выключателя до люстры тестером

прозвонил...звонит!

Если провода исправны, можно подключать.

Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

koka написал :
я так понимаю должно быть две фазы и они должны прерываться выключателем. А там наводка.

koka написал :
да я прочел тему и понимаю как должно выглядеть

"Нет, не понимаете" (с)

На выключатель от РК протянут провод на 3 жилы. Одна жила всегда под напряжением. Она заходит в двухклавишный включатель. Перекидывая кнопки выключателя, мы замыкаем на эту фазу ещё две жилы.

Вам надо смотреть РК. То место, где у вас подключен тот провод, на котором горит отвертка у выключателя.

В доме есть линия PE? К розеткам подходить только фаза и ноль, или дом новый и есть заземление?

прозвонил второй провод с фазой не звонит

А он и не будет звониться.

Int64 написал :
В доме есть линия PE? К розеткам подходить только фаза и ноль, или дом новый и есть заземление?

дом новый, PE есть, но я так понял что в щитке что то напутано, там все на одной колодку нулевой висит

Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

посмотрите эту схему. Слева идёт провод от щитка. Фаза, ноль, земля. Потолочный провод к люстре (справа) мы подключаем на него только на жилах нуля и земли. Фаза вместо потолка (тогда бы люстра горела всегда) уходит вниз (слева вертикально), внизу выключатель замыкает на фазу две оставшиеся жилы провода (справа вертикально), к ним уже подключены два фазных провода люстры. Когда выключатель отключен, под фазой только участок слева до выключателя. Когда выключатель включен, под фазой весь черный провод на рисунке.

Вот такой вот ещё вариант монтажной схемы для двух патронов и 4 проводов.

Если что непонятно, спросите.

koka написал :
дом новый, PE есть, но я так понял что в щитке что то напутано, там все на одной колодку нулевой висит

Фото можете дать?

koka написал :
но я так понял что в щитке что то напутано, там все на одной колодку нулевой висит

Нужно фото, разберемся.

Кто Вам АВ первый левый так подключил с грубейшим нарушением? Перемычка тонкий провод, рабочий ноль и заземление под одним болтом мало того на одной клемме!

кондиционерщики, сказали что все так сделали и он решил что так верно будет, ибо в доме нет земли, такого выло его объяснение
там вся колодка пустая слева заземлением

Переделывать!!!

на той колодке что слева туда подходит одн провод из подьезда с другими двумя - я так понимаю фазой и нулем, затем провод на щиток и один одножильный я так понял уходит в стену наверх, от чего он кто нить может что сказать?

Bladiclab написал :
Переделывать!!!

я понимаю переделывать, это и скажется на работе выключателя из-за которого поднята темка
или все так необходимо искать и расковыривать распаечную коробку?

Посты №№ 4,8,15. Ответьте утвердительно, что есть, и чего нет. А в коробку успеете залезть.

Bladiclab написал :
У Вас на выключатель (как должно быть) приходит фаза, пометьте (выключатель не установлен)?
В потолке должен быть ноль пометьте?
Отключите питание АВ и прозвоните два провода с выключателя до люстры тестером.

один провод с фазой звониться, второй нет

Давайте не спеша.
В потолке, сколько проводов 3 или 4?
Они должны быть зачищены и разведены, патронов нет (не подключены).

В выключателе тоже самое.

в выключателе три провода и на потолке тоже три провода
выключатель снял, к проводу на потолке подсоединил через винтовые клемники провод с патроном
Необходимо снять? - не проблемма

Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

koka написал :
дом новый, PE есть

koka написал :
в доме нет земли

ай-яй-яй.

koka написал :
в выключателе три провода и на потолке тоже три провода

Открываете верхнюю мою схему, мысленно убираете желто-зелёный провод и получаете как раз Вашу схему. Без PE.

koka написал :
один провод с фазой звониться, второй нет

Провод с фазой не должен звониться, должны звониться два провода, на которых не горит индикаторная отвёртка. Вы схему-то посмотрели?

Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

koka написал :
я понимаю переделывать, это и скажется на работе выключателя из-за которого поднята темка

Нет. Участок цепи в кондиционере, который должен быть под заземлением, окажется на нуле. Лучше вообще повесить желто-зелёную жилу на воздух пока.

Лучше дайте фото выключателя. Думаю, вы коротите им ноль на фазу и ноль на ноль - неверно подключили. Нужно подключать так: тот провод, который под фазой, подключаете с одной стороны выключателя и клавиш. Синий и полосатый провода - с другой стороны. Если длины провода хватает, проверяется легко. Когда выключатель в положении выкл., отвертка горит только на черном проводе, заведенном на клемму выключателя, а синий и желто-зелёный не горят. Дальше в зависимости от включения клавиш будет гореть отвертка, если прикоснуться к винту клеммы на синем и полосатом проводах. На проводах тоже будет появляться фаза.

Потом включаете одну (левую) клавишу и лезете звонить провод у потолка, не тестером, а отверткой. Один будет под фазой. Этот провод будет питать лампы от левой клавиши. Так же со второй. Оставшийся третий провод будет нулём. Лампы подключать между 1 и 3 для левой клавиши и между 2 и 3 для правой.

Не удивлюсь что данная точка смонтирована под одноклавишный. А в потолке синий и черный это нули (судя по сборке щита), коричневый от выключателя фаза.

Int64 написал :
Лучше дайте фото выключателя.


черный - горит в полнакала индикаторная отвертка, синий - фазный и полосатый - ноль.
замыкаю загорается лампочка