Регистрация: 07.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 835
#2159058

И так, имеем следующее:
1. Кабель ВВГ 3х10 - от общего щитка до квартирного.
2. Варочная панель с такими параметрами:

1х1200 Вт излучающая зона.
1x1800Вт излучающая зона.
1x2300 Вт излучающая зона.
Итого: 5300 Вт = 5,3 кВт

3. Моя нагрузка на сеть:
Сплит 1,4 кВт - умножаем на 2, т.к 2 сплита = 2800 Ватт
TV 141 Ватт + в другой комнате TV 170 Ватт = 311 Ватт
Свет приблизительно во всех комнатах = 800 Ватт
Компьютер = 350 Ватт
Холодильник = 160 Ватт
Варочная панель = 5300 Ватт
Духовой шкаф = 3000 Ватт (приблизительно, т.к его еще нет)
Стиральная машина = 500 Ватт (приблизительно, т.к ее еще нет)


Итого: 13.221, округляем до 13.220 Ватт = 13,22кВт.

4. Выделенная мощность на квартиру 40А.

Вопрос.
Подскажите, как лучше будет сделать:
Вести кабель 3х6 от квартирного щитка или от общего (с объяснением, почему)?
И главное чтобы не было проблем с всевозможными инстанциями (проверками).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Igor.O. написал :
Вести кабель 3х6 от квартирного щитка или от общего

От квартирного. В этажном вам делать нечего.

Регистрация: 07.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 835

Кто еще, что скажет?

Igor.O. написал :
Кто еще, что скажет?

думаю этого

avmal написал :
От квартирного. В этажном вам делать нечего.

будет достаточно.
всё четко, конкретно и понятно.

Регистрация: 07.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 835

А вводный автомат получится поменять?

Igor.O. написал :
А вводный автомат получится поменять?

Он опломбирован?
стОит до счётчика или после?номинал?

Регистрация: 07.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 835

Игоревич написал :
Он опломбирован?
стОит до счётчика или после?номинал?

Сейчас пойду фотографировать с "форточки", т.к щиток полностью не открывается - закрыт.

Igor.O. написал :
Сейчас пойду фотографировать с "форточки"

это мало чего даст. мы сможем узнать только номинал, марку.
хотя, фотографируёте.

Регистрация: 07.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 835

Игоревич написал :
это мало чего даст. мы сможем узнать только номинал, марку.

Знаю вот что (содержимое щитка):
Всего: АВ 2 шт + 1 двойной + 1 отсечка

Счетчик:
СО-И446М 10-40А 220V (1 фаза, посмотрел об этом счетчике инфо).

Отсечка:
121н 92 40А 440V (на вид большой, в высоту, как два автомата)

Двойной АВ:
PH1-40-2у3 IP20 4A 380В

АВ (2 шт по отдельности, рядом):
АЕ 1031м-2ухл4 16А ~380V

Регистрация: 05.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2667

2Igor.O. Надо еще коэффициэнт одновременности ввести в формулу. От квартирного тянуть, однозначно и вводной автомат менять не следует. Он защищает не Ваши провода внутри квартиры, а провод до этажного щитка и счетчик (может быть). Ежели хотите увеличить номинал вводного автомата, то пройдите в энергосбытовую компанию, проплатите проект и докупите киловаттов. Последний раз за 6 киловатт сверх нормы отдали 600 000 и за проект 250 000 + полгода ожидания. Работа по замене ввода и автоматов людям присосавшимся к энергосбыту тоже вышла в приличную сумму(сорри, склероз), сделали ввод отвратительно, обычным ВВГ в открытую на кляммерах из консервной банки и без защитной оболочки, наплевав на требования пояснительной записки, три раза приходили упрашивали акт подписать, потом перетянули нормально (да еще пытались ДЭКовские автоматы пристроить, хотя в проекте было оговорено, что вся начинка из АВВ собирается).

Igor.O. написал :
PH1-40-2у3 IP20 4A 380В

Здесь очепятки нет? Может 40 А?

Регистрация: 07.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 835

Вот щиток на 3 квартиры.
Мои автоматы выделены красной рамкой.
[

]()

Регистрация: 07.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 835

Вводный не защищает еще те провода, которые заходят в квартиру?

Это же порнография, а не щиток!
вы думаете что "это" потянет 14 кВт??
я очень сильно сомневаюсь.
для начала вам нужно заменить провода от "орехов" на ПВ1 сечением 10 мм2.
заменить автоматы на один 2P автомат.
проводка новая или старая?

Igor.O. написал :
Вводный не защищает еще те провода, которые заходят в квартиру?

?? он защищает всёё что подключено к его выходу.

Регистрация: 07.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 835

Поменяли на медь, пока одну комнату, продолжаем менять...
Вообще изначально по все квартире алюминий.
Что такое "орехи"?

Шарик слева на вашем фото.
в этом щитке лучше оставить только счётчик и 2P вводной автомат.всё остальное в квартиру. провод какой прокладываете?ВВГ?

Регистрация: 07.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 835

Да, ВВГ.

у вас схему проаодки есть?
скиньте сюда, если не трудно.

Регистрация: 05.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2667

Igor.O. написал :
Вводный не защищает еще те провода, которые заходят в квартиру?

Это я криво написал, именно их и защищает, попутно защищает счетчик и дает понять - сколько электричества Вам разрешили брать из сети.

Игоревич написал :
?? он защищает всёё что подключено к его выходу.

И к входу от последствий КЗ за выходом, в определенной мере.

2Игоревич Это просто разъединитель. И отключает только фазный провод. А нулевой идет прямо на счетчик.

Дядя Сёма° написал :
И к входу от последствий КЗ за выходом, в определенной мере.

Согласен

Дядя Сёма° написал :
И к входу от последствий КЗ за выходом, в определенной мере.

Просьба уточнить.

Регистрация: 05.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2667

2Igor.O. А у Вас ведь не круглосуточно будет работать всё, что Вы написали в потребителях? Как прикол могу рассказать о 15-и комнатной квартире-общаге, с двумя кухнями, длинными коридорами, 3-мя душевыми и 3-мя туалетами. Так там на всё это 3,3 кВт выделили. В этажном щитке 32А АВ стоит, а в квартирном - 25А (за шоколадку инспектору), между ними NYM3х4. Уже полгода никаких срабатываний. Конечно все лампочки Ильича заменены на КЛЛ, все предупреждены об ответственности за мощные обогреватели и чайники в комнатах.

Регистрация: 05.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2667

Bladiclab написал :
Просьба уточнить.

При срабатывании АВ обесточивает весь участок цепи, до себя и после. Поэтому вкрученный в провод за автоматом шуруп не становится причиной выгорания вводного провода. А вкрученный в вводной провод шуруп не становится причиной срабатывания автоматов после себя. Там уже этажный автомат спасает жизнь проводам от домового распределительного ящика к этажному.

2Дядя Сёма° А Вы про АВ. после счетчика. А я про РЩ до счетчика имел ввиду.

Bladiclab написал :
Просьба уточнить.

Допустим, в квартире произошло КЗ-автомат тут же выключился.
если бы его не было, то КЗ прошло бы дальше чем в квартире.
Т.е. в этажном щите, могло произойти отгорание фазы или нуля.

Bladiclab написал :
А Вы про АВ. после счетчика. А я про РЩ до счетчика имел ввиду.

Igor.O. написал :
Что такое "орехи"?

Сжимы ответвительные (просто орешек).

Регистрация: 07.03.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 835

Игоревич написал :
Шарик слева на вашем фото.
в этом щитке лучше оставить только счётчик и 2P вводной автомат.всё остальное в квартиру. провод какой прокладываете?ВВГ?

Скажите лучше, что поменять.
"Орехи" мы сами должны менять?

Игоревич написал :
у вас схему проаодки есть?
скиньте сюда, если не трудно.

На щитке нет, да и дома тоже.

Igor.O. написал :
Скажите лучше, что поменять.
"Орехи" мы сами должны менять?

В эт. щите все работы проводит УК. Замена и ремонт бесплатно (проектно).

Игоревич написал :
Он опломбирован?
стОит до счётчика или после?номинал?

Нет вводного АВ. Перед счетчиком разъединитель.
У Вас дом муниципальный или ТСЖ, кооперативный?